室外桥架光纤铺设施工方案15篇

时间:2022-11-25 18:00:07 公文范文 来源:网友投稿

室外桥架光纤铺设施工方案15篇室外桥架光纤铺设施工方案  光缆施工方案  一.工程概述  施工内容包括:  1.  光缆敷设  由小区千兆交换机架空或管道敷设光缆至各住宅楼的楼宇百兆交换机;下面是小编为大家整理的室外桥架光纤铺设施工方案15篇,供大家参考。

室外桥架光纤铺设施工方案15篇

篇一:室外桥架光纤铺设施工方案

  光缆施工方案

  一.工程概述

  施工内容包括:

  1.

  光缆敷设

  由小区千兆交换机架空或管道敷设光缆至各住宅楼的楼宇百兆交换机;

  2.

  五类线敷设

  楼宇百兆光交换机到级联百兆电交换机敷设五类线,单元之间电缆交接箱敷设大对数电缆,各机箱内电缆接续。

  3.

  光缆接续

  光缆分路焊接点的熔接。

  4.

  换机机箱安装,电源安装和电源线敷设以及单元接续箱的安装。

  二.工程步骤及技术

  (一)光缆的施工

  光缆的户外施工:

  较长距离的光缆敷设最重要的是根据建筑物的建筑结构及地理环境选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。按照施工设计和施工图纸合理施工。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。

  1.

  户外架空光缆施工采用吊线托挂架空方式,包括挂钩加挂、整理。

  2.户外管道光缆施工:

  A.施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵引线。

  B.计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表:

  自然弯曲增加长度(m/km)5人孔内拐弯增加长度(m/孔)0.5~1接头重叠长度(m/侧)8~10局内预留度(m)15~20备注

  其它余留安设计预留

  C.一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两边牵引。

  D.布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并作好光缆头部的防水加强处理。

  E.光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。

  D.管道光缆也要注意可靠接地。

  3.直接地埋光缆的敷设:

  A.直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘,标准见下表:

  B.不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。

  C.沟底应保正平缓坚固,需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。

  D.敷设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。

  E.敷设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。

  直埋光缆埋深标准

  敷设地段或土质

  普通土(硬土)半石质(沙砾土、风化石)全石质

  流沙

  埋

  深(m)≥1.2

  ≥1.0

  ≥0.8

  ≥0.8

  备

  注

  从沟底加垫10cm细土或沙土

  市郊、村镇

  市内人行道

  穿越铁路、公路

  沟、渠、塘

  农田排水沟

  4.建筑物内光缆的敷设:

  ≥1.2

  ≥1.0

  ≥1.2

  ≥1.2

  ≥0.8

  距道渣底或距路面

  A.垂直敷设时,应特别注意光缆的承重问题,一般每两层要将光缆固定一次。

  B.光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。

  C.在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道,待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。

  施工准备

  制定施工组织方案和安全措施。

  ⑴组织措施:

  设定总指挥、现场负责人、技术负责人、安全员和施工班成员,线路需停电和输工作标由安全员负责,施工班接到安全员工作许可通知后方可进入现场施工。

  ⑵施工方案:

  1.采用张力放线和紧线。

  2.先放牵引绳,再将光缆牵引。

  3.施工班对负责地段的施工工具和杆塔夹具提前做好准备。

  4.施工工具、牵引绳、光缆由施工班组织运往工地。

  5.光缆金具、附件、材料由专人负责。

  6.沿线跨越带电线路及障碍采用吊线滑轮组牵引过滑轮。

  光缆搬运及敷设中的技术要点

  1.光缆在搬运及储存时应保持缆盘竖立,严禁将缆盘平放或叠放,以免造成光缆排线混乱或受损。

  2.短距离滚动光缆盘,应严格按缆盘上标明的箭头方向滚动,并注意地面平滑,以免损坏保护板而伤及光缆。光缆禁止长距离滚动。

  3.光缆在装卸时宜用叉车或起重设备进行,严禁直接从车上滚下或抛下,以免损坏光缆。

  4.敷设时应严格控制光缆所受拉力和侧压力,必要时应询问光缆相关机械强度指标。

  5.敷设时应严格控制光缆的弯曲半径,施工中弯曲半径不得小于光缆允许的动态弯曲半径。定位时弯曲半径不得小于光缆允许的静态弯曲半径。

  6.光缆穿管或分段施放时应严格控制光缆扭曲,必要时宜采用倒“8”字方法,使光缆始终处于无扭状态,以去除扭绞应力,确保光缆的使用寿命。

  7.光缆接续前应剪去一段长度,确保接续部分没有受到机械损伤。

  8.光缆接续过程应采用OTDR检测,对接续损耗的测量,应采用OTDR双向测量取算术平均值方法计算

  光缆接续与终端

  (1)光缆分路焊接点的连接采用永久性光纤连接(熔接)。这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低,典型值为0.01~0.03dB/点。但连接时,需要专用设备(熔接机)和专业人员进行操作,而且连接点也需要专用容器保护起来。

  (2)光纤接续后应排列整齐、布置合理,将光纤接头固定、光纤余长盘放一致、松紧适度,无扭绞受压现象,其光纤余留长度不应小于1.2m。

  ——(3)光缆接头套管的封合若采用热可缩套管时,应按规定的工艺要求进行,封合后应测试和检查有无问题,并作记录备查。

  ——(4)光缆终端接头或设备的布置应合理有序,安装位置须安全稳定,其附近不应有可能损害它的外界设施,例

  如热源和易燃物质等。

  ——(5)从光缆终端接头引出的尾巴光缆或单芯光缆的光纤所带的连接器,应按设计要求插入光配线架上的连接部件中。如暂时不用的连接器可不插接,但应套上塑料帽,以保证其不受污染,便于今后连接。

  ——(6)在机架或设备(如光纤接头盒)内,应对光纤和光纤接头加以保护,光纤盘绕方向要一致,要有足够的空间和符合规定的曲率半径。

  ——(7)屋外光缆的光纤接续时,应严格按操作规程执行。光纤芯径与连接器接头中心位置的同心度偏差要求如下:

  ——①多模光纤同心度偏差应小于或等于3μm;

  ——②单模光纤同心度偏差应小于或等于1μm。

  ——凡达不到规定指标,尤其超过光纤接续损耗时,不得使用。应剪掉接头重新接续,务必经测试合格才准使用。

  ——(8)光缆中的铜导线、金属屏蔽层、金属加强心和金属铠装层均应按设计要求,采取终端连接和接地,并要求检查和测试其是否符合标准规定,如有问题必须补救纠正。

  ——(9)光缆传输系统中的光纤跳线或光纤连接器在插入适配器或耦合器前,应用丙醇酒精棉签擦拭连接器插头和适配器内部,要求清洁干净后才能插接,插接必须紧密、牢固可靠。

  ——(10)光纤终端连接处均应设有醒目标志,其标志内容应正确无误,清楚完整(如光纤序号和用途等)。

  (二)五类双绞线的施工

  根据实际情况,双绞线采用墙内穿管和室外明线敷设两种施工方式,管内穿线应将讲究穿线方法及对标号和余长的处理,以及穿线过程中的保护电缆的。室外明线敷设应在双绞线外穿上PVC管,以保护线缆以防遭到破坏。双绞线的安装应三人一组,线路过长必须接力安装,敷设中应注意减轻线的拉力,以防止绞线损伤。所有线路敷设完毕,必须在两端用强力不干胶做好标记。

  敷设缆线应采用人工牵引,单根大对数的电缆可直接牵引不需拉绳。敷设多根小对数(如4对对绞线对称电缆)缆线时,应组成缆束,采用拉绳牵引敷设。牵引速度要慢,不宜猛拉紧拽,以防止缆线外护套发生被磨、刮、蹭、拖等损伤。必要时在缆线路由中间和出入口处设置保护措施或支撑装置,也可由专人负责照料或帮助。

  (三)设备安装

  电源安装及电源线的敷设按照国家有关强电安装标准进行,楼宇交换机箱的安装应符合甲方的要求,保证安装质量的同时应讲究美观。

  (1)

  机架、设备的排列位置和设备朝向都应按设计安装,并符合实际测定后的机房平面布置图的要求。

  (2)

  机架、设备安装完工后,其水平度和垂直度都应符合厂家规定,若无规定时,其前后左右的垂直度偏差均不应大于3mm。要求机架和设备安装牢固可靠,如有抗震要求时,必须按抗震标准要求加固。各种螺丝必须拧紧,无松动、缺少和损坏,机架没有晃动现象。

  (3)

  为便于施工和维护,机架和设备前应预留1.5m的过道,其背面距墙面应大于0.8m。相邻机架和设备应互相靠近,机面排列平齐。

  三.系统服务

  (一.)施工具体要求

  1)

  要求施工人员遵守业主的各项管理制度。

  2)

  要求严格遵守各项技术指标和国家标准,使工程达到设计要求。

  3)

  要按期完工。

  (二.)施工前期的准备工作

  1)

  根据建设部关于综合布线系统工程质量的有关要求,合理组织和实施全面质量理。

  2)

  认真组织技术人员学习设计图纸,了解设计意图,切实作好图纸交底会审工作。

  3)

  进一步学习有关施工规范、验收规范和技术标准。

  4)

  在要求书的基础上,根据财政局的意见修订施工设计图和施工方案。

  5)

  对工程质量容易出现问题的环节,采取预防措施。

  6)

  加强工程有关材料的采购和检验管理工作,建立质量保证制度,确定质量责任人制度。加强与业主的技术人员的交流、沟通,做到管理、监督、施工不脱节,保质保量完成工程。

  (三.)施工过程中的质量保证

  7)

  设置质量监督组,切实负责项目实施过程中的质量管理检查工作。

  8)

  对施工人员做好技术交底工作,严格按照设计图纸,规范工艺操作规程,组织各分项、分部工程的施工。

  9)

  加强对有关施工人员的施工工序管理工作,施工质量要经过监理、设计部门的检查。

  10)

  对各专业施工交叉较为复杂的部位要预先组织图纸会审,同时作好协调工作,避免出现安装后拆除返工现象。

  11)

  作好安装成品、半成品的保护工作,采取相应的保护措施,并对现场成品进行巡护。

  12)

  作好安装材料设备的检验工作,杜绝不合格产品的流入。

  13)

  对已完工分项、分部工程,及时进行质量自检和报请甲方进行评定和验收,合格后再覆盖,不留隐患。

  14)

  加强与其它各专业施工单位的协调与配合,确保各系统的施工质量。

  下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢!

  毕业论文致谢词

  我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了

  深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

  这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!

  感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

  最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。

  致谢词2

  在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习中,老师从选题指导、论文框架到细节修改,都给予了细致的指导,提出了很多宝贵的意见与建议,老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

  感谢所有授我以业的老师,没有这些年知识的积淀,我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余,诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正,使我及时完善论文的不足之处。

  谨以此致谢最后,我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。

  开学自我介绍范文:首先,我想说“荣幸”,因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事,更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学,好朋友。其次我要说“幸运”,因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀,值得我学习的地方很多,我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。)的班集体。最后我要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学,为老师争光、为家长争光,更是为了我们自己未来美好生活和个人价值,加油。哦,对了,我的名字叫“***”,希望大家能记住我,因为被别人记住是一件幸福

  的事!!

  )查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。

篇二:室外桥架光纤铺设施工方案

  电缆、光缆敷设施工方案

  电缆施工

  敷设电缆的一般要求:

  (1)

  布放电缆时,电缆必须从盘上的上方放出,使其线弧要均匀。井口要垫麻包,管口装铜瓦等,以免磨损刮伤电缆护套,并随放随检查确保无伤痕或加以替换。

  (2)

  电缆敷设时,不超过电缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。穿缆的详细方法要提交监理工程师批准.在敷设时要避免电缆护套的应力损伤。可以使用牵引润滑油,但必须得到监理工程师的批准.(3)

  电缆应在所有人孔中给予支托。一条电缆通过各个人孔所占用的管孔和电缆托板的位置,前后应保持一致,避免电缆相互交叉或由人孔的一侧跨越至另一侧。

  (4)

  当电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时采用防火、耐水材料封堵,以隔断火源、防止害虫和水进入。

  (5)

  电缆、电线根据相关的原理图作清晰的编号标记,用于接序和回路检查,电缆在端头处要装有标签,在“竣工”电缆启示中给出其参数号。

  2.

  电缆、电线连接:

  工程开工时先进行直埋电缆沟开挖、顶管等项目施工,人井和手井一般由房建作业组施工,电缆作业组配合。隧道洞壁、洞顶管内电线不得接续,电缆沟及电缆管内电缆原则上也不宜接续.如特殊情况需连接电缆时,其连接部位、接续方法应获得监理工程师批准,并按下列方式处理:

  (1)

  电缆护套连接选用热可缩套管包封连接,按厂家说明操作.(2)

  电缆护套内的所有金属部分应单独地连续地通过接头,每根电缆的接头处与地绝

  缘,连接线能适于承载由于感应到金属部分而产生的任何电流。

  (3)

  接头盒为电缆接头提供密封防潮的环境,壳层可以填充防水混和物,但

  能重新进入以便进行维护和满足其他目的.(4)

  在电缆线路所处的温度和其他环境条件下,接头盒的预期使用寿命至少30至50年。

  (5)

  当接头设于桥上(或跨线桥)的金属接头管箱时,按要求提供附加的环境保护,以确保规定的使用寿命。

  (6)

  接头牢固地安装在人孔中。

  (7)

  电缆接头在人孔内安放的位置,不安排在管道进口处的上方或下方,它和电缆都不应阻挡管道的空闲管孔,避免影响今后敷设新电缆。

  (8)

  接头安装在尽可能高处,以免浸水。

  (9)

  电缆线路上的环境温度处于-25℃-+50℃之间,金属电缆以及相应的金属电缆防护设备在上述条件下能完全正常运行.(10)

  本工程电缆在进线室预留,对进线室无预留时,预留在局前人孔或向前2—3孔内,有接续人孔的预留原则上预留在相邻的人孔内,确保维护的安全。

  (11)

  室外电缆先接到配线箱端子板,后接到设备,或根据监理工程师要求进行。

  3.

  项目部工作划分:

  (1)

  电缆出厂前,由物资供应部、试验组进行到厂试验。

  (2)

  电缆到场后,电缆作业组配合物资供应部、试验组和监理工程师进行现场检测。

  (3)

  电缆作业组负责电缆沟开挖、铺砂盖砖、保护管敷设、顶管、电缆敷设、终端头制作等工序。电缆引入配电柜及控制箱等分别由设备安装组和照明设备安装组负责。

  (4)

  电缆敷设完成后,依据技术规范的规定回填和设置电缆标志。

  在本电气安装工程施工中所敷设电缆主要有:(1)

  接引进所10kV高压电缆;变电所向隧道照明配电箱、检修插座箱供电电缆,电源插座配电线;变电所向隧道电气及配电箱供电电缆;隧道内配电箱向照明灯供电敷设支线电线及支线至灯具配电线;电气设备控制电缆。

  (2)

  根据设计要求,进所供电电源电缆在变电所外采用直埋敷设,隧道外照明电缆部分直埋。直埋电缆在跨越道路和穿越沟时,均须穿镀锌钢保护管.(3)

  隧道照明电缆从变电所低压屏引出,直埋敷设至隧道口电缆井,从电缆井引入隧道后沿左侧电缆沟敷设,通过预埋管引入照明配电箱.照明配电线通过预埋电缆钢管从照明配电箱沿壁槽敷设。而检修电源供电电缆则从变电所直埋敷设至隧道口,在隧道内沿电缆沟支架敷设.引道灯电缆在洞外采用铺砂盖板直埋敷设,在隧道内沿电缆沟支架敷设。

  (4)

  根据隧道远近距离情况,电缆敷设按隧道施工进度采取分类型、分阶段施工的方法进行。

  (5)

  施工准备阶段,准备好电缆敷设所用的工具、材料,按设计图和施工现场实际状态认真核实电缆路径和走向,分清回路、用途(照明电源、检修电源、应急电源、动力回路等)和所敷设的电缆规格型号设计图与现场是否一致。按电缆敷设方式、方向,排列出电缆具体走向示意图。

  (6)

  具体在施工时严格按照敷设示意图施工,首先敷设去遂道口型号的电缆,再敷设去遂道中间型号的电缆.再进行隧道另一端电缆端,这样就能够做到电缆在敷设路径中不交叉、去向分明,缩短施工周期,提高施工效率。

  4.

  电线电缆管敷设:

  (1)

  根据设计技术要求,不同回路、不同供电系统、导线材质不同,所采用的线管也不同,为保证电线管弯曲半径符合6倍直径的要求,其电线管弯曲采用液压弯管机制作,并且钢管在弯曲处的变形不能小于原直径的10%;

  (2)

  导管在接头处采用攻丝套接的方法,并打磨管口内壁为圆口以防导线穿管时损伤导线;

  (3)

  需要煨弯的管子,在使用前应将煨弯数量、规格统计好一次煨好,Φ25以下的管子可用人工弯管器煨制,Φ25以上管子采用电动煨弯机

  煨弯,明配管的弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如只有一个弯时不小于管外径的4倍。管子固定点之间距应整齐均匀。

  (4)

  电器配管不得将管子焊在支架或设备上,成排管并列时,接地、接零线跨接线使用圆钢或扁钢进行焊接,不允许在管缝之间直接焊接。

  (5)

  水平或垂直敷设时,管路其水平或垂直安装的允汗偏差为15/1000,全长偏差不应大于内径的1/2.(6)

  钢管暗埋后及时恢复到施工前状况,以免影响其他单位施工。

  (7)

  电线电缆管的连接和煨弯

  (8)

  电线电缆管的直线连接采用套丝、管箍连接,分支处均设在接线箱内,不作连接处理,管子的煨弯采用液压钢管煨机进行,操作时在管内装满砂子、加高温后放入弯管机内煨弯,煨弯后必须测量管子的弯曲半径不小于管径的6倍。

  (9)

  穿牵引线

  (10)

  在墙内、地面内敷设电线电缆管时,管内必须穿一根直径不小于20mm的铁线作敷设电线电缆的牵引线,并在两端管口用棉纱作临时封堵处理。

  5.

  墙内及地面敷设:

  墙内及地面敷设前,根据设计图确定管线敷线路位置、划线,用混凝土切割机在墙上或地面开凿沟槽,沟槽开好自检、互检、质检工程师检查后敷管前请监理工程师检查是否符合规范、验收标准要求,电线管在墙内安放好后方可用C10混凝土砂浆封堵和抹面,恢复至墙面和地面开凿前的原貌.6.

  电缆支架安装:

  电缆在变电所、室外电缆沟、隧道电缆沟水平敷设时采用电缆支架。电缆支架采用沿沟靠墙安装.电缆支架间距统一设置为0.8米,在转角、分歧、接口、升高或降低处另增设2组以减少原支架的承受力,以确保承重要求.所有安装的电缆支架,为保证安装美观,在其水平标高点误差均要求控制在±2mm内。

  7.

  导线穿管及槽内敷设:

  当照明回路系统的电线管敷设好,墙面、地面所恢复的混凝土砂浆抹面后已达到原墙(地)的强度时,系统回路的配电箱已安装,即可进行导线穿敷设,主

  要工艺流程如下:

  (1)

  凡穿管及在线槽内敷设的导线,在管内及槽内严禁接头;

  (2)

  导线在管内敷设完毕后立即测试其绝缘电阻,对于小于0.5MΩ的坚决重新施工,严格保证线路施工质量.(3)

  导线穿管敷设完毕后,在钢管两端采用耐火材料封堵管口;

  8.

  电缆绝缘测试:

  电缆敷设前用1000V或500V的兆欧表分别对电缆芯线的相间、对地的绝缘性能进行测试,其绝缘电阻值不小于10MΩ,电缆敷设后必须再进行一次绝缘测试,方可进行终端头制作安装。

  9.

  电缆敷设:

  (1)

  长大截面电缆敷设采用机械牵引方式,在敷设路径适当位置设置中间滑车和转弯处设导向滑车,以防止对电缆的损伤,提高工作效率。

  (2)

  一般中、小截面的电缆则采用人力牵引的敷设方法.敷设中,在电缆的始端、终端预留不少于5米,在电缆接线箱处,预留不少于3米.(3)

  为了分清电缆回路和供电系统,在电缆始端、终端及中间每隔20米等部位均匀布置电缆标签作为电缆回路和供电系统的标识。

  (4)

  电缆标签采用防腐、防火、防水材料制作,并且以各种颜色标牌标识不同回路:红色表示应急照明,黄色表示确保照明,白色表示一般照明,兰色表示动力回路等等,电缆标签内打印注明回路标号、用途,以利于日后维护及检修作业.(5)

  穿电缆前应检查保护管内无积水、杂物堵塞;穿电缆时,不得损伤保护层,可采用无腐蚀性的润滑剂。

  (6)

  电缆排管在敷设前应进行疏通,清除杂物.(7)

  穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

  10.

  电缆终端头制作安装:

  (1)

  为了使电缆芯线与开关设备连接牢固可靠,确保供电运行正常,按规范技术要求,本工程中6mm2以上截面电缆全部要制作终端头,6mm2以下截面电缆芯线采用直接插入电气开关孔连接.6mm2以上截面电

  缆终端头各芯线所用的接线端子与芯线套好后,必须采用液压钳压接接线端子,方可与电气设备开关连接,以保证受电设备用电可靠。

  (2)

  根据川藏地区多雨、湿度大的特点,电缆终端头全部采用热缩型材料制作,热缩电缆终端头制作必须是二人以上进行,其工艺步骤如图.(3)

  试验及检测

  (4)

  由技术部和电缆作业组进行外观检测和安装检测,由试验工程师主持进行绝缘介质试验、导体电阻试验、绝缘电阻试验等,电缆及其支持设备、辅助设备和附件安装依据《电气装置安装工程电缆线路施工验收规定》GB50168-92、设计图和技术规范执行。

  光缆、电缆及信号线缆施工

  1.

  现象:(1)

  光缆、电缆及信号线缆安装后没有统一挂牌,光缆、电缆及信号线缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱.(2)

  在竖井中,电缆孔堵封不严密;垂直固定电缆的支架太小,太软,向下倾斜.(3)

  光缆、电缆及信号线缆电缆穿过进户管后没有封堵严密。

  (4)

  接线端子(线耳)过大或过小,壁太薄,压接头时破裂。

  2.

  原因分析:(1)

  各电缆施工单位没有协调好,只求自己敷设的电缆能通过即可。

  (2)

  与土建单位在封堵强电竖井时没有协调好,施工人员不掌握封堵的技术.(3)

  材料不及格,采购人员不按照标准购买电缆固定支架和接线端于(线耳)。

  (4)

  建筑专业留给电气专业做强电竖井的面积太小,造成强电竖井布置困难。

  3.

  预防措施:

  (1)

  将大小电缆分别排好走向和位置,安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌,注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂

  牌位置为:电缆终端头、拐弯处世哲学、夹层内,竖井的两端,电缆沟的人手工艺孔等.(2)

  用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口,有室外进户管到地下室时,管口要作防水处理,这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。

  (3)

  采购间购买电缆圆定支架、接线端子(线耳)等材料时,要按照规范购买。在压接头时,准确选用相对应的油压钳和对应的套件。

篇三:室外桥架光纤铺设施工方案

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE

  光纤综合布线工程

  施

  工

  方

  案

  北京隆达信通科技发展有限公司

  2014年11月

  a1

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE概述

  ...................................................................................................................................2

  第一部分

  综合布线系统.................................................................................3

  1.1建设目标

  .....................................................................................................................3

  1.2设计依据

  .....................................................................................................................3

  1.2.1标准

  ..........................................................................................................................3

  1.2.2安装与设计规范

  ......................................................................................................4

  1.3方案设计

  .....................................................................................................................4

  1.3.1确定设计目标

  ..........................................................................................................4

  1.3.2综合布线方案详细说明

  ..........................................................................................4

  1.4产品选择

  .....................................................................................................................5

  1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算.........................6

  二部分

  工程施工与管理.................................................................................7

  2.1工程的组织

  .................................................................................................................7

  2.2工程质量管理

  .............................................................................................................8

  2.3文档管理

  .....................................................................................................................8

  2.4工程进度安排

  .............................................................................................................9

  第三部分

  系统测试及验收

  ..............................................................................9

  3.1综合布线系统测试

  .....................................................................................................9

  3.2系统验收

  ...................................................................................................................11

  第四部分

  售后服务与承诺

  ............................................................................11

  概述

  a2

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE中国人民银行营业管理部昌平培训中心.该中心通过宽带接入互联网,为满足昌平培训中心将来的电子化管理、信息管理、计划财务管理等应用,建设办公局域网,完善网络基础设施,提高办公和管理效率,同时满足人员的上网需求,将对四栋平房进行弱电光纤综合布线工程.

  本方案要实现的目标主要包括:

  ?

  室外24芯单模光纤铺设

  ?

  室外12芯单模光纤铺设

  ?

  室外8芯单模光纤铺设

  ?

  线缆桥架铺设

  ?

  线缆钢线路由建设

  第一部分

  综合布线系统

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心四栋平房.局域网机房位于平房旁,网络模型为星型结构。各信息点与各平房顶棚内交换机间采用超五类标准通过双绞线连接.顶棚内交换机通过室外四芯多模光纤连接到局域网机房。数据信息点共计21个。语音信息点共计21个。

  1.1建设目标

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心应用现代技术,以网络互联互通、资源共享为目标,建立内部局域网络;

  1.2设计依据

  1.2.1标准

  ANSI/EIA/TIA568B商业建筑电信布线系统标准

  a3

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析UREANSI/EIA/TIA569电信走道和空间的商用建筑标准

  ANSI/EIA/TIA606商用建筑电信设施的管理标准

  中国工程建设标准化协会标准(CESC72:97)

  1.2.2安装与设计规范

  中国建筑电气设计规范

  建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

  1.3方案设计

  1.3.1确定设计目标

  结构化布线系统的设计,选用现今被广泛采用的、先进的澳大利亚奇胜建筑物结构化布线系统,为大楼内的数据、语音以及今后可能采用的图象、视频信号提供统一、高效的传输平台,用户可以方便、灵活地进行局域网和广域网的连接及管理,实现昌平培训中心内办公自动化管理、电脑通讯服务(如语音信箱、可视电话、电子邮件、电视会议、信息实时发布等)及多媒体综合信息服务。

  昌平培训中心是一个有42个信息点的系统,包括数据点和语音点。其设计的灵活性可使网管人员方便地增加、减少或变动各种节点。安全性与可靠性同样重要,除了系统提供多种安全控制的手段外,网络设计也要提供保障安全的手段。

  1.3.2综合布线方案详细说明

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心四栋平房内的信息点、语音点及有线电视点的敷设是由装修单位施工完成的,线缆只敷设到各栋平房的顶棚内。由于从信息中心机房到各栋平房再敷设双绞线,会造成线缆中间节点太多,影响数据a4

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE传输的速度及数据丢失。

  考虑到中国人民银行营业管理部昌平培训中心整体布局,从信息中心机房到各栋平房需由弱电管井敷设管线,因双绞线的使用长度不得超过100米,因此再敷设双绞线超长,所以采用敷设室外多模光纤。来完成办公自动化管理、电脑通讯服务等多媒体综合信息服务。

  1.3.2.1综合布线总体说明

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心共计42个信息点,每个信息点连接1条UTP超五类线经水平子系统到顶棚内交换机,在经光纤连接到以太网交换机端口;

  1.3.2.2综合布线路由说明

  本方案将昌平培训中心作为一个布线区域设计,每栋楼光纤经¢50镀锌穿线管进入地下暖气沟。在经¢108的PVC管进入弱电管井至信息机房。所有光缆按照需求连接到猫框。最后21个信息点经跳线,由猫框跳接到相应交换机上。21个语音点,则把相应的线缆跳接到110配线架上,满足用户通话要求。有线电视通过分支分配器连接到主信号放大器。

  1.4产品选择

  楼内布线我们采用超五类澳大利亚奇胜结构化布线系统,端到端采用光纤接插件产品,支持Ethernet、TokenRing、FDDI、ATM及多媒体技术,且以开放式的原则,支持众多厂家的产品及设备。

  ?

  传输介质:光纤采用室外四芯多模光纤。

  ?

  电话线:采用星电四芯电话线。

  a5

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE?

  跳线:采用超五类模块跳线。

  1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算

  中国人民银行昌平党校四栋平房综合布线施工费用明细

  2009-04-30序号

  12345678名称

  室外四芯多模光纤(四条)

  多模光纤终端盒

  多模光纤耦合器

  多模尾纤

  多模跳线

  光纤熔接

  机柜

  瑞斯康达多模光纤收发器

  规格

  3-5米

  单数位

  量

  单价(元)

  小计(元)

  米

  480个

  56.530016451206050095022017005555385400103120150051214409601920200076008801700220220152150032002000个

  32条

  32对

  8端

  324841444350×400×550台

  SYV75-5

  ¢50台

  台

  项

  台

  台

  台

  9DKL8口交换机(10M-100M)自适应

  101112131415机房光电整修

  四分配器

  四分支器

  三分支器

  视频线

  星电四芯电话线

  PVC管

  米

  300箱

  8米

  200a6

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE16171819202122232425

  PVC管配件

  机柜及设备配电

  绑扎带

  标签纸

  RJ45头

  测试调试整理文档费

  施工人工费

  合计

  上缴税费(33824×0.07)

  总价

  ¢50

  项

  处

  包

  盒

  盒

  项

  项

  1422111200150701201202000500020060014024012020005000372242367.6839591.68

  二部分

  工程施工与管理

  2.1工程的组织

  组织精干力量成立专项工程项目组负责工程的实施,根据整个工程的实际情况和任务成立若干个职能分明的小组,精心设计、精心组织、精心施工,确保优质高效地完成整个工程的圆满完成。

  1、工程领导小组:由专门负责大型项目的经理担任项目经理,负责与用户的洽商、系统方案的审定、人员协调及工作进度安排等。

  2、工程技术小组:具体负责整个网络系统的方案设计(包括总体方案设计和分期工程方案设计),设备选型、采购和验收以及布线施工、网络互连调试过程中的技术指导。方案的调整与更改必须由工程技术小组进行设计或认可。

  3.工程实施小组:具体承担整个布线系统建设的现场施工监督,布线系统的安装、调试、维护与培训等各项任务,工程实施小组根据施工过程中的具体情a7

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE况向工程设计小组提出更改与调整意见。

  4、商务协调小组:具体负责系统工程进行中与商务活动有关的各项事务,例如:与有关公司的交流,设备订货、催货和商检等事宜。

  2.2工程质量管理

  为确保整个工程的高质量完成,我们将遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准,从系统的设计,到原料及设备的采购、运输、贮存、现场安装、调试以及网络的调试,全部过程进行严格的质量控制。

  1)

  严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工。

  2)

  接受奇胜公司认证的工程师的监督、检查。发现问题及时纠正,及时通报施工情况,保证工程顺利进行。

  3)

  制定周密的工程计划,协调好各方面的关系,及时通报施工情况使工程能够顺利进行。

  4)

  文明施工,安全施工,每日施工结束后清理现场。

  5)

  工程带班人员每日填写工作单,掌握进度和施工质量。

  2.3文档管理

  在工程实施过程中,建立完善、准确的文件档案,其中收集有用户需求报告、系统设计方案、工程实施方案、测试报告、竣工验收报告、设备清单以及摆放位置明细表,各种设备、器件的出厂证书、检验报告、技术手册等等文档资料。待整个工程通过验收后,将全部文档交由用户保管。

  文档管理是工程质量管理的一个重要辅助手段,也有助于整个工程建成后的顺利移交。

  a8

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE2.4工程进度安排

  签定正式合同并收到预付款之日起,项目正式启动,工程实施进度安排如下:

  1)

  所有光纤的敷设及熔接4天。

  2)

  所有机柜的安装及设备所需电源1天。

  3)

  线缆测试1天。

  4)

  竣工资料撰写、打印1天。

  5)

  验收1天

  上述工程实际工期大约为8日。根据实际工程情况,有些部分可并行施工。施工工期应以现场各工种、专业的施工进展情况等客观实际为前提。考虑到工程中的不可预见因素,建议在实际工作中安排留出一定的余量,因此以10日作预算。

  第三部分

  系统测试及验收

  为确保系统性能,确认系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按照相应的国际、国内标准进行测试,系统测试内容主要包括综合布线系统测试、网络系统功能测试、网络系统性能测试三个方面。(本方案中只涉及第一个方面).

  3.1综合布线系统测试

  1、测试原因

  由于施工过程中加入了很多人为的因素,必将对整个缆线系统在诸如连接正确性,接续性,短路,开路,信号衰减,近端串扰(NEXT),突发性干扰,计算机网络的连接性,误码率及性能等方面产生很大的影响。

  事实上,计算机网络的安装时,所产生的错误有50%是安装问题。因此,有必要在诸方面对整个系统进行全面测试,以向客户证明缆线系统的安装和网络a9

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE安装是合格的。

  2、测试条件

  对缆线系统的测试应是联合测试,而不是只对某几个部件的测试,测试通路上应真正地模拟实际应用环境,即测试通路中包括缆线,配线架,跳线,连接线,插座和插头。

  3、测试标准

  双绞线连接:根据ISO/11801国际标准ClassD(CAT.6)之要求或EIA/TIA568B标准制定。

  被测线路的定义:

  BasicLink(基本连接)的定义

  BasicLink起始端G2米F现场测试仪水平交叉连接2米HF-转接头或出口至水平交叉头的电缆G,H-测试仪的连接线DBasicLink终止端现场测试仪

  4、测试项目及参数

  双绞线连接测试项目及参数

  测试项目

  连接图,Linmap长度,Length回返损耗,ReturnLoss环路电阻,LoopRes串扰,DualNEXT衰减,Attenuation衰减串扰比ACR标准要求

  12345678s<90m>10db<40ohm>25.3db<22.6db>4dba10

  (GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE3.2系统验收

  在工程施工结束后由双方共同组成验收组,共同制定验收计划、验收内容和达标标准。

  第四部分

  售后服务与承诺

  1)

  自验收合格之日起,负责对综合布线系统工程提供长期的技术支持和服务,视具体服务内容和方式提供免费或有偿的服务。

  2)

  免费为用户提供现场安装培训。

  3)

  工程交付使用一年内保证不少于五次的到用户现场了解系统运行情况,协助用户解决使用中遇到的问题。(免费)

  4)

  日常支持。由资深技术工程师提供7*24小时服务。用户可以通过电话或传真、电子邮件报告问题,技术人员将在规定的时间内迅速解答用户的问题。(免费)

  5)

  现场支持。对于重大或严重影响网络服务的故障,将在电话支持的同时,迅速指派技术人员到达用户现场。(壹年内免费)

  6)

  备件支持。及时提供足够的布线器材,替换出现问题的元器件。(以设备厂商提供的服务期为准)

  a11

篇四:室外桥架光纤铺设施工方案

  目录

  编制目的…………………………………………………………1编制依据…………………………………………………………1

  适用范围…………………………………………………………1

  施工前准备………………………………………………………1安装方法及工艺要求……………………………………………1

  危险点分析………………………………………………………2环境因素分析……………………………………………………3应提交的记录和资料……………………………………………3

  编制目的

  为了确保桥架安装工程的施工质量,提高施工工艺水平,保障施工中的安全。

  2.1

  2.2

  2.3

  2.4

  2.5

  编制依据

  设计院设计的图纸

  《电气装置安装工程质量检验及评定规范》(DL/T5161。1—5161。17—2002)

  《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168—2006)

  《电力建设安全工作规程》

  《电气施工强制性条文》

  适用范围

  适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程桥架安装施工。

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  4.5

  4.6

  施工前准备

  施工人员必须对已到现场的桥架材料进行清点和验收。

  施工人员应熟悉安装图纸和质量要求。

  了解有关的土建、电气设备等图纸,并与桥架图纸进行核对.对桥架路径进行实地考察,发现问题按照有关程序及时通知设计部门。

  根据设计图纸及材料清单领用器材.准备好电焊机、磨光机、开孔机、切割机等工器具及铅锤、拉线、水平仪钢尺等检测工具。

  4.7

  5.1

  5.1.1

  根据需要搭好施工用脚手架.安装方法及工艺要求

  桥架抱箍安装

  按设计要求尺寸安装好末端和转角处的桥架抱箍。同一水平长度段,以同意水平线上两端两根桩基上装好抱箍,然后拉一直线,以此线为参照安装中间其他抱箍(在距离较远时,中间直接打入立柱)。

  5.1.2

  5.1.3

  5.2

  5.2.1

  桥架立柱直接焊接在钢结构上的应四面满焊,用角钢为固定件的应三面满焊.桥架立柱垂直偏差应≤1mm,间距误差应≤100mm。

  桥架托臂安装

  同一水平长度段,以不超过20m为一间隔,先按设计要求尺寸安装首尾两个立柱上最下层两个托臂,然后拉一直线作水平线安装其它托臂.5.2.2

  5.3

  桥架托臂水平偏差≤1mm,层间误差≤2mm。

  桥架安装

  5.3.1

  5.3.2

  5.3.3

  桥架安装前应在地面进行预组装,尽量将非标件集中到一个点上。

  在地面预组装完后,将桥架架上托臂,把桥架调整水平,然后用压板固定。

  桥架固定应牢固,连接无错边,连接板螺栓应紧固且螺母应位于桥架槽的外侧。

  5.3.4

  5.3.5

  5.3.6

  同一水平面桥架水平度要一致、无变形,多层桥架间距应保持一致。

  在有倾斜度的墙面安装时,桥架平面应与墙面倾斜角度保持一致.切割桥架只能用手锯或切割机切割,切割后要把毛刺处理净。严禁用火焊或电焊切割;不准用电焊直接把两段桥架焊在一起.5.3.7

  5.4

  5.4.1

  5.5

  5.5.1

  同平面桥架水平偏差每米≤1mm,总长≤5mm。

  桥架接地

  按设计要求做接地,且全长应有良好的接地.油漆

  所有焊接部位均应除去药皮后进行油漆,油漆颜色选用与构件相同,且不同油漆交界面呈直线.6

  6.1

  危险点分析

  危险点分析

  本项目施工的危险点主要有:高空坠落、高空落物、火灾及设备损坏、触电伤害等.6.2

  6.2.1

  重要控制环节及对策

  所有的施工人员高处作业时必须系好安全带,安全带挂钩要挂在上方牢固的构件(或上方牢固的脚手架)上,防止高空坠落。

  6.2.2

  施工中应尽量减少交叉作业。交叉作业前,施工负责人应会同交叉作业各方进行相互协商,明确施工范围及安全注意事项。无法错开的垂直交作业,层间必须搭设严密、牢固的隔离设施.6.2.3

  高空作业时如果下方是人行通道,应围安全绳,设安全监护人或采取安全隔离措施。

  6.2.4

  6.2.5

  严禁在吊物下方接料或站人。

  脚手架按有关规定进行搭设,且应有防护栏杆,并经检验合格后方可使用。脚手架的工作面上必须满铺竹篱笆,螺丝、螺母等小物品应放在小箱内,高处作业人员应使用工具袋,工具应用保险绳系于身上或手上,上下传递物品时不得抛掷,防止高空落物。

  6.2.6

  动火必须办理动火工作票,焊接作业区内如有易燃物,应将易燃物清离现场,如不能清离现场的应采取必要的防火措施.

  6.2.7

  电动工具必须经检验合格挂牌使用,要执行一机一闸一保护的原则,不准乱拉、乱接电源,以防触电等事故发生。

  6.3

  6.3.1

  注意事项

  开工前,施工负责人和安全员应对安全防护设施予以确认。防护设施不完备,施工人员有权拒绝施工。

  6.3.2

  严格执行施工方案,施工前必须进行安全技术措施交底,参加交底人员必须签字.6.3.3

  作业人员应提高自我保护意识,做到“三不伤害”。工器具、安全防护用具等设施每天使用前应检查是否完好.6.3.4

  6.3.5

  严格遵守安全规范和施工现场的安全生产十大纪律。

  安全设施(如脚手架、围栏等)的拆除必须按照有关规定办理必要的批准手续后,由搭设人员拆除.6.3.6

  夜间施工必须有充足的照明。遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候,室外不得进行高空作业。

  6.3.7

  6.3.8

  7.1

  7.2

  桥架安装时,做好下方设备的防护工作,以防设备的二次污染或损坏;

  现场材料应分类堆放在指定区域,并挂标示牌。

  环境因素分析

  本施工项目的主要环境因素为废铁件,可能造成资源浪费,影响文明施工。

  在施工现场设施工废料箱,废铁件应及时放入废料箱内.废料箱应有专人清理,并做到现场“一日一清,一日一净”。

  8.1

  应提交的记录和资料

  有关材料的材质报告及施工记录

篇五:室外桥架光纤铺设施工方案

  网络综合布线施工方案目录

  一、工程概况----------------------------------------------------------------------------1.2.3.4.5.工程名称----------------------------------------------------------------------------工程地点----------------------------------------------------------------------------工程容----------------------------------------------------------------------------工程期限----------------------------------------------------------------------------工程质量----------------------------------------------------------------------------二、编织依据----------------------------------------------------------------------------1.2.编织说明----------------------------------------------------------------------------编织依据----------------------------------------------------------------------------三、施工组织部署----------------------------------------------------------------------四、施工组织部署----------------------------------------------------------------------1.2.3.4.5.6.施工组织管理----------------------------------------------------------------------质量目标----------------------------------------------------------------------------施工现场管理目标----------------------------------------------------------------施工协调----------------------------------------------------------------------------施工工期----------------------------------------------------------------------------施工顺序及验收安排-------------------------------------------------------------五、施工准备----------------------------------------------------------------------------1.2.3.技术准备----------------------------------------------------------------------------现场准备----------------------------------------------------------------------------劳动力组织-------------------------------------------------------------------------

  4.主要材料计划----------------------------------------------------------------------六、施工技术方案----------------------------------------------------------------------1.2.3.工程概述----------------------------------------------------------------------------施工程序----------------------------------------------------------------------------工程技术资料管理----------------------------------------------------------------七、施工质量控制计划----------------------------------------------------------------1.2.3.4.5.质量体系的建立-------------------------------------------------------------------质量管理组织措施----------------------------------------------------------------施工过程质量控制----------------------------------------------------------------质量检验----------------------------------------------------------------------------责任管理----------------------------------------------------------------------------八、安全保证计划----------------------------------------------------------------------1.综述----------------------------------------------------------------------------------2.3.4.5.安全目标----------------------------------------------------------------------------安全管理制度----------------------------------------------------------------------安全管理措施----------------------------------------------------------------------安全技术措施----------------------------------------------------------------------九、文明施工与环境保护-------------------------------------------------------------1.2.文明施工措施----------------------------------------------------------------------环境保护措施----------------------------------------------------------------------十、成品保护与成品控制-------------------------------------------------------------

  1.2.设备及安装成品保护措施-------------------------------------------------------降低成本的措施-------------------------------------------------------------------十一、XX网络工程设计及施工方案-------------------------------------------------一、工程概况

  1.工程名称:xxxxx开发中心一期扩充项目综合布线系统工程

  2.工程地点:进出口加工区B区

  3.工程容:

  A.

  IT系统包所有的线管、数据线、光纤、面板和模块及部分桥架的提供并安装;

  B.

  IT系统所有配线架的提供并安装;

  C.

  IT系统所有机房跳线的提供并安装;

  D.

  新旧中心机房间24芯单模光纤提供与安装;

  E.

  计算机房到配线间之间的12芯单模光纤提供并安装;

  F.

  IT包机房所有与IT相关的设备安装。

  G.

  安装工程施工和验收资料的文档。

  4.工程期限:40天

  5.工程质量:合格

  二、编制依据

  1.编制说明:

  1.11.2本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性。

  本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及工程质量保证措施等方面,做了科学性和可行性考虑。

  2.编制依据:

  2.12.2总包单位提供的RFQ-F07bIT图纸。

  国家和省现行有关工程施工和验收的标准、规、规程、图集:

  《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规》(GB/T50311-2000)《建筑电气安装工程施工质量验收规》(GB50303-2002)

  《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

  (GB50150)《综合布线系统工程施工及验收规》

  (CECS89:97)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》

  (GB50169-92)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

  2.3分包合同中,总包单位约定的相关施工技术规。

  三、施工组织部署

  1.施工组织管理

  1.1组织机构

  本项目管理部由项目经理、现场项目经理、主任工程师以及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、行政管理,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,具体安排详见图3-1:

  项目经理/技术总监

  现场经理/主任工程师

  质量员/保管员

  安全员/后勤管理

  生产组长/技术员

  商

  务

  图3-1施工现场组织机构框图

  项目经理对公司负责,其余人员对项目经理负责,各岗位职能如下。

  1.1.1项目经理(技术总监):对整个项目的技术、安全、质量、进度以及成本负责,负责编织工程报价、决算、工程款回收、工程成本核算、资金管理等工作。对公司总经理负责。

  1.1.2现场经理(兼主任工程师):负责制定落实生产计划,组织实施现场各阶段的平面布置、生产计划、安全文明施工以及劳动力、工程质量等各种施工因素的日常管理。对项目经理负责。

  1.1.3安全员(兼后勤):负责安全防护、消防保卫、保环卫、安全文明施工以及员工住宿、食堂、交通工具的管理工作。对现场经理负责。

  1.1.4生产组长(技术员):负责制定落实生产计划,完成工程量的统计,办理工程变更洽商、汇集整理工程技术资料,组织实施现场各阶段的平面布置、生产计划、安全文明施工以及劳动力、工程质量等各种施工因素的日常管理。负责编织和贯彻施工组织设计、施工方案,图纸的深化设计,进行技术交底,组织技术培训。对主任工程师负责。对现场经理负责。

  1.1.5质检员(保管员):负责施工质量程序的管理工作,组织物资检验和施工试验,检查监督工程质量。负责工程物资以及施工机具的搬运、存储和发放,监督控制现场各种物资使用情况,维护保养施工机具的管理工作。对现场经理负责。

  1.1.6商务:负责编织工程报价、决算、工程款回收、工程成本核算、资金管理等工作。对项目经理负责。

  1.2质量管理体系及分工

  1.2.1质量管理体系组织结构框图(见图3-2)。

  xxxxx工Xxxxxxxxx监司

  高新技术开发区质检站

  理有限公程总公司

  图3-2质量管理体系组织结构框图

  1.2.2质量管理领导小组

  为了确保工程质量目标的实现,现场成立了质量管理领导小组,其组长和成员如下:

  组

  长:兴国(项目经理)

  副组长:磊(现场经理兼主任工程师)

  成

  员:王磊(质检员)

  军河(安全员员)

  袁玉峰(生产组长/技术员)

  1.2.3质量管理系统(见图3-3)

  Xxxxx工程总公司Xxxxxxxxxx生产班组

  质量部

  项目部质检员

  图3-3质量管理系统组织结构框图

  2.质量目标

  再次获得《xxxxx优秀供应商证书》。

  3.施工现场管理目标

  确保市市级文明安全工地。

  4.施工协调---与其他分包单位的协调配合

  4.1.1开工后将及时与各专业安装单位进行综合图纸会审及技术交底工作,努力将各工种之间的图纸矛盾在事先解决。

  4.1.2土建的总体部署下,我们将与其他专业分包单位共同编制进度合理、节点详细的安装各工种进度计划。平时不定期检查,并在土建、监理的主持下每周召开协调会,对前一段的各安装单位进行考核、协调,综合布置下一阶段的施工容和时间安排。

  4.1.3在施工过程中密切与各方的配合,在管廊、吊顶等安装工作密集部位,事先与其他安装单位共同绘制综合大样图,合理安排和布置各类管道及装置。在施工工序安排上也将充分考虑各专业的需要,协调采取交叉作业等方式,确保整个安装工程的顺利实施。

  4.1.4在调试、竣工阶段,我们也将切实做好配合工作。与其他专业安装单位共同制定调试方案,在时间、人员、物资等方面给予充分配合,保证安装工程的各系统调试顺利进行。

  5.施工工期

  本工程工期为40日历天,计划开工日期2009年5月20日,到2009年6月30日竣工交付使用。在土建施工完毕后,会同其他专业安装工程进行:

  弱电桥架安装工程在主体建筑基本结束后进行。

  弱电线缆的施工随桥架的进度逐步展开。

  机房布线施工与设备机柜安装将在机房装修基本到位后开始。

  用户端模块面板的安装与实施则需要随屏风家具到位后实施。

  总的测试工作将在工程结束前进行

  施工中安排日、周、总体进度计划。详细安排见:施工进度计划甘特图。

  6.施工顺序及验收安排

  施工时按照先地下、后地上;先配管、桥架安装、后穿线及设备安装;先校线后接线的原则进行;按子系统进行系统调试,按子系统进行中间交工验收及系统验收。

  6.1在土建施工完毕后,会同其他专业安装工程进行:

  6.2弱电桥架安装工程在主体建筑基本结束后进行;弱电线缆的施工随桥架的进度逐步展开;机房布线施工与设备机柜安装将在机房装修基本到位后开始;用户端模块面板的安装与实施则需要随屏风家具到位后实施。

  6.3弱电安装工程计划总体验收时间为2009年6月30日。

  四、施工准备

  1.技术准备

  1.1熟悉和审查施工图纸,组织图纸会审。

  1.1.1合同签订后,由技术人员向建设单位领取各专业图纸。

  1.1.2由项目技术总监、主任工程师组织工程技术人员认真审图,做好图纸会审的前期工作,针对有关施工的技术和图纸存在地疑点做好记录。

  1.2准备与本工程有关的规程、规、图集。

  根据施工图纸,配备与本工程相关的规、规程及有关图集,并分发给项目经理部相关人员(规、规程、图集详见编织依据)。

  1.3提前做好预埋管、盒设计详图,桥架安装位置详图以及桥架电缆布置详图,。

  1.4做好各种物资进场计划.2.现场准备

  根据需要,我公司建立临时办公室临时与仓库计划,xxxxx项目的总包单位中电二公司,将为我公司提供一间20m2的办公室用于临时办公用,我公司临时仓库设在办公室。

  3.劳动力组织

  3.13.23.33.4集结精干的施工队伍,组织好劳动力进场。

  组织好职工的入场教育培训,搞好全员的各项交底工作。

  加强职工的职业健康安全教育,树立“安全第一、预防为主”的意识.落实各级人员的岗位责任制。

  4.主要材料计划

  主要材料用量计划详见表4-1。

  序号

  1234桥架

  管槽

  光纤

  网线

  项目

  米

  米

  米

  箱

  单位

  数量

  650

  15700

  9500

  640

  备注

  5678配线架/光配线架

  模块

  面板

  机柜

  个

  个

  个

  个

  168

  2948

  1474

  29

  五、施工技术方案

  1.工程概述

  1.1.1线路敷设方式,弱电网线沿电缆桥架敷设,出桥架后穿镀锌钢管保护敷设至用户面板,己1.1.2方采用开放式架空桥架,网线通过梯架端接在机柜配线架上

  线路敷设方式:干线、支线主要在吊顶沿电缆桥架敷设;出桥架后穿镀锌钢管保护在吊顶、埋墙暗敷设,无吊顶的区域明敷设。4根及以下网线穿Φ25钢管;4~7根照明支线穿Φ32钢管。

  接地

  各种功能性接地连接板、接地端子箱的位置及做法详见供电专业图纸。

  其它

  电缆桥架采用梯级式,带保护罩表面采用静电喷塑方式进行防腐处理,其安装参见国标《电缆桥架安装》(04D701-3)。电缆桥架应作可靠接地,每一段电缆桥架需做跨接。采用吊架或吊杆安装,安装吊架间距不超过2.0米。垂直敷设至配电箱的电缆桥架待箱体位置确定后由现场安装确定。屋顶电缆桥架必须采用带盖板防水、防腐型电缆桥架。有化学品腐蚀性的房间的电缆桥架采用防腐型电缆桥架。

  穿过防火墙及穿楼板的配电管、电缆桥架等需作防火封堵。做法参见国标《电气竖井设备安装》(04D701-1)。

  凡是本专业所选用的设备及器材均必须得到业主的认可。

  进行电气工程施工时须与其他专业密切配合。

  所有电气施工安应与其他专业密切配合并符合国家现有规。

  1.1.31.1.41.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.52.施工程序

  弱电桥架安装工程在主体建筑基本结束后进行。

  弱电线缆的施工随桥架的进度逐步展开。

  机房布线施工与设备机柜安装将在机房装修基本到位后开始。

  用户端模块面板的安装与实施则需要随屏风家具到位后实施。

  总的测试工作将在工程结束前进行

  3.工程技术资料管理

  3.1工程技术资料管理目标:

  以市城建档案馆存档资料要求,为基本准则,做到标准、规、准确。

  3.2资料管理的基本规定

  3.2.1质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步,从工程签订合约及施工准备工作开始,即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。

  3.2.2质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规、规程及有关规定,反映工程质量情况,做到容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。

  3.2.3为便于工程资料的长期保存,根据有关档案要求,工程资料用不易褪色的书写材料书写、3.2.43.33.3.13.3.23.3.33.3.4绘制。

  各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求,对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查;有权要求资料责任部门和人员提供有关资料;项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查;项目技术负责人对分部工程质量技术资料负责核查;在电气分部工程完工时,负责全面核查,认为符合要求后,才能向总包方提出验收的要求。

  资料提供的责任人员和容要求

  施工技术员需提供的资料和容要求

  (1)开工、竣工报告(含停工报告、复工报告):5份存档的资料逐份填写,盖章签名齐全。实际开工、竣工日期栏填写清楚。

  (2)图纸会审记录:、建设单位、监理单位、施工单位四方参加会审的单位要写全称,参加人员名字禁止用职称代替,签名盖章齐全。会审的工程项目的名称填写正确,分阶段会审的要标明所分工程阶段。图号填写正确,问题处理意见填写的文字精炼、表达确切,必要时绘简图。

  (3)设计变更通知单:变更通知单通常由设计单位填发,如建设单位设计变更时,必须经设计单位批准,并有签证手续。

  (4)施工组织设计:视工程的性质、规模、复杂程度、工期等确定设计的容和深度,容完整,满足施工组织和指导施工的需要。符合归档要求的施工组织设计还具备审批、审核签名齐全,盖有公章。

  (5)施工技术总结:涉及采用的施工方法,主要的技术措施和实施效果,采用的先进技术、工艺的经济比较结果,技术性能、关键技术问题,与国外先进技术相比达到的先进程度,突出的经验教训和体会,易出现的质量问题,技术经济效益对比等,要详细叙述。

  (6)技术核定通知单、工程联系单:在施工过程中,因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建设等原因,需要进行施工图修改时,由施工单位提出技术核定单,核定容应一事一单,对存在问题处理地意见填写确切,必要时附图说明,签名手续完备。

  项目工长需提供的资料和容要求

  (1)交接检验收记录;

  (2)实验记录;

  (3)隐蔽验收记录。

  材料员需提供的资料和容要求

  (1)材料出厂合格证、试验报告资料:凡工程用的材料,不论是国产还是进口,都必须有出厂合格证书,证书必须标有品种、牌名、规格、数量、力学性能、化学成份、厂名、出厂日期等。材料出厂合格证,尽可能要原件,如果是复印件,提供单位要加盖公章,并注明原件存放单位。对进口材料商检证上,则应在背面注明此次购买的规格数量、日期,和工长一道注明使用部位,收料人签名以备查阅。

  (2)设备、构件合格证:需有出厂合格证,及企业出厂合格证或质量检查评定。

  质检员需提供的资料和容要求

  (1)分项工程质量评定表:复核分项工程质量评定表是否按要求逐条填写,认真评定质量等级。

  (2)分部工程质量评定表:根据分部工程质量检验评定表填写,分项工程划分名称填写正确,签字齐全后专职质检员核定分部工程等级。

  (3)质量保证资料检查表:按表中所列项目填写齐全,无漏项、缺项,容符合有关规和

  规定的要求。

  (4)单位工程观感质量评定表:观感质量评定必须由三名以上专职质检员组成的小组评定,评定等级符合标准,检查人员必须签字。

  3.3.5提供资料的责任人必须按施工程序及时向项目资料员提供工程一切资料,质检人员平时按分项工程检查资料,每分项工程(或逐层)完成后,月底将分项工程所有资料收集整理齐全、移交给项目资料员,办理交接签字手续。同时向技术负责人汇报。凡责任人提供的资料未按要求填写,手续不齐全等,项目资料员有权拒收,有关部门和人员不得推诿,不得刁难,凡提供的资料有缺、漏项和不合要求的,通知责任人限期整改。

  六、施工质量控制计划

  1.质量体系的建立

  1.1工程开工前,根据本工程的规模、技术含量等因素,我司将选择工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人、质检员、专业工程师、材料员、工长等工作岗位,组成强有力的项目领导班子。

  1.2工程质量控制组织形式详见图3-3。

  1.3建立由公司总经理领导、项目质量、技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。

  1.4项目严格执行“四交底”制度:交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求。定期召开工程现场例会和质量情况江汇报会,及时通报

  1.5实行目标管理,进行目标分解,按子分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。

  1.6积极开展质量管理(QC)小组的活动。

  1.7质量情况,保证各级管理人员掌握质量动态。

  2.质量管理组织措施

  2.1即质量管理分三个层次,第一层为公司职能部门,负责工程质量总策划,最大限度地提供持术支持与管理支持。第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施,确保分项工程优良率。第三层次为施工作业层,负责工程的施工。

  2.2各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业检),质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。

  2.3专业工长作好每一次的技术交底工作,严格按图施工,不得任意更改原设计图纸,遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。

  2.4工程在交付使用后二年因安装质量引起的质量问题提供保修,并由有关领导到建设单位回访,听取用户对工程质量的意见,为进一步改进施工质量提供依据。

  3.施工过程质量控制

  3.1施工准备过程的质量控制

  3.1.1技术文件准备:根据公司质量保证手册、结合本工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。

  3.1.2管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,制定相应的质量制度。

  3.1.3图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,对工程制定专门的技术措施和控制办法。

  3.1.4对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。

  3.1.5拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

  3.1.6采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。

  3.2施工过程中的质量控制

  3.2.1严把材质关,严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必须进行复验。

  3.2.2把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则,“三定”即:定人、定位、定量。

  3.2.3严格控制施工作业程序。坚决禁止施工程序颠倒,避免剔凿现象发生。

  3.2.4工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自检合格后报公司初验小组进行部初验,部初验合格后报业主,由监理或业主组织初验,初验合格报上级主管部门竣工验收。

  3.2.5接受监理单位的指导。

  3.2.6认真做好工程的验收交付。

  3.2.7严格按施工图纸和施工技术规的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件运作,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

  3.2.8单位工程完成后,由项目资料员整理全部工程技术资料。

  4.质量检验

  4.1设备材料构配件进场检验

  4.1.1主要材料设备的检验方法(通常检验方法)

  序号

  1235材料设备类型

  型材、管材、线材、板材

  电线、电缆、母线

  配电箱、柜

  电气设备

  检验方法

  尺量、目测、合格证

  专业设备测试

  动作可靠性、合格证

  专业设备测试

  4.1.2检验程序

  检验程序如下:

  自检方法见上表:主要材料设备检验方法。

  各分包商的材料设备检验前要先报送总包检验,提前把关。

  进行材料封样的应与进场材料进行对比检验,达不到样品质量的应退场。

  4.2安装检验—过程检验

  4.2.1检验工作程序框图如下:

  各工序施工完成后,应先进行自检,然后报总包检验,提前把关。

  4.2.2单项验收

  单项验收应在整个系统全部完成后并进行完单机调试(试运转)后进行系统调试,完成后,进行(总包)、监理、设计共同验收。验收后,报政府有关部门进行验收。

  单项验收程序如下:

  4.2.3联合验收

  联合验收应在所有系统全部完成后并且单项验收通过有关政府部门验收后进行系统联合调试,完成后,进行总包、监理、设计共同验收。验收后,报质监总站进行报竣验收。

  联合验收(报竣)程序如下:

  5.责任管理

  5.1认真学习合同文本,全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中以合同文本为依据,5.25.3自始至终将其贯彻执行到整个施工管理过程中去,确保工程优质如期完成。

  按合同规定的承包施工围的工程质量要求,编制详细、完善的质量保证计划,由公司主任工程师签发后,进行实施。

  编制本工程施工总进度网络计划,以此有效地对工程进度计划进行总控制。并制订应各施工阶段的质量保证计划。

  5.4定期召开一次协调会,解决在质量计划执行过程中遇到的新问题并在会议上与各方及时商讨解决

  七、安全保证计划

  1.综述

  为了确保整个工程顺利而安全地完成,工程施工达到无伤亡事故发生,除了严格遵照国家颁布的“一标三规”:新颁布的《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99、《建筑施高处作业安全技术规》JGJ80-91、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88和市有关安全技术规外,我们还结合本工程的实际情况,制定出了详细的安全管理措施。

  2.安全目标:

  零事故、零伤害

  实现“五无”(无伤害、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾),做到“安全第一、预防为主”。

  3.安全管理制度

  3.1公司安全监察机构成员:

  ?

  公司安全责任人:孟有奎

  ?

  公司安全监护人:兴国

  ?

  工地安全监护人:磊

  3.2建立健全安全管理组织机构和各种制度

  3.3制定各级安全生产责任制

  3.4实行各级安全技术交底制度

  3.5建立班前安全活动制度

  3.6建立安全纪律制度

  3.7做好施工现场安全措施

  4.安全管理措施

  4.1加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为,形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。减少人为失误的重要途径,为此,根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度,以增强职工的安全知识和技能,尽量避免安全事故的发生。

  4.2消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正。危及人身安全时,必须立即停止作业,把安全事故消灭在萌芽状态中,抓住事故苗头实行“三不放过”的原则。

  4.3在工程施工中,将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查容包括:查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

  4.4技术人员负责安全技术交底,安全负责检查并监督其实施,并履行签字手续。

  4.5机械、材料、临电等管理人员负责其工作围的安全管理工作。

  4.6所有施工人员进场,必须进行安全消防三级教育,并考核。班组长在施工之前要进行班前安全教育。

  4.7严格执行安全技术交底中的各项要求及电气安装工程中各分项的安全注意事项。

  4.8安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其它施工人员随意动用临时用电设备。

  4.9高处施工时,梯子的使用必须严格按照规要求。

  4.10严格执行安全生产“六大纪律、十个不准”,以及市消防安全有关条例,制定安全生产责

  任制,签订安全生产责任合同,建立安全台帐,施工现场安全标准化管理。

  4.11设立安全监督责任岗位。

  4.12开展班组安全自检和互检活动。工地现场每月召集一次安全检查活动,并实行安全生产奖惩制度。

  4.13进入现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带。

  4.14制定具体安全目标,实行目标管理,强化对工作指令、技术措施、操作规程、人员素质、设备完好、安全检查等方面工作。

  5.安全技术措施

  实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防措施:

  5.1基本注意事项

  5.1.1加工用的台钻、无齿锯、切割机等和电动工具必须装有漏电保护装置。使用前应试机检查,操作者应戴好防护眼镜。

  5.1.2脚手架必须搭设牢固,经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中,不得超过设计荷载。

  5.1.3遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。

  5.1.4进行空中作业除遵守以上各条外,还必须遵守有关安全规定。

  5.2临时用电和施工机具

  5.2.1使用电动工具(手电钻、切割机等)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。

  5.2.2每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底,班组履行签字手续后方能施工,并且在施工前传达给班组每位成员。

  5.3作金属支架及接地线的安全措施:

  在进行焊接和气割工作前,作业人员应熟知操作安全规程,经培训考核合格取得上岗证的后才能进行相关的工作。电焊工还应学习有关电工的基本知识,掌握预防触电的安全措施和触电后的急救方法。在焊接和气割场所,必须设有消防设施;严禁在储存易燃、易爆的物体附近从事焊接工作;工作场所应有充足的光线,电焊机各接线点应接触良好,并有可靠独立的接地线,裸露导电部位应有保护罩,电焊把线必须用橡皮软线,长度应小于50米。电源刀闸开关应安装在绝缘板上,禁止安装在金属板上。进行焊接工作时,应使用镶有滤光镜片的面罩,戴上符合安全标准的电焊专用手套,当电焊机处于工作状态时不能触摸导电部分。禁止把氧气瓶与其它气瓶放在一起,氧气瓶、乙炔瓶与易燃、易爆物品与火源的距离应大于10米。应采用经定期检查和打压试验合格的气瓶,禁止使用不完整的氧气表,每个表只准用一种气体。焊枪点火时必须先开氧气再开乙炔,点燃后再调节火焰。遇到不能点燃或发出爆声时,应立即关闭进行检查,通畅枪嘴后再点火,严禁强行点火以防爆炸。工作完毕后应即切断电源、气源,收好电焊钳和软管,清扫工作场地,做到工作完毕场地清洁。

  八、文明施工与环境保护

  1.文明施工措施

  1.1做好工地人员的文明施工与环保的教育,并建立健全文明施工制度。

  1.2成立现场文明施工管理组织,并委派专职人员进行文明施工及环保工作,检查、监督、养1.31.4成良好文明习惯。

  搞好周围环境,做到自产自清,日产日清,工完料净脚下清,建筑垃圾与生活垃圾分开按指定地点存放,并及时清出现场送到规定垃圾销钠场所。严禁随地大小便,违者罚款。

  如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘、防污处理,才能施工。

  1.5工地及往地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。

  1.6购买本工程的工程平安保险及第三保险和工作意外事故保险,特殊工种人身安全保险。

  2.环境保护的措施

  实行环保目标责任制,把环保指标,以责任的形式分到个人,列入责任岗位责任制,建立一支环保自我监控体系,项目经理是环保工作的第一责任人,加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。

  2.1防止噪声污染措施:

  2.1.1严格控制人为噪声进入施工现场不行高声喊叫,无故甩打模板,乱吹哨,使用对讲机进行远距通话,车辆进场禁止鸣喇叭,最大限度减少噪声扰民。

  2.1.2严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业,确定特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪音措施。

  2.1.3从噪声源上降低噪声

  九、成品保护与成本控制

  1.设备及安装成品保护措施

  1.1配电柜、箱安装后专人交管。

  1.2对安装好的管道、电气线路采取必要的防表面污染的措施。

  1.3材料运输和储存时,要注意避免破坏外表的光洁度。

  1.4安装完成的成品,应进行保护,不准在安装好的设备、管道上攀爬、踩踏及作为支撑。

  2.降低成本的措施

  2.1材料节约

  2.2做好机具设备管理、使用、维护,2.3加强劳动力管理,合理安排人员的进出场,加强劳动纪律,提高机械化作业水平,降低人2.42.5

  工费用开支。

  合理布置现场的临时设施及施工用水、用电,节约临时设施的开支。

  精心施工,各分项分部工程尽量做到一次到位,减小返工,重复作业。

  XX网络工程设计及施工方案

  一.设计依据(DesignBasic)1.GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规》

  2.TIA/EIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》

  3.IEEE802.3《快速以太网标准》

  二.设计和施工围(Scopeofwork)

  本次设计围是:办公楼1,2楼层网络和通讯局域网综合布线系统。

  三.设计容(Design)

  1.综合布线系统:根据布线规,本系统仅设一个主机房作为信息点终端端接,共有45个语音点,45个数据信息点,全部线缆采用地面开槽或镀锌钢管在吊顶或埋入楼板、墙体敷设。

  1.1工作区子系统:语音,数据模块根据甲方提供主材我方安装。

  工作区子系统示意图

  跳线

  数据

  语音

  1.2水平布线系统:水平布线均采用甲方线材敷设。

  1.3管理间子系统:语音及数据信息点与管理间连接,配线架、机柜、配线柜由甲方提供

  管理区子系统示意图

  干缆水平线缆

  2.计算机网络系统

  2.1Internet接入:建议采用电信或网通2MFTTP+LAN接入设备选用Cisco2821XM路由器。

  2.2网络设备的先择:业主根据自身实际需要自行采购。

  2.3服务器设备:业主根据自身实际需要自行采购。

  2.4电源备份系统(UPS):业主根据自身实际需要自行采购。

  3.系统施工信息点数

  根据图纸信息点共设计,数据点45个、语音点45个。

  其中一层数据和语音各11个,二层数据和语音各34个。

  四.系统施工(systemconstruction)

  1.操作人员要求

  整个系统实施人员由项目主管,现场督导员和操作员组成,施工过程严格按照布线标准并由IBDN认可工程师在现场进行监督实施。项目的主管责任是:控制进度要求安排组织施工,配合建设单位,协调施工可能出现的问题,定期向建设单位和承建单位相关负责人作工作简报,做好工作日志,负责工程结束的验收交接事宜。

  2.施工次序与方法

  工程施工次序为:首先是水平布线,依次是模块安装,管理协调安装,各子系统联接测试,协调整体测试,标注面板,管理有关资料验收交付,各进度情况侍商量而定。工程竣工后,提交完整的竣工文档,包括测试报告、配线管理表和竣工图纸等。

  3.工程测试

  在结构化布线完工后,委派专业的技术人员到工地现场进行测试验收。

  本公司将按照EIT/TIA568

  TSB67提出的测试标准,测试工具将采用国际标准认可的测试仪进行测试工作。在测试完成并通过后,本公司将提供给用户一套完整的测试记录存档。

  3.1测试的容

  测试的容包括线缆的长度,接线图,信号衰减,近端串扰,信噪比,其中最重要的技术指标是衰减和串扰,他们直接影响超五类线的传输性能。

  3.2测试的仪器

  测试工具将采用IBDN指定的测试仪进行测试工作。

  (A)在双绞线的测试过程中采用FLUKE电缆测试表进行基本的连接性的测试。

  (B)有关双绞线系统的衰减、损耗、速率、抗干扰的能力采用FLUKE进行五类测试。

  3.3测试标准

  依据《建筑及建筑群结构化布线系统工程验收规》

  《建筑及建筑群结构化布线系统工程设计规》

  EIT/TIA568TSB673.4测试过程

  本公司将按照EIT/TIA568

  TSB67测试标准在工程测试期间委派专业的技术人员到工地现场进行测试。

  五.布线工程的工程进度及管理

  1.工程容

  该网络综合布线系统工程分为三个阶段,第一个阶段是确定大楼信息点的位置和数量及用途。第二个阶段是布线施工工程,第三个阶段是测试验收。

  整个结构化布线工程可以分解为8个子项工程,各子项工程既相互联系,有相互影响和渗透。(详见工序表)

  序号

  12345678子项工程

  确定点位

  制作主干线槽

  安装线槽

  布放线缆

  水平工作区端接,配线间施工

  线缆测试

  验收和交付档案

  工序

  确定点位作好标记,确定线路走向

  槽道定制,清洁安装

  打孔、安装、连接

  放线,分线,对线,编号,整理

  剥线,端接,整理,记录

  整理线、安装配线架、配线架端接、标号

  对号,测试,记录

  验收和整理档案

  图表

  承担结构化布线工程的施工队,是我公司从事结构化布线工程施工的专业施工队。该工程曾经担任过多个大型工程的施工工作。

  由该工程队的施工经历可以看出,该工程队有丰富的大型结构化布线施工经验,对大楼结构和房间基本布局理解能力强,施工时,会对出现的各种问题提出最佳的解决方案。如管槽的合理安装、线缆的最短距离布放等等。

  2.实施建议

  该网络的结构化布线工程是一项系统工程,该工程规模涉及80个信息点,在施工中将严格按照我公司PDS部制定的工程管理规进行施工。同时我公司在工程施工当中,将严格遵守现场施工的各项施工制度。积极和其他施工队配合,服从甲方有关单位的统一管理,定时向甲方汇报工程中的进展情况。

  为便于日后的维护,用户应选派一定数量的人员和我方技术人员一起参与系统的详细设计、工程施工及调试工作,这样即能保证系统设计方案的实用性、完整性、可靠性、先进性,又能在工程完成后,用户可迅速接管有关工作。

  布线系统的实施应在具备下列条件的前提下进行:

  1.完成施工管路图设计

  2.确保管道到位、管道畅通、管道无毛刺、管道出口处加保护套

  3.需甲方提供的支持

  在施工中,为我方工作提供便利,在我工程队无法协调的时候加以协调,保证工程顺利进行。

  在施工期间,当甲方对布线的功能及信息点位置有改动,应以书面形式通知本公司,经双方技术人员实地论证,并在工程图纸上进行标注后,我公司方按图纸对本部分工程进行施工。

  4.施工质量保证

  我们在工程中对工期的把握和工程质量的严格把关。根据建筑与建筑物综合布线系统工程施工规,在各个施工阶段委托IBDN认证的专业工

  程师到达现场进行示和指导,对有关的安装程序、要领、注意事项提供指导,进行质量监督。同时,在整个工程中,将有专人跟踪该工程的进展情况,保证在下一道工序开始之前,对上阶段工程情况进行总结,并对下一阶段工程的情况进行注意事项的宣讲。对一些技术标准要求较高,难度较大的工序,一律有IBDN认证的工程师进行安装或指导,同时保留详细的现场施工记录。

  5.工程时间

  时间

  一天

  二天

  五天

  十天

  三天

  二天

  一天

  一天

  子项工程

  确定点位

  制作主干线槽

  安装线槽

  布放线缆

  工序

  确定点位作好标记,确定线路走向

  槽道定制,清洁安装

  打孔、安装、连接

  放线,分线,对线,编号,整理

  水平工作区端接,剥线,端接,整理,记录

  配线间施工

  线缆测试

  整理线、安装配线架、配线架端接、标号

  对号,测试,记录

  验收和交付档案

  验收和整理档案

  图表

  6.工程预算(开槽)

  价格

  序

  工程项目

  号

  单价

  一层

  12345

  二层

  1234

  其它

  123弱电桥架

  制作、安装线槽

  水平工作区端接

  811m个

  个

  35400200280400200网络布线

  布线

  地面开槽

  PVC管

  小计

  3434128355

  个

  个

  mm

  907015

  306023801920

  7360网络布线

  布线

  地面开槽

  PVC管

  墙面开洞

  小计

  1111921461

  个

  个

  mm个

  907015

  80

  9907701380

  803220合价

  数量

  单位

  人工

  456

  混凝土线材覆盖

  111

  个

  个

  个

  80500100

  805001001560配线间施工

  线缆测试

  小计

  价格

  序

  工程项目

  号

  单价

  一层

  125

  二层

  12

  其它

  123456789

  弱电桥架

  制作、安装线槽

  水平工作区端接

  混凝土线材覆盖

  数量

  单位

  人工

  合价

  网络布线

  布线

  墙面开洞

  小计

  11111

  个

  个

  个

  907080

  990770801840网络布线

  布线

  小计

  3434

  个

  个

  9070

  30602380544081111160.636.9116

  m个

  个

  个

  个

  个

  mmm354002008050010015.78.75.2

  28040020080500100951.42321.03603.23435.65配线间施工

  线缆测试

  100mm线槽

  60mm线槽

  40mm线槽

  小计

篇六:室外桥架光纤铺设施工方案

  电缆、光缆敷设施工方案

  电缆施工

  敷设电缆的一般要求:

  (1)

  布放电缆时,电缆必须从盘上的上方放出,使其线弧要均匀。井口要垫麻包,管口装铜瓦等,以免磨损刮伤电缆护套,并随放随检查确保无伤痕或加以替换。

  (2)

  电缆敷设时,不超过电缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。穿缆的详细方法要提交监理工程师批准。在敷设时要避免电缆护套的应力损伤。可以使用牵引润滑油,但必须得到监理工程师的批准.(3)

  电缆应在所有人孔中给予支托.一条电缆通过各个人孔所占用的管孔和电缆托板的位置,前后应保持一致,避免电缆相互交叉或由人孔的一侧跨越至另一侧。

  (4)

  当电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时采用防火、耐水材料封堵,以隔断火源、防止害虫和水进入。

  (5)

  电缆、电线根据相关的原理图作清晰的编号标记,用于接序和回路检查,电缆在端头处要装有标签,在“竣工”电缆启示中给出其参数号.2.

  电缆、电线连接:

  工程开工时先进行直埋电缆沟开挖、顶管等项目施工,人井和手井一般由房建作业组施工,电缆作业组配合。隧道洞壁、洞顶管内电线不得接续,电缆沟及电缆管内电缆原则上也不宜接续。如特殊情况需连接电缆时,其连接部位、接续方法应获得监理工程师批准,并按下列方式处理:

  (1)

  电缆护套连接选用热可缩套管包封连接,按厂家说明操作。

  (2)

  电缆护套内的所有金属部分应单独地连续地通过接头,每根电缆的接头处与地绝

  缘,连接线能适于承载由于感应到金属部分而产生的任何电流。

  (3)

  接头盒为电缆接头提供密封防潮的环境,壳层可以填充防水混和物,

  但能重新进入以便进行维护和满足其他目的。

  (4)

  在电缆线路所处的温度和其他环境条件下,接头盒的预期使用寿命至少30至50年.(5)

  当接头设于桥上(或跨线桥)的金属接头管箱时,按要求提供附加的环境保护,以确保规定的使用寿命。

  (6)

  接头牢固地安装在人孔中.(7)

  电缆接头在人孔内安放的位置,不安排在管道进口处的上方或下方,它和电缆都不应阻挡管道的空闲管孔,避免影响今后敷设新电缆。

  (8)

  接头安装在尽可能高处,以免浸水.(9)

  电缆线路上的环境温度处于-25℃—+50℃之间,金属电缆以及相应的金属电缆防护设备在上述条件下能完全正常运行。

  (10)

  电缆作业组负责电缆沟开挖、铺砂盖砖、保护管敷设、顶管、电缆敷设、终端头制作等工序.电缆引入配电柜及控制箱等分别由设备安装组和照明设备安装组负责。

  (4)

  电缆敷设完成后,依据技术规范的规定回填和设置电缆标志。

  在本电气安装工程施工中所敷设电缆主要有:

  (1)

  接引进所10kV高压电缆;变电所向隧道照明配电箱、检修插座箱供电电缆,电源插座配电线;变电所向隧道电气及配电箱供电电缆;隧道内配电箱向照明灯供电敷设支线电线及支线至灯具配电线;电气设备控制电缆。

  (2)

  根据设计要求,进所供电电源电缆在变电所外采用直埋敷设,隧道外照明电缆部分直埋。直埋电缆在跨越道路和穿越沟时,均须穿镀锌钢保护管。

  (3)

  隧道照明电缆从变电所低压屏引出,直埋敷设至隧道口电缆井,从电缆井引入隧道后沿左侧电缆沟敷设,通过预埋管引入照明配电箱。照明配电线通过预埋电缆钢管从照明配电箱沿壁槽敷设.而检修电源供电电缆则从变电所直埋敷设至隧道口,在隧道内沿电缆沟支架敷设。引道灯电缆在洞外采用铺砂盖板直埋敷设,在隧道内沿电缆沟支架敷设.(4)

  根据隧道远近距离情况,电缆敷设按隧道施工进度采取分类型、分阶段施工的方法进行.(5)

  施工准备阶段,准备好电缆敷设所用的工具、材料,按设计图和施工现场实际状态认真核实电缆路径和走向,分清回路、用途(照明电源、检修电源、应急电源、动力回路等)和所敷设的电缆规格型号设计图与现场是否一致.按电缆敷设方式、方向,排列出电缆具体走向示意图。

  (6)

  具体在施工时严格按照敷设示意图施工,首先敷设去遂道口型号的电缆,再敷设去遂道中间型号的电缆。再进行隧道另一端电缆端,这样就能够做到电缆在敷设路径中不交叉、去向分明,缩短施工周期,提高施工效率.4.

  电线电缆管敷设:

  (1)

  根据设计技术要求,不同回路、不同供电系统、导线材质不同,所采用的线管也不同,为保证电线管弯曲半径符合6倍直径的要求,其电线管弯曲采用液压弯管机制作,并且钢管在弯曲处的变形不能小于原直径的10%;

  (2)

  导管在接头处采用攻丝套接的方法,并打磨管口内壁为圆口以防导线穿管时损伤导线;

  (3)

  需要煨弯的管子,在使用前应将煨弯数量、规格统计好一次煨好,Φ25以下的管子可用人工弯管器煨制,Φ25以上管子采用电动煨弯

  机煨弯,明配管的弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如只有一个弯时不小于管外径的4倍。管子固定点之间距应整齐均匀。

  (4)

  电器配管不得将管子焊在支架或设备上,成排管并列时,接地、接零线跨接线使用圆钢或扁钢进行焊接,不允许在管缝之间直接焊接。

  (5)

  水平或垂直敷设时,管路其水平或垂直安装的允汗偏差为15/1000,全长偏差不应大于内径的1/2。

  (6)

  钢管暗埋后及时恢复到施工前状况,以免影响其他单位施工.(7)

  电线电缆管的连接和煨弯

  (8)

  电线电缆管的直线连接采用套丝、管箍连接,分支处均设在接线箱内,不作连接处理,管子的煨弯采用液压钢管煨机进行,操作时在管内装满砂子、加高温后放入弯管机内煨弯,煨弯后必须测量管子的弯曲半径不小于管径的6倍。

  (9)

  穿牵引线

  (10)

  在墙内、地面内敷设电线电缆管时,管内必须穿一根直径不小于20mm的铁线作敷设电线电缆的牵引线,并在两端管口用棉纱作临时封堵处理。

  5.

  墙内及地面敷设:

  墙内及地面敷设前,根据设计图确定管线敷线路位置、划线,用混凝土切割机在墙上或地面开凿沟槽,沟槽开好自检、互检、质检工程师检查后敷管前请监理工程师检查是否符合规范、验收标准要求,电线管在墙内安放好后方可用C10混凝土砂浆封堵和抹面,恢复至墙面和地面开凿前的原貌。

  6.

  电缆支架安装:

  电缆在变电所、室外电缆沟、隧道电缆沟水平敷设时采用电缆支架。电缆支架采用沿沟靠墙安装.电缆支架间距统一设置为0.8米,在转角、分歧、接口、升高或降低处另增设2组以减少原支架的承受力,以确保承重要求.所有安装的电缆支架,为保证安装美观,在其水平标高点误差均要求控制在±2mm内.7.

  导线穿管及槽内敷设:当照明回路系统的电线管敷设好,墙面、地面所恢复的混凝土砂浆抹面后已达到原墙(地)的强度时,系统回路的配电箱已安装,即可进行导线穿敷设,主

  要工艺流程如下:

  (1)

  凡穿管及在线槽内敷设的导线,在管内及槽内严禁接头;

  (2)

  导线在管内敷设完毕后立即测试其绝缘电阻,对于小于0.5MΩ的坚决重新施工,严格保证线路施工质量。

  (3)

  一般中、小截面的电缆则采用人力牵引的敷设方法。敷设中,在电缆的始端、终端预留不少于5米,在电缆接线箱处,预留不少于3米。

  (3)

  为了分清电缆回路和供电系统,在电缆始端、终端及中间每隔20米等部位均匀布置电缆标签作为电缆回路和供电系统的标识。

  (4)

  电缆标签采用防腐、防火、防水材料制作,并且以各种颜色标牌标识不同回路:红色表示应急照明,黄色表示确保照明,白色表示一般照明,兰色表示动力回路等等,电缆标签内打印注明回路标号、用途,以利于日后维护及检修作业。

  (5)

  穿电缆前应检查保护管内无积水、杂物堵塞;穿电缆时,不得损伤保护层,可采用无腐蚀性的润滑剂.(6)

  电缆排管在敷设前应进行疏通,清除杂物.(7)

  穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

  10.

  电缆终端头制作安装:

  (1)

  为了使电缆芯线与开关设备连接牢固可靠,确保供电运行正常,按规范技术要求,本工程中6mm2以上截面电缆全部要制作终端头,6mm2以下截面电缆芯线采用直接插入电气开关孔连接。6mm2以上截面电

  缆终端头各芯线所用的接线端子与芯线套好后,必须采用液压钳压接接线端子,方可与电气设备开关连接,以保证受电设备用电可靠.(2)

  根据川藏地区多雨、湿度大的特点,电缆终端头全部采用热缩型材料制作,热缩电缆终端头制作必须是二人以上进行,其工艺步骤如图.(3)

  试验及检测

  (4)

  由技术部和电缆作业组进行外观检测和安装检测,由试验工程师主持进行绝缘介质试验、导体电阻试验、绝缘电阻试验等,电缆及其支持设备、辅助设备和附件安装依据《电气装置安装工程电缆线路施工验收规定》GB50168-92、设计图和技术规范执行.

  光缆、电缆及信号线缆施工

  1.

  现象:

  (1)

  光缆、电缆及信号线缆安装后没有统一挂牌,光缆、电缆及信号线缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱。

  (2)

  在竖井中,电缆孔堵封不严密;垂直固定电缆的支架太小,太软,向下倾斜。

  (3)

  光缆、电缆及信号线缆电缆穿过进户管后没有封堵严密。

  (4)

  接线端子(线耳)过大或过小,壁太薄,压接头时破裂.2.

  原因分析:

  (1)

  各电缆施工单位没有协调好,只求自己敷设的电缆能通过即可。

  (2)

  与土建单位在封堵强电竖井时没有协调好,施工人员不掌握封堵的技术。

  (3)

  材料不及格,采购人员不按照标准购买电缆固定支架和接线端于(线耳)。

  (4)

  建筑专业留给电气专业做强电竖井的面积太小,造成强电竖井布置困难。

  3.

  预防措施:

  (1)

  将大小电缆分别排好走向和位置,安装完毕后统一用防潮防腐纸牌

  挂牌,注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂牌位置为:电缆终端头、拐弯处世哲学、夹层内,竖井的两端,电缆沟的人手工艺孔等.(2)

  用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口,有室外进户管到地下室时,管口要作防水处理,这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。

  (3)

  采购间购买电缆圆定支架、接线端子(线耳)等材料时,要按照规范购买。在压接头时,准确选用相对应的油压钳和对应的套件.

篇七:室外桥架光纤铺设施工方案

  电缆、光缆敷设施工方案

  电缆施工

  敷设电缆的一般要求:

  (1)

  布放电缆时,电缆必须从盘上的上方放出,使其线弧要均匀。井口要垫麻包,管口装铜瓦等,以免磨损刮伤电缆护套,并随放随检查确保无伤痕或加以替换.(2)

  电缆敷设时,不超过电缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求.穿缆的详细方法要提交监理工程师批准。  缘,连接线能适于承载由于感应到金属部分而产生的任何电流.(3)

  接头盒为电缆接头提供密封防潮的环境,壳层可以填充防水混和物,但能重新进入以便进行维护和满足其他目的。

  (4)

  本工程电缆在进线室预留,对进线室无预留时,预留在局前人孔或向前2—3孔内,有接续人孔的预留原则上预留在相邻的人孔内,确保维护的安全.(11)

  室外电缆先接到配线箱端子板,后接到设备,或根据监理工程师要求进行。

  3.

  项目部工作划分:

  (1)

  电缆出厂前,由物资供应部、试验组进行到厂试验。

  (2)

  电缆到场后,电缆作业组配合物资供应部、试验组和监理工程师进行现场检测.(3)

  电缆作业组负责电缆沟开挖、铺砂盖砖、保护管敷设、顶管、电缆敷设、终端头制作等工序.电缆引入配电柜及控制箱等分别由设备安装组和照明设备安装组负责。

  (4)

  电缆敷设完成后,依据技术规范的规定回填和设置电缆标志.在本电气安装工程施工中所敷设电缆主要有:

  (1)

  接引进所10kV高压电缆;变电所向隧道照明配电箱、检修插座箱供电电缆,电源插座配电线;变电所向隧道电气及配电箱供电电缆;隧道内配电箱向照明灯供电敷设支线电线及支线至灯具配电线;电气设备控制电缆。

  (2)

  根据设计要求,进所供电电源电缆在变电所外采用直埋敷设,隧道外照明电缆部分直埋.直埋电缆在跨越道路和穿越沟时,均须穿镀锌钢保护管.

  (3)

  隧道照明电缆从变电所低压屏引出,直埋敷设至隧道口电缆井,从电缆井引入隧道后沿左侧电缆沟敷设,通过预埋管引入照明配电箱.照明配电线通过预埋电缆钢管从照明配电箱沿壁槽敷设。而检修电源供电电缆则从变电所直埋敷设至隧道口,在隧道内沿电缆沟支架敷设。引道灯电缆在洞外采用铺砂盖板直埋敷设,在隧道内沿电缆沟支架敷设。

  (4)

再进行隧道另一端电缆端,这样就能够做到电缆在敷设路径中不交叉、去向分明,缩短施工周期,提高施工效率。

  4.

  电线电缆管敷设:

  (1)

  根据设计技术要求,不同回路、不同供电系统、导线材质不同,所采用的线管也不同,为保证电线管弯曲半径符合6倍直径的要求,其电线管弯曲采用液压弯管机制作,并且钢管在弯曲处的变形不能小于原直径的10%;

  (2)

  导管在接头处采用攻丝套接的方法,并打磨管口内壁为圆口以防导线穿管时损伤导线;

  (3)

  需要煨弯的管子,在使用前应将煨弯数量、规格统计好一次煨好,Φ25以下的管子可用人工弯管器煨制,Φ25以上管子采用电动煨弯机煨弯,明配管的弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如只有一个弯时不小于管外径的4倍。管子固定点之间距应整齐均匀。

  (4)

  电器配管不得将管子焊在支架或设备上,成排管并列时,接地、接

  零线跨接线使用圆钢或扁钢进行焊接,不允许在管缝之间直接焊接.(5)

  在墙内、地面内敷设电线电缆管时,管内必须穿一根直径不小于20mm的铁线作敷设电线电缆的牵引线,并在两端管口用棉纱作临时封堵处理.5.

  墙内及地面敷设:

  墙内及地面敷设前,根据设计图确定管线敷线路位置、划线,用混凝土切割机在墙上或地面开凿沟槽,沟槽开好自检、互检、质检工程师检查后敷管前请监理工程师检查是否符合规范、验收标准要求,电线管在墙内安放好后方可用C10混凝土砂浆封堵和抹面,恢复至墙面和地面开凿前的原貌。

  6.

  电缆支架安装:

  电缆在变电所、室外电缆沟、隧道电缆沟水平敷设时采用电缆支架。电缆支架采用沿沟靠墙安装.电缆支架间距统一设置为0。8米,在转角、分歧、接口、升高或降低处另增设2组以减少原支架的承受力,以确保承重要求.所有安装的电缆支架,为保证安装美观,在其水平标高点误差均要求控制在±2mm内。

  7.

  导线穿管及槽内敷设:

  当照明回路系统的电线管敷设好,墙面、地面所恢复的混凝土砂浆抹面后已达到原墙(地)的强度时,系统回路的配电箱已安装,即可进行导线穿敷设,主要工艺流程如下:

  (1)

  凡穿管及在线槽内敷设的导线,在管内及槽内严禁接头;

  (2)

  导线在管内敷设完毕后立即测试其绝缘电阻,对于小于0。5MΩ的坚

  决重新施工,严格保证线路施工质量。

  (3)

  导线穿管敷设完毕后,在钢管两端采用耐火材料封堵管口;

  8.

  电缆绝缘测试:

  电缆敷设前用1000V或500V的兆欧表分别对电缆芯线的相间、对地的绝缘性能进行测试,其绝缘电阻值不小于10MΩ,电缆敷设后必须再进行一次绝缘测试,方可进行终端头制作安装.9.

  电缆敷设:

  (1)

  穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内.10.

  电缆终端头制作安装:

  (1)

  为了使电缆芯线与开关设备连接牢固可靠,确保供电运行正常,按规范技术要求,本工程中6mm2以上截面电缆全部要制作终端头,6mm2以下截面电缆芯线采用直接插入电气开关孔连接。6mm2以上截面电缆终端头各芯线所用的接线端子与芯线套好后,必须采用液压钳压接接线端子,方可与电气设备开关连接,以保证受电设备用电可靠.

  (2)

  根据川藏地区多雨、湿度大的特点,电缆终端头全部采用热缩型材料制作,热缩电缆终端头制作必须是二人以上进行,其工艺步骤如图。

  (3)

  试验及检测

  (4)

  将大小电缆分别排好走向和位置,安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌,注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点.挂牌位置为:电缆终端头、拐弯处世哲学、夹层内,竖井的两端,电缆沟的人手工艺孔等。

  (2)

  用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口,有室外进户管到地下室时,管口要作防水处理,这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。

  (3)

  采购间购买电缆圆定支架、接线端子(线耳)等材料时,要按照规范购买.在压接头时,准确选用相对应的油压钳和对应的套件。

篇八:室外桥架光纤铺设施工方案

  .电缆桥架、电缆安装施工方案

  一、设计要求;

  1、由室外三相四线电缆直埋引入供电,使用电压380V/220V,照明220V电力380V,电表计量接客厅户要求每户设IC卡表,电表统一设在楼梯间。

  2、照明干线采用预制分支电缆,至电缆机房采用VV—1KV沿墙敷设。

  3、电话由室外电话电缆直埋引至地下室电话分线箱,再配至各层各户,进线采用HQ22型电话电缆直埋敷设,分线箱之间采用HYA型电缆穿钢管敷设。

  4、有线电视由室外直埋引入,电缆穿钢管在楼梯间暗敷,引至户内穿PVC管埋地暗敷。

  5、配电小间内强弱电电缆,线槽分别敷设于两侧,小间内通长敷设40×4镀锌扁钢作为接地干线(PE)。

  6、本工程按GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》《陕西省工程建设标准设计02系列建筑设计图集建筑电气专业》施工验收。

  本工程电缆桥架,线槽主要用于变电所高低压电缆进出线回路敷设、智能、消防系统控制电缆敷设,型号多,数量大,安装时要认真施工。

  电缆主要有五芯电力电缆,四芯民力电缆,高压电缆,预分支电缆,电话、电视电缆。

  序号

  1名称

  电缆桥架

  150×60,300×100;..型号

  规格

  500×100,400×100,200×100,备注

  .YJV22-10KV-3×1202电力电缆

  YJV22-10KV-3×95YJV-1KV-4×240

  4×185+1×953电力电缆

  4×70

  4×35+1×16HYA100(2×0.5)

  50(2×0.5)

  456电话电缆

  HYA30(2×0.5)

  20(2×0.5)

  电视电缆

  预分支电缆

  SYKV-75-9

  75-7

  75-5YFD-YJV-1KV-4×120+1×70

  高压

  二、电缆桥架安装:

  电缆桥架为金属电缆托盘,桥架和金属线槽的统称。

  (一)材料标准:

  1、电缆桥架必须有国家强制安全认证“CCC”标志,有出厂合格证,材质证明。

  2、外观检查,部件齐全,表面光滑,不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,镀锌桥架,镀层均匀,良好,无表皮剥落,外观质量好。

  3、电缆桥架应符合下列规定:

  (1)表面光洁无毛刺。

  (2)适应使用环境耐久稳固。

  (3)满足所需的承载能力。

  (4)符合工程防火要求。

  4、金属桥架应有防腐处理:

  (1)在强腐蚀环境,宜采用热镀锌等经久性较高的防腐处理。

  ;..

  .(2)型钢臂式支架,轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架,可用涂漆处理。

  5、电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且符合下列规定:

  (1)有可能暂时上人时,按900牛的附加集中荷载计。

  (2)机械化施工时,计入纵向拉力,横向推力和滑轮重量等影响。

  6、电缆桥架的组成结构,应满足强度及稳定性要求,且符合下列规定:

  (1)桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时,最大荷载除以安全系数为1.5的数值。

  (2)桥架在允许均布承载作用下的相对挠度值,对钢制不宜大于1/200,对铝合金不宜大于1/300。

  (3)钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长的比值,不宜大于1/100。

  (二)施工条件:

  1、电缆桥架安装按已批准的设计进行施工。

  2、与桥架安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范。

  3、电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束,施工临时设施,模板及建筑垃圾等清理干净,施工道路通畅,盖板齐全。

  4、室内、配电小井粉刷装饰完毕,顶板和墙壁粉刷完并验收合格。

  5、电缆桥架安装用的附件,应采用热镀锌制品,自制吊杆支架必须涂防锈漆两道。

  6、电缆桥架安装后,抹灰和粉刷不再施工(修补除外)。

  ;..

  .7、施工中的安全技术措施,应事先制定到位。

  (三)工具配置:

  冲击电钻、钻头、手锤、手钳、尖嘴钳、活搬手、十字螺丝刀、平口螺丝刀、划线粉袋、卷尺。

  (四)安装工艺:

  安装准备

  选择电缆桥架

  确定桥架位置和划线定位

  安装吊杆和支架

  桥架安装

  接地线安装

  检查安装质量。

  (五)施工方法:

  1、安装准备:

  (1)根据设计图纸要求,选择桥架的型号规格和成套吊架支架附件。

  (2)自制吊杆支架的金属材料,钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛刺。

  (3)所使用的工具必须到位,冲击电钻、钻头和膨胀螺栓配套。

  (4)根据设计图纸和施工现场,熟悉电缆桥架安装路径。

  2、选择电缆桥架:

  根据设计选择桥架,桥架的配置应符合下列要求:

  (1)电缆桥架的规格型号,支吊跨距,防腐类型应符合设计。

  (2)连接件和支吊架附件的质量应符合现行的有关技术标准。

  3、确定桥架位置和划线定位:

  根据桥架、型号、规格和安装路径走向,用粉袋弹线划线,确定固定点位置。

  (1)水平敷设的电缆桥架,应按荷载曲线选择最佳跨距进行支撑吊挂,;..

  .跨距为1.5m,确定固定点位置。

  (2)垂直敷设时,支固定间距为2m,确定固定点。

  4、安装吊杆和支架:

  固定点确定后,选用M12膨胀螺栓,根据胀管直径,选择钻头,用冲击钻在确定好固定点钻眼,钻眼时,冲击电钻应将钻头垂直钻入顶板或墙体,(为防止钻头损伤原预埋线管,钻前应充分熟悉有关预埋线管位置),钻孔深度为膨胀管长度,钻好孔后,清理孔中灰渣,用手锤将膨胀管均匀砸入孔内,将吊杆固定架(或支架)穿入螺栓中,旋紧锁紧螺母,在吊杆下面安装好托板角铁,调整好标高后,用双螺母固定托板角铁。

  固定支架时,采用平垫、弹簧垫螺母锁紧装置。

  5、桥架安装:

  将分段桥架,由技术工人放在吊架和支架上,登高作业时,应搭设专用支架,保护工人方便施工,分段桥架连接时,采用连接板的螺栓应固定紧固,螺栓由内侧向外穿,螺母应位于电缆桥架的外侧,并有平垫、弹簧垫锁紧。

  桥架变径和转弯,采用配套的转弯半径,转弯半径不小于桥架内电缆最小允许半径的最大者。

  直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩接板。

  桥架在固定前,水平安装要求平直,平直后,再固定吊架和支架螺栓。

  6、接地线安装:

  (1)桥架及其支架和引入引出的金属电缆导管,必须有可靠接地(PE)。金属电缆桥架,其支架全长应不少于2处,与接地(PE)干线相联接。

  ;..

  .联接方法如下:

  桥架如与金属导管联接时,在金属导管焊接40×4镀锌扁钢,镀锌扁钢钻眼直接固定在桥架上连接板螺栓,应固定牢固,金属导管另一端与配电柜内接地干线(PE)连接。

  非镀锌电缆桥架间连接板的两端,跨接双色铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

  (2)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线,但连接板两端不少于两个防松螺帽,或防松垫圈的联接固定螺栓。

  7、检查安装质量:

  检查标高和连接板,用卷尺检查标高,并检查连接板螺栓是否固定牢固,吊杆支架是否平直,固定牢靠。

  (六)质量要求:

  1、钢制桥架长度超过30m,设有伸缩节,穿越变形缝时应设置灵活的补偿装置。应留有不少于20mm的伸缩缝。

  2、桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小弯曲半径的最大值。

  序

  号

  12345注:d为电缆外径。

  ;..电

  缆

  种

  类

  无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

  有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

  聚氯乙烯绝缘电力电缆

  交联聚氯乙烯电力电缆

  多芯控制电缆

  最小允许半径

  10d20d10d15d10d

  .3、电缆桥架吊架和支架应固定牢固,无显著变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm,支架必须进行防腐处理。

  4、电缆支架的层间允许最小距离,层间的净距不应小于两倍电缆外径加10mm,35KV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。

  5、桥架及其支架和引入引出的金属电缆导管,必须可靠接地,金属电缆桥架,其支架全长应不少于2处与接地干线相联接。

  6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端,跨接双色铜芯接地线,接地线最小允许截面不小于4mm2。

  7、镀锌电缆桥架间连接板两端,不跨接接地线,但连接板两端不少于两个防松螺帽或防松垫圈的联接固定螺栓。

  8、桥架在每个吊架和支架上,应固定牢固,连接板的固定螺母,应位于桥架外侧,桥架的联接不得穿过楼板或墙板等处。

  9、电缆桥架安装高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时不低于1.8m。

  10、电缆桥架与各管道平行或交叉最小净距应符合下表:

  管

  道

  类

  别

  一般工艺管道

  具有腐蚀性液体或气体

  有保温层

  热力管道

  无保温层

  1.01.011、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施。

  12、桥架在交叉、转弯、丁字连接时,应尽量使用厂家配套生产的单通、;..平

  行

  净

  距(m)

  0.40.50.5交

  叉

  净

  距(m)

  0.30.50.5

  .两通、三通、四通或平面二通、三通等进行变通连接。

  13、桥架支撑点,吊挂点间距要求,线槽规格在100mm及以下者为1.5m,线槽规格在150mm及以上者为1m。

  14、线槽规格在100mm及以下者,吊杆规格不小于?6~?8,150mm及以上者为?10~?12,当线槽沿楼板或沿墙敷设时,线槽宽度在150mm以上时,采用双螺栓固定。

  三、电缆敷设:

  (一)材料标准:

  1、按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB50231-50237标准生产的产品有安全认证标志。

  2、外观检查:包装完好,抽验的电线绝缘层完好无损,厚度均匀,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷,耐热,阻燃的电线电缆外护层有明显标识和制造厂标。

  3、按制造标准,检测绝缘厚度和线芯直径,线芯直径误差率不大于标称直径的1%。

  4、对电缆绝缘性能,导线性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

  5、电缆头部件及接线端子符合下列规定:

  (1)查验合格证。

  (2)外观检查部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄露。

  6、预分支电缆主干电缆采用多芯或单芯全塑电力电缆,分支电缆选用;..

  .单芯铜导体全塑电力电缆。

  7、电缆所需附件,吊钩横担、U型吊环、安装支架,有出厂合格证,材质证明,钢附件必须是热镀锌件,无弯翘变形,镀锌层均匀,无表皮脱落,外观质量好。

  (二)施工条件:

  1、电缆线路的安装应按已批准的设计施工,安全技术措施到位。

  2、与电缆线路敷设有关建筑工程施工应符合下列要求:

  (1)与电缆线路安装有关的建筑物,构筑物的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

  (2)建筑工程应具备下列条件:

  ①

  预埋件符合设计要求,安装牢固。

  ②

  电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。

  ③

  电缆配电小井,电缆沟的施工设施,模板及建筑废料等清理干净,施工通畅,盖板齐全。

  ④

  电缆线路敷设后,不再进行建筑工程作业。

  ⑤

  电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。

  (3)电缆线路安装完毕后,投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。

  3、电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺丝外,应用热镀锌制品。

  4、电缆及其附件到达现场后,按下列要求及时进行检查,合格后方可施工。

  ;..

  .①

  产品的技术文件齐全。

  ②

  电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全,电缆外观不应伤损。

  ③

  电缆封堵应严密,外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。

  (三)工具配置:

  液压接线钳、手钳、尖嘴钳、手锯、活搬手、滑轮机组、绳索一套、兆欧表500V、兆欧表2500V、冲击电钻、专用钻头、手锤、万用表、卷尺、凡士林膏、电缆放线支架。

  (四)电缆在桥架中敷设:

  1、安装工艺:

  安装准备

  检查桥架

  选择和检查电缆

  敷设电缆

  固定电缆

  电缆接头

  检查调试。

  2、施工方法:

  (1)安装准备:

  ①

  熟悉设计图纸和电缆敷设路径,线路的安装应按已批准的设计进行施工,配设敷设人员和机具,确定敷设方法。

  ②

  准备电缆放线支架,并选择电缆放线最佳位置。电缆放线支架应放置稳安,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量的宽度相配合。

  ③

  在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。

  (2)检查桥架:

  ①

  检查已安装完毕的电缆桥架,拆卸桥架盖板,清理桥架内杂物,用湿布擦拭干净。

  ;..

  .

  ②

  检查吊杆和支架是否固定。

  ③

  检查桥架连接板螺栓是否松动,松动应紧固牢固,接地线是否接线牢固。

  (3)选择和检查电缆:

  ①

  电缆的型号、电压、规格应符合设计要求。

  ②

  电缆外观应无损伤,绝缘良好,如有怀疑,可用绝缘摇表进行测试,1KV以下电缆使用500V绝缘摇表测试,10KV电缆使用2500V绝缘摇表测试。

  ③

  按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆减少电缆接头。

  ④

  三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆,另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作为中性线。

  (4)敷设电缆:

  电缆敷设时,先将电缆盘放在入线支架上,然后将电缆从电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上和地面上摩擦拖拉。多个技术工人,转动支架上电缆盘,技术工人护送电缆端头,从桥架一端,将电缆护送到桥架上,在桥架旁均匀用力,桥架较长时,可分多段敷设,一根放完后,理顺电缆,尤其是在转弯处,应注意电缆最小转弯半径,防止损伤电缆。然后根据电缆出线位置,依次敷设。

  机械敷设电缆时,速度不宜超过15米/分钟,在复杂路径上敷设电缆速度适当放慢。

  人工和机械敷设电缆时,均应防止用力过猛,损伤电缆和桥架。

  在复杂的条件下,机械敷设大截面电缆时,应按施工组织设计,确定敷;..

  .设方法,线盘架设位置。

  敷设电缆时,两端均应留一定的裕量。

  (5)固定电缆:

  电缆放线完后,可在电缆桥架上,电缆首末两端及转弯处,电缆接头的两端用电缆卡进行固定,对电缆间距有要求时,每隔1m固定牢固。电缆垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆,每隔1.5m加以固定,多根电缆在桥架内敷设时,应排列整齐,电缆间距不小于35mm,固定电缆时,也可采用尼龙绑扎带绑扎固定。

  (6)电缆接头:

  电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。本工程主要采用交联聚氯乙烯绝缘电缆。设计好电缆终端与接头长度。

  ①

  制作电缆终端与接头,从剥电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时,应采用斜削法,用电工刀从45°倾斜切入绝缘层,当刀刃接近线芯时,停止用力,接着使刀面的倾斜角度必变为15°角左右,沿着线芯表面向前端部推出,然后把残存的绝缘线芯,用刀口插入背部以45°角剥断。

  ②

  检查保留的绝缘层,清除半导电屏蔽层,对包带石墨屏蔽层,应用溶剂擦去碳迹,对挤出屏蔽层,剥除时不得损伤绝缘层表面,屏蔽层端部应平整。

  ③

  电缆终端头制作时,对芯线附加绝缘色绕,宜采用自粘带,粘胶带、胶粘剂(热熔胶)等方式密封,选用与电缆型号、规格适配的塑料护套应打毛,粘接表面应用溶剂去油污,然后,用粘胶带密封。

  ;..

  .④

  套上相色标志套管,且应与系统的相位一致。

  ⑤

  电缆端头接线端子压接方法:

  电缆护套安装好后,可压接接线端子,根据开关位置,设计接线长度,剥开绝缘层(用斜削法),选好电缆型号、规格相适配的接线端子,选好液压接线钳和液压模具,将削好线芯,插入接线端子压线端,用液压钳均匀用力,压制两道钳口,模具压到底后,放松液压钳,取出压好接线端子,检查压接质量,修理压接毛刺。接线端子压接端,套上相色标志套管。经检查合格后,将电缆按相序接在相应开关位置上,接线时,用开关专用螺栓,平垫,弹簧螺母锁紧。

  ⑥

  电缆线芯联接时,应去除线芯和连接管内壁油污和氧化层,压接模具与金具应配合恰当,压缩比应符合要求,压接后,将端子或连接管上的凸痕修理光滑,不得残留毛刺,并采用焊锡连接铜芯。连接时应使用中性焊锡膏,不得烧伤绝缘。

  ⑦

  控制电缆终端可采用一般包扎,接头应有防潮措施。

  (五)直埋电缆敷设:

  本工程10KV高压电力电缆进变电所,从变电所至各楼电力电缆采用直埋敷设。

  1、安装工艺:

  安装准备

  设计管线位置,放线划线

  开挖电缆沟

  沟底铺砂或软土

  检查电缆

  敷设电缆

  铺填砂和软土

  铺盖保护板

  填埋回填土

  回填土夯实平整

  电缆终端制作

  接线

  电缆标志牌预埋

  检查。

  ;..

  .2、施工方法:

  (1)安装准备:

  ①

  熟悉设计图纸和电缆敷设路径,直埋电缆的路径,临时设施,建筑垃圾,建筑设施材料,应清理干净。施工道路通畅。熟悉直埋区域内各种管线的位置和路径,便于敷设和维修。

  ②

  配齐敷设人员和机具,确定敷设方法。

  ③

  直埋电缆应严格按已批准设计进行施工。

  ④

  电缆及其附件要准备齐全,并附合设计要求。

  ⑤

  避开将要挖掘施工的地方。

  (2)设计管线位置放线划线:

  ①

  按施工管线设计位置,现场放线,宜选择直线位置,避免绕行、交叉、穿越建筑物。

  ②

  设计电缆路径时,电缆与其他管道,道路之间平行和交叉时的最小净距符合规范要求。

  ③

  放线时,应充分考虑电力电缆之间,电力电缆与控制电缆之间平行距离。

  ④

  根据电缆路径,规格与根数,用白灰划线,最小深度(地面至电缆外皮)≥700mm,位于车行道≥1000mm,并应在冻土层以下,宽度根据电缆型号、规格和根数确定,铺设外侧电缆外皮距电缆沟边沿≥50mm,电缆与电缆外皮间距≥100mm,宽度为电缆间距之和。

  (3)开挖电缆沟:

  ①

  一般采用人工挖沟,开挖后,应将沟底清理平整,沟边尽量挖成斜;..

  .边,方便电缆铺设。

  ②

  穿越车行道,建筑物时,电力电缆穿石棉水泥管,通信、电视、网络等穿混凝土管块保护,沟底需要夯实处理,管口接口处用混凝土封堵。

  ③

  电缆沟挖好后,再进行修整检查,尤其转弯处,应考虑转弯半径。

  (4)沟底铺砂或软土:

  电缆沟开挖,检查合格后,在沟底铺≥100mm砂或软土。

  (5)检查电缆:同三(四)2(3)条:

  (6)敷设电缆:

  ①

  将电缆放线支架,稳妥地安放在电缆沟一端,装上电缆盘,电缆应从盘上端引出,放线时,不应使电缆在支架上和地面上摩擦、拖拉,多各技术工人,转动支架上电缆盘,技术工人护送电缆线,在沟边均匀用力,放射线时,尽量减少缆线在地面上拖拉。

  ②

  电缆沟较长时,应有分段护送电缆,在转弯处,应注意不要磨损电缆,并有专人护送。

  ③

  电缆穿护套时,就有专人护送。防护管道口损伤电缆。

  ④

  直埋电缆穿墙时,本工程在结构施工时,进楼墙体已预埋防水套管,在防水套管内穿SC100焊接钢管,钢管与套管之间封堵油麻和沥青。防水套管与SC100穿墙保护钢管用40×4镀锌扁钢,焊接后,将电缆从SC100钢管中穿入,电缆到位后,两端留够裕量,将电缆与钢管间用油麻和沥青封堵严密。

  ⑤

  电缆依次放完后,将电缆理顺,调整电缆间距,经检查合格后,可铺砂盖板。

  ;..

  .(7)铺砂和软土:

  组织人力在电缆上敷盖≥100mm厚砂或软土,整理平整,铺盖平整。铺砂土时,严禁将硬杂物填入沟中。

  (8)铺盖保护板:

  铺盖保护盖板,分布均匀,沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作(见附图)。

  (9)填埋回填土:

  填土时,要清理建筑垃圾,回填时,要分层夯实平整,回填土适当高出地面,防止下陷。

  (10)电缆终端制作和接线:

  对号接相应开关,电缆终端制作和接线见三(四)2(6)条。

  (11)电缆标示牌预埋:

  ①

  标示牌用150×150×0.6mm镀锌铁皮制作。

  ②

  预制电缆标示桩,采用C20钢筋混凝土预制,埋设于电缆壕沟中心。

  ③

  标示牌固定在预制的标示桩上,在有建筑物的地方应尽量在壕沟附近建筑物外墙上,安装高度底边距地面450mm。

  ④

  电缆标示牌用2mm厚的铝板或切剥之电缆铅皮制成文字用钢印压制,并用镀锌铁丝系在电缆上。

  ⑤

  标示牌符号说明见(直埋电缆标示牌加工图)。

  ⑥

  在电缆回路的首端,末端和分支处应设标志牌。

  (六)质量要求:

  1、电缆敷设严禁有绞拧,铠装压扁,护层断裂和表面划伤等缺陷。

  ;..

  .2、桥架内电缆敷设应符合下列规定:

  (1)大于45°倾斜敷设和电缆每隔2m处设固定点。

  (2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子口等处,做密封处理。

  (3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端,转弯两侧及每隔5~10m处设固定点,敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表:

  电

  缆

  种

  类

  全塑型

  电

  力

  电

  缆

  除全塑型外的电缆

  控

  制

  电

  缆

  3、电缆的首端,末端和分支处应设标示牌。

  4、敷设电缆全部路径应满足所有电缆允许弯曲半径要求,见二第(六)条。

  5、电缆支持点间距离,水平敷设时,电力电缆为1m,控制电缆为0.8m;垂直敷设时,电力电缆为1.5m,控制电缆为0.8m。

  6、电缆穿越隔墙及防火楼板时,采取防火隔离措施。

  7、线槽敷设电缆电线时,强弱电宜分槽敷设,如敷设在同一线槽内,应在两种线路之间设置金属屏蔽板。

  8、桥架内电缆横断面填充率,电力电缆≤40%,控制电缆≤50%。

  9、直埋电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧以厚度不少于100mm的软土或砂层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。

  ;..固定点的间距(mm)

  100015001000

  .10、电缆埋深应符合下列规定:

  ①

  电缆外皮到地下构筑物基础不得小于0.3m。

  ②

  电缆外皮距地面深度不得小于0.7m,当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。

  11、直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。

  12、电力电缆并列敷设时,其接头位置应相互错开,明敷电缆接头,应用托板拖置固定,直埋电缆接头外面应有防止机械损伤的保护盒,位于冻土层的保护盒应注以沥青。

  13、直埋电缆引入构筑物,经过车行道,在贯穿孔处应设置保护管,且对管口实施阻水堵塞。经过车行道,管线沟或建筑物时必须穿保护套管。

  14、直埋电缆的接头配置,应符合下列规定:

  ①

  接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。

  ②

  并列电缆的接头宜互相错开,且不得小于0.5m净距。

  ③

  斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。

  ④

  对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。

  15、直埋电缆在采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆护套无腐蚀性。

  16、不同电压、不同用途、不宜敷设在同一层桥架上。

  (1)1千伏以上和1千以下的电缆。

  (2)同一路径同一级负荷供电的双路电源电路。

  (3)应急照明和其他照明的电缆。

  ;..

  .(4)弱电和强电电缆。

  如受条件限制需安装在同一层桥架上,应用隔板隔开。

  16、穿入管中电缆和数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

  17、直埋电缆路径标志应与实际路径相符,路径标志清晰、牢固、间距适当,且符合直埋电缆在直线段,每隔50~100米处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志。

  四、预分支电缆安装

  本工程预分支电缆在电气配电竖井安装。

  (一)施工条件:

  1、配电竖井内土建施工已结束,内粉饰完工。

  2、配电竖井电缆安装通道畅通,电缆过顶板套管预埋,验收合格。

  3、电缆线路的安装按已批准的设计施工,安全技术措施到位。

  4、配电竖井模板及建筑废料等清理干净。

  5、电缆线路敷设后,不再进行建筑工程作业,电缆室的门窗安装完毕。

  6、预分支电缆预支完工到货,附件齐全。

  (二)材料标准:

  1、电缆必须由正规电缆厂生产制作,有出厂合格证,材质证明和国家安全强制认证“CCC”标志。交流额定电压等于或小于0.6/1KV。预分支电缆的主干电缆,选用多芯和单芯全塑电力电缆,分支电缆选用单芯铜导体全塑电力电缆。

  2、电缆外观质量好,电缆线芯排列整齐,绝缘良好,表面无机械损伤,;..

  .绝缘电阻:相间、相与工作接地线间,与保护接地线间≥0.5MΩ。

  3、安装所需产品附件有出厂合格证,材质证明,金属附件必须是热镀锌件。无弯翅变形,镀锌均匀,无表皮脱落、外观质量好。

  4、接地线PE线采用40×4镀锌扁钢和分支电缆专用接地线。

  5、预分支电缆由主干电缆、分支接头、分支电缆三部份组成,每个分支接头均以优于电缆外护套的合成材料采用气密模压,使电缆的外护套材料和注塑合成材料接合在一起而形成气密和防水的分支接头(电缆端头都设有密封的帽套)。

  (三)工具配置:

  放线支架、滑轮组、绳索、液压接线钳、手钳、尖嘴钳、活搬手、冲击电钻、手锤、兆欧表(500V,2500V)、万用表、卷尺。

  (四)安装工艺:

  安装准备

  划线定位

  选择预分支电缆

  测试绝缘电阻

  安装附件

  放线

  悬挂电缆

  固定电缆

  安装开关箱

  接线

  接地线安装

  测试。

  (五)施工方法:

  1、安装准备:

  清理配电小间,清理电缆安装通道,清理杂物,用水泥砂浆修整电缆预留洞口。洞口从底层到顶层,应畅通,洞口符合安装电缆要求。

  2、划线定位:

  从顶层,用线锤吊线,根据电缆的根数,确定电缆吊钩横担,电缆安装支架的位置,划线后,对照施工图纸检查支架的安装位置是否分布合适,位;..

  .置确定如下:顶层从电缆吊钩横担隔1.5m安装支架,可用M16膨胀螺栓固定,以下各层在预分支电缆分支接头处,上端0.3m,下端0.3m各安装支架一套,安装电缆支架时,应均匀分布。

  3、选择预分支电缆和测试绝缘电阻:

  根据设计型号选择预分支电缆,测试绝缘电阻,电缆线芯排列整齐,绝缘良好,表面无机械损伤。检查电缆悬吊端,分支电缆是否牢固。

  4、安装附件:

  用冲击电钻,按划线定位位置,钻眼,安装膨胀螺栓M16,将吊钩横担,U型吊环,电缆安装支架,安装固定在配电小井顶层顶板和墙体上,要求固定牢固,并有锁紧装置。单芯电缆吊头横担安装在墙体上。(附图)

  5、电缆放线、悬挂和固定:

  (1)五芯分支电缆放线时,从底层开始放线,电缆盘安装在放线支架上。在电缆吊钩横担安装滑轮组一套,绳索经过滑轮组合,在底层将电缆悬挂装置固定在绳索下端,上端组织人力,均匀用力,拉动绳索,每层安排技术工人,扶正和向上护送电缆,防止洞口划伤电缆。电缆盘放线时,应从盘上端放线,防止电缆与地磨擦,损坏电缆。放线时,应拉主干电缆,不要过分强拉分支电缆,防止拉脱和松动分支电缆,对分支电缆必须认真保护。

  (2)电缆上端到达吊钩横担处,将端头悬挂在吊钩横担上,依次从上到下,将电缆用电缆卡子固定在电缆支架上,固定时理顺电缆,每层电缆支架,分支电缆标高一致。

  (3)单芯电缆放线时,从底层开始放线,每层安排技术工人扶正和向上护送电缆,防止洞口划伤电缆,电缆悬挂端到达吊钩横担处,按位置相序;..

  .排列,将端头悬挂在吊钩横担上,依次安装上L1、L2、L3、N和PE电缆,电缆放完后,可依次在电缆支架上用尼龙电缆卡子固定牢固,禁止使用导磁金属夹具,防止涡流效应。

  (4)固定分支电缆时,应注意电缆进配电箱方式,一般采用上进线方式。用电缆卡固定进线位置,每层楼安装标高应一致。

  6、安装开关箱和接线:

  开关箱采用明装方式,根据设计标高,开关箱下沿距地1.5m,将箱底固定孔用色笔在墙体上划线,根据固定孔大小,选择适配膨胀螺栓,用冲击钻钻眼,用手锤将膨胀螺栓均匀用力砸入孔内,将箱体安装在螺栓,旋紧螺母,将分支电缆电源线穿入箱内。配电箱开孔时应采用液压开孔器开孔,严禁电气焊开孔。按前述电缆端头接线端子压接方法:接线时严格按相序排列接线。

  7、接地线安装:

  接地线采用40×4镀锌扁钢在配电小间通长敷设,预分支电缆设专用PE分支电缆,在底层配电小间接总控制柜PE端子排,PE端子排与40×4镀锌扁钢用≥70mm2双色线联接。

  在层间开关箱,除联接接地线与双色线接地线联接外,还应与40×4镀锌扁钢牢固联接。

  8、测试:

  安装完成后,用兆欧表(500V)检测预分支电缆绝缘电阻。

  (六)质量要求:

  1、预分支电力电缆主干电缆采用单芯电缆时,应考虑防止涡流效应,禁止用导磁金属夹具。

  ;..

  .2、电缆垂直和水平敷设时,穿楼板和墙体处,都应按防火规范要求,采用防火涂料将四周封堵。

  3、电缆吊钩横担,支架安装牢固,装置应平直,每隔1.5m安装支架一套,层间均匀分布。

  4、分支电缆分支接头电缆卡设定,距第一套电缆卡300mm,楼层箱距最近电缆卡300mm。

  5、主电缆卡设计原则,每隔1.5m安装一套,根据配电小井的实际情况,可在主电缆的分支接头处上下300mm处,下端电缆卡与地板中间装一套电缆卡,每层均布。

  6、电缆支架应可靠接地,一般采用40×4镀锌扁钢对电缆支架钻扎打眼,将镀锌扁钢,用M10镀锌螺栓,加平垫弹簧垫,螺母与电缆支架紧固,镀锌扁钢下端与重复接地板可靠焊接,并与配电箱接地线联接。

  7、分支电缆分支接头出线长度≤3m,配电箱安装接线时,尽量留够余量。

  8、每层预分支电缆,分支电缆固定高度与接线配电箱安装位置,接线长度,安装标高应一致。

  9、电缆安装好后,检查绝缘电阻,合格后,可进行通电试验。

  五、安全生产和成品保护:

  1、施工时,严格按施工组织,技术安全规范施工,施工人员应遵照“安全第一”的思想,作好安全文明施工。

  2、电气安装人员,严格按规范操作,不得采用熔焊连接,固定电气线路,设备开孔,器具的支架螺栓等部件安装开孔,严禁热加工开孔。

  ;..

  .3、登高作业时,搭设支架或使用人字梯施工时,支架和人字梯应牢固,经检查合格后,施工人员再使用,在施工时,应配戴安全带头和防护用品,如使用冲击电钻钻眼时,应戴护目镜,配戴绝缘防护手套,防止对人身造成损伤,并有专人看护。

  4、安全员应经常检查施工场所安全生产情况,发现隐患立即整改。

  5、使用兆欧表测量电阻时,尤其是摇测电缆电线时,要注意电线电缆另一端,安装人员脱离导线时,再摇测。

  6、安装技术工人在使用液压弯管器,液压开孔器,液压压线钳时,注意人身安全,防止挤伤手指,使用机械弯管器时,要用力均匀,注意四周人员安全。

  7、使用手持电动工具时,要检查电动工具完好无缺。保护接地线是否牢固,开关是否灵活,严禁使用无保护接地和有故障的电动工具。严禁使用电缆破皮,绝缘损坏的用电设备。使用时穿戴防护用品。

  8、安装好的电缆桥架,电缆等,应加强成品保护工作,登记数量,派专人看护,防止丢失,直至竣工验收。

  9、直埋电缆敷设时,应注意电缆路径,在电缆放线时,放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆重量和宽度相配合,防止倒架和断轴,造成不必要的损失。

  10、在带电区域内敷设电缆时,应有可靠的安全措施。装设防护遮栏和悬挂标示牌。

  11、在复杂的条件下,用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计,确定敷设方法。线盘架设位置,电缆敷设方向,校核机械牵引力和侧压力。;..

  .配备敷设人员和机具。机械敷设电缆不宜超过15米/分,机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引力钢缆之间装设防捻器。

  12、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定值,低于规定值时,应采取措施。防止损坏电缆。

  电缆类型

  油浸纸绝缘电力电缆

  电缆结构

  充油电缆

  其他油纸低电缆

  橡皮或聚氯乙烯护套

  橡皮绝缘电力电缆

  裸铅套

  铅护套钢带铠装

  塑料绝缘电力电缆

  耐寒护套

  控制电缆

  橡皮绝缘聚氯乙烯护套

  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

  允许敷设最低温度(℃)

  -100-15-20-70-20-15-1013、用电设备安装好后,通电运行时,严格按规程操作,电缆通电运行时,检查电压和电流,作好记录,并悬挂标示牌。

  六、附图:

  图一:电缆桥架支架,托臂安装形式。

  图二:电缆梯架常用引出装置。

  图三:金属线槽穿墙防火做法。

  图四:电缆桥架穿墙防火做法。

  ;..

  .图五:10KV及以下电缆直埋最小允许距离示意图。

  图六:电缆与室外地下设施平行接近敷设示意图。

  图七:电缆与公路铁路平行交叉敷设示意图。

  图八:电缆与一般管道交叉敷设示意图。

  图九:电缆穿墙孔洞的阻火封堵。

  图十:直埋电缆标示牌加工图。

  图十一:电缆标示桩加工图。

  图十二:直埋电缆保护板加工图。

  图十三:预分支电缆安装示意图。

  图十四:预分支电缆附件。

  ;..

篇九:室外桥架光纤铺设施工方案

  1/6目录

  1、工程概况..........................................12、编制依据..........................................13、施工准备工作......................................24、施工工艺..........................................35、一般项目..........................................56、成品保护..........................................57、安全消防措施......................................68、环保与文明施工....................................61、工程概况

  本工程敷设有消防配电线缆(矿物绝缘电缆除外)的应采用封闭式金属槽盒,并采取防火保护措施。桥架的宽度小于400mm时板材厚度不小于1。5mm,宽度等于或大于400mm时板材厚度不小于2。0mm。电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1。5m,垂直安装时,支架间距不大于2m;桥架施工时应注意与其他专业配合,满足建筑净高的要求。电缆桥架在穿过防烟分区、防火分区及楼层时应在安装完毕后,用防火材料封堵.2、编制依据

  2。1《建筑工程施1

  金属桥架

  100*100、200*100、300*100、400*100

  等

  强电桥架施工内容

  2

  34金属防火桥架

  (内设金属隔板)

  金属防火桥架

  金属防火桥架

  (竖井桥架)200*100、300*100、400*100、500*100

  200*200、300*200、400*200、600*200、800*200400*100、500*100等

  2/6工质量验收统一标准》GB50300-20132。2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20022。3《民用建筑电气设计规范》JGJ16—20082。4《国家建筑标准设计图集D701—1~3》;

  2.5《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》;2.6河南省建筑设计研究院绘制的电气施工图。

  3、施工准备工作

  3。1技术准备

  (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全.(2)各种电缆桥架技术文件齐全.(3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求.3。2材料准备

  (1)电缆桥架及其附件:应采用经过镀锌,其型号、规格应符合要求.电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象.(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。

  (3)镀锌材料:采用圆钢、扁钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。

  (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布,防锈漆、银粉漆等。

  3.3施工机具准备

  (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋。

  (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、脚手架等.3.4施工条件

  (1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成.(2)土建主体结构完成,内部架管清理完成后,方可进行电缆桥架敷设。

  (3)建筑竖井内土建湿作业全部完成。

  3/6(4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。

  3。5施工准备

  (1)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。

  (2)作业班组应分工明确,,提高“专业化”施工水平。

  (3)施工技术资料要和施工进度同步。

  4、施工工艺

  4.1工艺流程

  放线定位→预留孔洞→支吊架安装→桥架线槽敷设安装→桥架内保护地线敷设

  4。2操作工艺

  4.2。1放线定位:根据施工图,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用红外线沿墙壁、顶棚和地面等处,确定线路的中心线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距(采用丁字尺)并用笔标出具体位置,如果支吊架固定位置有与顶板预应力肋梁冲突处,应避开肋梁位置.4。2。2预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质或铁制框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土凝固模板撤除后,撤下框架,并抹平孔洞口(收好孔洞口)。

  4。2.3支架与吊架安装要求

  1)支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲.下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。

  2)钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂缝、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

  3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同的坡度。

  4)地上支架与吊架的规格ф10通丝杆为吊架、30*30*3角钢为横担,40*40*4角钢做固定支架。

  5)医疗区地下室采用角钢支架,对线槽进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统.6)电缆桥架水平安装时,支架间距为1.5m,地上部分需增设固定支架,其间距根据主梁来定,具体规定为7.2米;垂直安装时,支架间距为2m,如下图:

  水平桥架支架间距水平1。5m

  4/6

  转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距为1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架,如下图:

  7)严禁用木砖固定支架与吊架。

  8)线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵;如下图:9)室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内,如下图:

  4。2。4桥架施工时应注注意与其他专业配合,保证建筑物净高。

  4。2.5金属膨胀螺栓安装要求

  1)适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙。

  2)钻孔直径的误差不得超过+0.5~-0。3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

  3)螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

  4.2。9吊装金属桥架线槽;

  1)桥架线槽直线段组装时,应先做干线,再做分支线,将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起,按此方法,将线槽逐段组装成型.2)线槽与线槽可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫,用螺母固定。

  3)线槽交叉、丁字、十字应采用二通、三通、四通进行连接,导线接头处应设置接线盒或放置在电气器具内,线槽内不允许有导线接头。

  4)转弯部位应采用立上弯头和立下弯头,安装角度要适宜。

  5)出线口处应利用出线口盒进行连接,末端部位要装上封堵,在盒、箱、柜处应采用抱脚连接。

  4。2。10桥架线槽内保护地线安装

  1)保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧,螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,压接牢固。

  2)金属桥架线槽的宽度在l00mm以内(含l00mm),两段线槽用连接板连接处(即连接板作地线时),每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200mm)两段线槽用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点不少于6个。

  3)地下室因比较潮湿,所以对地下室桥架及及其支吊架进行接地时采用40*4热镀锌扁钢通条敷设。

  5/65、一般项目

  5.1电缆桥架敷设:

  电缆桥架应紧贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实,电缆桥架内外无污染。

  检验方法:观察检查。

  5。2支架与吊架安装:

  可用金属膨胀螺栓固定或焊接支架与吊架,支架与吊架应布置合理、固定牢固、平整。

  检验方法:观察检查。

  5.3缆线路保护:

  缆线路穿过梁、墙、楼板等处时,电缆桥架不应被抹死在建筑物上;跨越建筑物变形缝处的电缆桥架做补偿装置,缆线和保护地线均应留有补偿余量;直线段长度超过30m设有伸缩节,电缆桥架与电气器具连接严密。

  检验方法:观察检查.5。4允许偏差项目:

  电缆桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。

  检验方法:吊线、拉线、尺量检查。

  6、成品保护

  6.1安装电缆桥架时,应注意保持墙面的清洁.6.2桥架安装过程中,应轻拿轻放,防止刮蹭掉漆的情况发生,且应保证桥架表面干净整洁。

  6。3桥架安装完成后,不得再进行支架刷油漆。以防止桥架表面受到污染.6.4使用脚手架时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等.6.5桥架仓库存放有序,分类归码,保证安装时,材料及时出库:

  6/67、安全消防措施

  7.1所有施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿绝缘鞋。2米以上高空作业时,必须系好安全带。脚手架上作业时,探头板两端必须固定牢固。梯子上作业应有专人看护并有可靠的防滑措施。

  7.2现场施工严禁吸烟,各种油料、漆料要按规定地方堆放,设专人看护.7.3带电作业,需两人以上进行,防止触电,并备齐安全用具。

  7.4参加调试工作人员始终要两人以上进行,佩带好各类防护用具,确保安全。调试中出现问题,要先切断电源,再检查设备情况。

  7。5送电必须两人以上进行,确认所要通电的开关后,专人操作,一人监护,听从统一指挥。

  7.6在送电和调试工作中,严禁非调试人员在次施工,调试好的设备,无关人员不得随意乱动。

  7。7使用机械钻孔时,严禁带手套操作或手持工件进行操作。对三级电源配电箱和手持式电动工具,应经常进行绝缘检查.7.8使用明火应办理明火手续和用火证明,在用火现场应注意周围环境,远离易燃物,并配齐必要的灭火器材,用火完毕应清理现场,消除隐患。

  7.9存放、使用电气焊、氧气及乙炔时,应按规定集中管理,并且必须配备灭火器材。使用电焊时,把线、地线应双线到位,不得用金属构件做地线,并按规定操作.7.10设备通电调试前,室内要设置相应的消防器材。

  8、环保与文明施工

  8.1施工人员在工地期间不准喝酒。

  8.2施工现场要做到活完场清.8.3电缆桥架要堆放到安全地方,不易挤压与碰撞.8.4使用机具保持机况良好,机容整洁。

篇十:室外桥架光纤铺设施工方案

  光纤综合布线工程

  施

  工

  方

  案

  隆达信通科技发展XX20XX11月

  .

  概述3

  第一部分

  综合布线系统3

  1.1建设目标3

  1.2设计依据……………………………………………………………………………..4

  1.2.1标准4

  1.2.2安装与设计规X…………………………………………………………………...4

  1.3方案设计……………………………………………………………………………..41.3.1确定设计目标……………………………………………………………………...4

  1.3.2综合布线方案详细说明5

  1.3.2.1综合布线总体说明……………………………………...……………………….51.3.2.2综合布线路由说明………………………..……………………………………..51.4产品选择5

  1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算6

  第二部分

  工程施工与管理7

  2.1工程的组织7

  2.2工程质量管理8

  2.3文档管理8

  2.4工程进度安排9

  第三部分

  系统测试与验收…………………………………………………………93.1综合布线系统测试…………………………………………………………………..93.1.1测试原因………………………………………………………………………….103.1.2测试条件………………………………………………………………………….103.1.3测试标准………………………………………………………………………….103.1.4测试项目与参数………………………………………………………………….113.2系统验收……………………………………………………………………………11第四部分

  售后服务与承诺11

  .

  .

  .

  概述

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心.该中心通过宽带接入互联网,为满足昌平培训中心将来的电子化管理、信息管理、计划财务管理等应用,建设办公局域网,完善网络基础设施,提高办公和管理效率,同时满足人员的上网需求,将对四栋平房进行弱电光纤综合布线工程.

  ANSI/EIA/TIA569电信走道和空间的商用建筑标准

  ANSI/EIA/TIA606商用建筑电信设施的管理标准

  中国工程建设标准化协会标准〔CESC72:97〕

  1.2.2安装与设计规X中国建筑电气设计规X建筑与建筑群综合布线系统工程设计规X1.3方案设计

  1.3.1确定设计目标

  结构化布线系统的设计,选用现今被广泛采用的、先进的澳大利亚奇胜建筑物结构化布线系统,为大楼内的数据、语音以与今后可能采用的图象、视频信号提供统一、高效的传输平台,用户可以方便、灵活地进行局域网和广域网的连接与管理,实现昌平培训中心内办公自动化管理、电脑通讯服务〔如语音信箱、可视

  、电子、电视会议、信息实时发布等〕与多媒体综合信息服务。

  昌平培训中心是一个有42个信息点的系统,包括数据点和语音点。其设计的灵活性可使网管人员方便地增加、减少或变动各种节点。安全性与可靠性同样重要,除了系统提供多种安全控制的手段外,网络设计也要提供保障安全的手段。

  .

  .

  .

  1.3.2综合布线方案详细说明

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心四栋平房内的信息点、语音点与有线电视点的敷设是由装修单位施工完成的,线缆只敷设到各栋平房的顶棚内。由于从信息中心机房到各栋平房再敷设双绞线,会造成线缆中间节点太多,影响数据传输的速度与数据丢失。

  楼内布线我们采用超五类澳大利亚奇胜结构化布线系统,端到端采用光纤接.

  .

  .

  插件产品,支持Ethernet、TokenRing、FDDI、ATM与多媒体技术,且以开放式的原则,支持众多厂家的产品与设备。

  ?

  传输介质:光纤采用室外四芯多模光纤。

  ?

  线:采用星电四芯

  线。

  ?

  跳线:采用超五类模块跳线。

  1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算

  中国人民银行昌平党校四栋平房综合布线施工费用明细

  2009-04-30序号

  12345678名称

  室外四芯多模光纤〔四条〕

  多模光纤终端盒

  多模光纤耦合器

  多模尾纤

  多模跳线

  光纤熔接

  机柜

  瑞斯康达多模光纤收发器

  规格

  3-5米

  单数位

  量

  单价〔元〕

  小计〔元〕

  米

  480个

  56.5300164512060500950220170055553120150051214409601920200076008801700220220个

  32条

  32对

  8端

  32484144350×400×550台

  台

  台

  项

  台

  台

  9DKL8口交换机〔10M-100M)自适应

  1011机房光电整修

  四分配器

  四分支器

  .

  .

  .

  1213141516171819202122232425

  三分支器

  视频线

  星电四芯

  线

  PVC管

  PVC管配件

  机柜与设备配电

  绑扎带

  标签纸

  RJ45头

  测试调试整理文档费

  施工人工费

  合计

  上缴税费〔33824×0.07〕

  总价

  SYV75-5

  ¢50¢50

  台

  4385400102001507012012020005000

  15215003200200020060014024012020005000372242367.6839591.68米

  300箱

  8米

  200项

  处

  包

  盒

  盒

  项

  项

  1422111

  二部分

  工程施工与管理

  2.1工程的组织

  组织精干力量成立专项工程项目组负责工程的实施,根据整个工程的实际情况和任务成立若干个职能分明的小组,精心设计、精心组织、精心施工,确保优质高效地完成整个工程的圆满完成。

  1、工程领导小组:由专门负责大型项目的经理担任项目经理,负责与用户的洽商、系统方案的审定、人员协调与工作进度安排等。

  2、工程技术小组:具体负责整个网络系统的方案设计〔包括总体方案设计.

  .

  .

  和分期工程方案设计〕,设备选型、采购和验收以与布线施工、网络互连调试过程中的技术指导。方案的调整与更改必须由工程技术小组进行设计或认可。

  3.工程实施小组:具体承担整个布线系统建设的现场施工监督,布线系统的安装、调试、维护与培训等各项任务,工程实施小组根据施工过程中的具体情况向工程设计小组提出更改与调整意见。

  4、商务协调小组:具体负责系统工程进行中与商务活动有关的各项事务,例如:与有关公司的交流,设备订货、催货和商检等事宜。

  2.2工程质量管理

  为确保整个工程的高质量完成,我们将遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准,从系统的设计,到原料与设备的采购、运输、贮存、现场安装、调试以与网络的调试,全部过程进行严格的质量控制。

  1)

  严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工。

  2)

  接受奇胜公司认证的工程师的监督、检查。发现问题与时纠正,与时通报施工情况,保证工程顺利进行。

  3)

  制定周密的工程计划,协调好各方面的关系,与时通报施工情况使工程能够顺利进行。

  4)

  文明施工,安全施工,每日施工结束后清理现场。

  5)

  工程带班人员每日填写工作单,掌握进度和施工质量。

  2.3文档管理

  在工程实施过程中,建立完善、准确的文件档案,其中收集有用户需求报告、系统设计方案、工程实施方案、测试报告、竣工验收报告、设备清单以与摆放位置明细表,各种设备、器件的出厂证书、检验报告、技术手册等等文档资料。待.

  .

  .

  整个工程通过验收后,将全部文档交由用户保管。

  文档管理是工程质量管理的一个重要辅助手段,也有助于整个工程建成后的顺利移交。

  2.4工程进度安排

  签定正式合同并收到预付款之日起,项目正式启动,工程实施进度安排如下:

  1)

  所有光纤的敷设与熔接4天。

  2)

  所有机柜的安装与设备所需电源1天。

  3)

  线缆测试1天。

  4)

  竣工资料撰写、打印1天。

  5)

  验收1天

  上述工程实际工期大约为8日。根据实际工程情况,有些部分可并行施工。施工工期应以现场各工种、专业的施工进展情况等客观实际为前提。考虑到工程中的不可预见因素,建议在实际工作中安排留出一定的余量,因此以10日作预算。

  第三部分

  系统测试与验收

  为确保系统性能,确认系统的元器件性能与安装质量,工程完工后需按照相应的国际、国内标准进行测试,系统测试内容主要包括综合布线系统测试、网络系统功能测试、网络系统性能测试三个方面。〔本方案中只涉与第一个方面〕.

  3.1综合布线系统测试

  1、测试原因

  由于施工过程中加入了很多人为的因素,必将对整个缆线系统在诸如连接正.

  .

  .

  确性,接续性,短路,开路,信号衰减,近端串扰〔NEXT〕,突发性干扰,计算机网络的连接性,误码率与性能等方面产生很大的影响。

  事实上,计算机网络的安装时,所产生的错误有50%是安装问题。因此,有必要在诸方面对整个系统进行全面测试,以向客户证明缆线系统的安装和网络安装是合格的。

  2、测试条件

  双绞线连接测试项目与参数

  测试项目

  连接图,Linmap标准要求

  12345678s.

  .

  .

  长度,Length回返损耗,ReturnLoss环路电阻,LoopRes串扰,DualNEXT衰减,Attenuation衰减串扰比ACR<90m>10db<40ohm>25.3db<22.6db>4db3.2系统验收

  、电子报告问题,技术人员将在规定的时间内迅速解答用户的问题。〔免费〕

  5)

  现场支持。对于重大或严重影响网络服务的故障,将在

  支持的同时,迅速指派技术人员到达用户现场。〔壹年内免费〕

  6)

  备件支持。与时提供足够的布线器材,替换出现问题的元器件。〔以设备厂商提供的服务期为准〕

  .

  .

篇十一:室外桥架光纤铺设施工方案

 Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  网络综合布线施工方案目录

  一、工程概况----------------------------------------------------------------------------1.2.3.4.5.工程名称----------------------------------------------------------------------------工程地点----------------------------------------------------------------------------工程内容----------------------------------------------------------------------------工程期限----------------------------------------------------------------------------工程质量----------------------------------------------------------------------------二、编织依据----------------------------------------------------------------------------1.2.编织说明----------------------------------------------------------------------------编织依据----------------------------------------------------------------------------三、施工组织部署----------------------------------------------------------------------四、施工组织部署----------------------------------------------------------------------1.2.3.4.5.6.施工组织管理----------------------------------------------------------------------质量目标----------------------------------------------------------------------------施工现场管理目标----------------------------------------------------------------施工协调----------------------------------------------------------------------------施工工期----------------------------------------------------------------------------施工顺序及验收安排-------------------------------------------------------------五、施工准备----------------------------------------------------------------------------1.2.3.技术准备----------------------------------------------------------------------------现场准备----------------------------------------------------------------------------劳动力组织-------------------------------------------------------------------------施工组织设计

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  4.主要材料计划----------------------------------------------------------------------六、施工技术方案----------------------------------------------------------------------1.2.3.工程概述----------------------------------------------------------------------------施工程序----------------------------------------------------------------------------工程技术资料管理----------------------------------------------------------------七、施工质量控制计划----------------------------------------------------------------1.2.3.4.5.质量体系的建立-------------------------------------------------------------------质量管理组织措施----------------------------------------------------------------施工过程质量控制----------------------------------------------------------------质量检验----------------------------------------------------------------------------责任管理----------------------------------------------------------------------------八、安全保证计划----------------------------------------------------------------------1.2.3.4.5.综述----------------------------------------------------------------------------------安全目标----------------------------------------------------------------------------安全管理制度----------------------------------------------------------------------安全管理措施----------------------------------------------------------------------安全技术措施----------------------------------------------------------------------九、文明施工与环境保护-------------------------------------------------------------1.2.文明施工措施----------------------------------------------------------------------环境保护措施----------------------------------------------------------------------十、成品保护与成品控制-------------------------------------------------------------1.设备及安装成品保护措施-------------------------------------------------------施工组织设计

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  2.降低成本的措施-------------------------------------------------------------------十一、XX网络工程设计及施工方案-------------------------------------------------一、工程概况

  1.工程名称:xxxxx开发中心一期扩充项目综合布线系统工程

  2.工程地点:西安进出口加工区B区

  3.工程内容:

  A.

  IT系统包所有的线管、数据线、光纤、面板和模块及部分桥架的提供并安装;

  B.

  IT系统所有配线架的提供并安装;

  C.

  IT系统所有机房内跳线的提供并安装;

  D.

  新旧中心机房间24芯单模光纤提供与安装;

  E.

  计算机房到配线间之间的12芯单模光纤提供并安装;

  F.

  IT包机房内所有与IT相关的设备安装。

  G.

  国家和陕西省现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集:

  《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

  《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150)《综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS89:97)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

  2.3分包合同中,总包单位约定的相关施工技术规范。

  三、施工组织部署

  施工组织设计

  xxxxx工Xxxxxxxxx监

  程总公司

  高新技术开理有限公

  发区质检站

  司

  施工组织设计

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  图3-2质量管理体系组织结构框图

  1.2.2质量管理领导小组

  为了确保工程质量目标的实现,现场成立了质量管理领导小组,其组长和成员如下:

  组

  长:张兴国(项目经理)

  副组长:张磊(现场经理兼主任工程师)

  成

  员:王磊(质检员)

  张军河(安全员员)

  袁玉峰(生产组长/技术员)

  1.2.3质量管理系统(见图3-3)

  Xxxxx工程总公司质量部

  Xxxxxxxxxx项目部质检员

  生产班组

  图3-3质量管理系统组织结构框图

  2.质量目标

  再次获得《xxxxx优秀供应商证书》。

  3.施工现场管理目标

  确保西安市市级文明安全工地。

  4.施工协调---与其他分包单位的协调配合

  4.1.1开工后将及时与各专业安装单位进行综合图纸会审及技术交底工作,努力将各工种之间的图纸矛盾在事先解决。

  4.1.2土建的总体部署下,我们将与其他专业分包单位共同编制进度合理、节点详细的安装各工种进度计划。平时不定期检查,并在土建、监理的主持下每周召开协调会,对前一段的各安装单位进行考核、协调,综合布置下一阶段的施工内容和时间安排。

  1.2准备与本工程有关的规程、规范、图集。

  根据施工图纸,配备与本工程相关的规范、规程及有关图集,并分发给项目经理部相关人员(规范、规程、图集详见编织依据)。

  1.3提前做好预埋管、盒设计详图,桥架安装位置详图以及桥架内电缆布置详图,。

  1.1.1线路敷设方式,弱电网线沿电缆桥架敷设,出桥架后穿镀锌钢管保护敷设至用户面板,己方采用开放式架空桥架,网线通过梯架端接在机柜配线架上

  1.1.2线路敷设方式:干线、支线主要在吊顶内沿电缆桥架敷设;出桥架后穿镀锌钢管保护在吊顶内、埋墙暗敷设,无吊顶的区域明敷设。有化学品腐蚀性的房间内的电缆桥架采用防腐型电缆桥架。

  穿过防火墙及穿楼板的配电管、电缆桥架等需作防火封堵。做法参见国标《电气竖井设备安装》(04D701-1)。

  1.1.31.1.41.21.2.11.2.21.2.3凡是本专业所选用的设备及器材均必须得到业主的认可。

  1.2.4进行电气工程施工时须与其他专业密切配合。

  1.2.5所有电气施工安应与其他专业密切配合并符合国家现有规范。

  2.施工程序

  弱电桥架安装工程在主体建筑基本结束后进行。

  弱电线缆的施工随桥架的进度逐步展开。

  机房布线施工与设备机柜安装将在机房装修基本到位后开始。

  用户端模块面板的安装与实施则需要随屏风家具到位后实施。

  总的测试工作将在工程结束前进行

  3.工程技术资料管理

  3.1工程技术资料管理目标:

  以西安市城建档案馆存档资料要求,为基本准则,做到标准、规范、准确。

  3.2资料管理的基本规定

  3.2.1质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步,从工程签订合约及施工准备工作开始,即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。

  3.2.2质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及有关规定,反映工程质量情况,做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。

  3.2.3为便于工程资料的长期保存,根据有关档案要求,工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。

  施工组织设计

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  3.2.4各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求,对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查;有权要求资料责任部门和人员提供有关资料;项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查;项目技术负责人对分部工程质量技术资料负责核查;在电气分部工程完工时,负责全面核查,认为符合要求后,才能向总包方提出验收的要求。

  3.3资料提供的责任人员和内容要求

  3.3.1施工技术员需提供的资料和内容要求

  (1)开工、竣工报告(含停工报告、复工报告):5份存档的资料逐份填写,盖章签名齐全。实际开工、竣工日期栏填写清楚。

  (2)图纸会审记录:设计院、建设单位、监理单位、施工单位四方参加会审的单位要写全称,参加人员名字禁止用职称代替,签名盖章齐全。会审的工程项目的名称填写正确,分阶段会审的要标明所分工程阶段。图号填写正确,问题处理意见填写的文字精炼、表达确切,必要时绘简图。

  (3)设计变更通知单:变更通知单通常由设计单位填发,如建设单位设计变更时,必须经设计单位批准,并有签证手续。

  (4)施工组织设计:视工程的性质、规模、复杂程度、工期等确定设计的内容和深度,内容完整,满足施工组织和指导施工的需要。符合归档要求的施工组织设计还具备审批、审核签名齐全,盖有公章。

  (5)施工技术总结:涉及采用的施工方法,主要的技术措施和实施效果,采用的先进技术、工艺的经济比较结果,技术性能、关键技术问题,与国内外先进技术相比达到的先进程度,突出的经验教训和体会,易出现的质量问题,技术经济效益对比等,要详细叙述。

  (6)技术核定通知单、工程联系单:在施工过程中,因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建设等原因,需要进行施工图修改时,由施工单位提出技术核定单,核定内容应一事一单,对存在问题处理地意见填写确切,必要时附图说明,签名手续完备。

  3.3.2项目工长需提供的资料和内容要求

  (1)交接检验收记录;

  (2)实验记录;

  (3)隐蔽验收记录。

  3.3.3材料员需提供的资料和内容要求

  3.3.4质检员需提供的资料和内容要求

  (1)分项工程质量评定表:复核分项工程质量评定表是否按要求逐条填写,认真评定质量等级。

  (2)分部工程质量评定表:根据分部工程质量检验评定表填写,分项工程划分名称填写正确,签字齐全后专职质检员核定分部工程等级。

  (3)质量保证资料检查表:按表中所列项目填写齐全,无漏项、缺项,内容符合有关规范和规定的要求。

  施工组织设计

  工程质量控制组织形式详见图3-3。

  建立由公司总经理领导、项目质量、技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。

  项目严格执行“四交底”制度:交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求。定期召开工程现场例会和质量情况江汇报会,及时通报

  1.21.31.41.5实行目标管理,进行目标分解,按子分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。

  2.22.32.4各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业检),质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。

  专业工长作好每一次的技术交底工作,严格按图施工,不得任意更改原设计图纸,遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。

  工程在交付使用后二年内因安装质量引起的质量问题提供保修,并由有关领导到建设单位回访,听取用户对工程质量的意见,为进一步改进施工质量提供依据。

  3.施工过程质量控制

  3.2.1严把材质关,严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必须进行复验。

  3.2.2把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则,“三定”即:定人、定位、定量。

  3.2.3严格控制施工作业程序。坚决禁止施工程序颠倒,避免剔凿现象发生。

  3.2.4工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自检合格后报公司初验小组进行内部初验,内部初验合格后报业主,由监理或业主组织初验,初验合格报上级主管部门竣工验收。

  3.2.5接受监理单位的指导。

  3.2.6认真做好工程的验收交付。

  3.2.7严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件运作,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

  按合同规定的承包施工范围内的工程质量要求,编制详细、完善的质量保证计划,由公司主任工程师签发后,进行实施。

  编制本工程施工总进度网络计划,以此有效地对工程进度计划进行总控制。并制订应各施工阶段的质量保证计划。

  施工组织设计

  11

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  5.4定期召开一次协调会,解决在质量计划执行过程中遇到的新问题并在会议上与各方及时商讨解决

  七、安全保证计划

  1.综述

  为了确保整个工程顺利而安全地完成,工程施工达到无伤亡事故发生,除了严格遵照国家颁布的“一标三规范”:新颁布的《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99、《建筑施高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88和西安市有关安全技术规范外,我们还结合本工程的实际情况,制定出了详细的安全管理措施。

  2.安全目标:

  零事故、零伤害

  消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正。危及人身安全时,必须立即停止作业,把安全事故消灭在萌芽状态中,抓住事故苗头实行“三不放过”的原则。

  在工程施工中,将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括:查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

  4.24.34.44.54.6技术人员负责安全技术交底,安全负责检查并监督其实施,并履行签字手续。

  机械、材料、临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。

  所有施工人员进场,必须进行安全消防三级教育,并考核。班组长在施工之前要进行班前安全教育。

  4.7严格执行安全技术交底中的各项要求及电气安装工程中各分项的安全注意事项。

  4.8安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其它施工人员随意动用临时用电设备。

  4.9高处施工时,梯子的使用必须严格按照规范要求。

  4.10严格执行安全生产“六大纪律、十个不准”,以及北京市消防安全有关条例,制定安全生产责任制,签订安全生产责任合同,建立安全台帐,施工现场安全标准化管理。

  施工组织设计

  12

我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施:

  5.1基本注意事项

  5.1.1加工用的台钻、无齿锯、切割机等和电动工具必须装有漏电保护装置。使用前应试机检查,操作者应戴好防护眼镜。

  5.1.25.1.35.1.45.25.2.1脚手架必须搭设牢固,经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中,不得超过设计荷载。

  遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。

  进行空中作业除遵守以上各条外,还必须遵守有关安全规定。

  临时用电和施工机具

  使用电动工具(手电钻、切割机等)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。

  1.2成立现场文明施工管理组织,并委派专职人员进行文明施工及环保工作,检查、监督、养成良好文明习惯。

  1.31.41.5搞好周围环境,做到自产自清,日产日清,工完料净脚下清,建筑垃圾与生活垃圾分开按指定地点存放,并及时清出现场送到规定垃圾销钠场所。严禁随地大小便,违者罚款。

  如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘、防污处理,才能施工。

  工地及往地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。

  施工组织设计

  13

  一.设计依据(DesignBasic)1.GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

  2.TIA/EIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》

  3.IEEE802.3《快速以太网标准》

  施工组织设计

  14

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  二.设计和施工范围(Scopeofwork)

  本次设计范围是:办公楼1,2楼层内网络和电话通讯局域网综合布线系统。

  三.设计内容(Design)

  1.综合布线系统:根据布线规范,本系统仅设一个主机房作为信息点终端端接,共有45个语音点,45个数据信息点,全部线缆采用地面开槽或镀锌钢管在吊顶或埋入楼板、墙体内敷设。

  本公司将按照EIT/TIA568TSB67提出的测试标准,测试工具将采用国际标准认可的测试仪进行测试工作。在测试完成并通过后,本公司将提供给用户一套完整的测试记录存档。

  3.1测试的内容

  测试的内容包括线缆的长度,接线图,信号衰减,近端串扰,信噪比,其中最重要的技术指标是衰减和串扰,他们直接影响超五类线的传输性能。

  3.2测试的仪器

  测试工具将采用IBDN指定的测试仪进行测试工作。

  (A)在双绞线的测试过程中采用FLUKE电缆测试表进行基本的连接性的测试。

  (B)有关双绞线系统的衰减、损耗、速率、抗干扰的能力采用FLUKE进行五类测试。

  3.3测试标准

  依据《建筑及建筑群结构化布线系统工程验收规范》

  《建筑及建筑群结构化布线系统工程设计规范》

  EIT/TIA568TSB673.4测试过程

  本公司将按照EIT/TIA568TSB67测试标准在工程测试期间委派专业的技术人员到工地现场进行测试。

  五.布线工程的工程进度及管理

  1.工程内容

  施工组织设计

  17

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  该网络综合布线系统工程分为三个阶段,第一个阶段是确定大楼内信息点的位置和数量及用途。第二个阶段是布线施工工程,第三个阶段是测试验收。

  整个结构化布线工程可以分解为8个子项工程,各子项工程既相互联系,有相互影响和渗透。(详见工序表)

  序号

  子项工程

  1确定点位

  2制作主干线槽

  3安装线槽

  4布放线缆

  5水平工作区端接,6配线间施工

  7线缆测试

  8验收和交付档案

  工序

  该网络的结构化布线工程是一项系统工程,该工程规模涉及80个信息点,在施工中将严格按照我公司PDS部制定的工程管理规范进行施工。同时我公司在工程施工当中,将严格遵守现场施工的各项施工制度。积极和其他施工队配合,服从甲方有关单位的统一管理,定时向甲方汇报工程中施工组织设计

  18

根据建筑与建筑物综合布线系统工程施工规范,在各个施工阶段委托IBDN认证的专业工程师到达现场进行示范和指导,对有关的安装程序、要领、注意事项提供指导,进行质量监督。同时,在整个工程中,将有专人跟踪该工程的进展情况,保证在下一道工序开始之前,对上阶段工程情况进行总结,并对下一阶段工程的情况进行注意事项的宣讲。对一些技术标准要求较高,难度较大的工序,一律有IBDN认证的工程师进行安装或指导,同时保留详细施工组织设计

  19

  803220306023801920

  网络布线

  电话布线

  地面开槽

  PVC管

  墙面开洞

  小计

  网络布线

  电话布线

  地面开槽

  PVC管

  施工组织设计

  20

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  其它

  123456

  小计

  弱电桥架

  制作、安装线槽

  水平工作区端接

  混凝土线材覆盖

  811111

  m个

  个

  个

  个

  个

  3540020080500100

  7360280400200805001001560配线间施工

  线缆测试

  小计

  施工组织设计

  21

  Xxxxxx全球开发中心项目一期扩充项目

  序

  工程项目

  号

  一层

  125

  二层

  12

  其它

  123456789

  数量

  单位

  单价

  价格

  人工

  合价

  99077080184030602380544028040020080500100951.42321.03603.23435.65网络布线

  电话布线

  墙面开洞

  小计

  网络布线

  电话布线

  小计

  弱电桥架

  制作、安装线槽

  水平工作区端接

  混凝土线材覆盖

  11111

  3434

  811111个

  个

  个

  个

  个

  m个

  个

  个

  个

  个

  907080

  9070

  354002008050010015.78.75.2

  配线间施工

  线缆测试

  100mm线槽

  60mm线槽

  40mm线槽

  小计

  60.6m36.9m116m

  施工组织设计

  22

篇十二:室外桥架光纤铺设施工方案

 电缆桥架、电缆安装施工方案

  一、设计要求;

  6、本工程按GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》《陕西省工程建设标准设计02系列建筑设计图集建筑电气专业》施工验收。

  本工程电缆桥架,线槽主要用于变电所高低压电缆进出线回路敷设、智能、消防系统控制电缆敷设,型号多,数量大,安装时要认真施工。

  电缆主要有五芯电力电缆,四芯民力电缆,高压电缆,预分支电缆,电话、电视电缆。

  序号

  12

  名称

  电缆桥架

  型号

  规格

  500×100,400×100,200×100,备注

  150×60,300×100电力电缆

  YJV22-10KV-3×1201高压

  YJV22-10KV-3×95YJV-1KV—4×240

  4×185+1×953电力电缆

  4×70

  4×35+1×16HYA100(2×0.5)50(2×0。5)

  456电话电缆

  HYA30(2×0.5)20(2×0。5)

  电视电缆

  预分支电缆

  SYKV—75-9

  75—7

  75—5YFD—YJV—1KV—4×120+1×70

  二、电缆桥架安装:

  (4)符合工程防火要求.4、金属桥架应有防腐处理:

  (1)在强腐蚀环境,宜采用热镀锌等经久性较高的防腐处理。

  (2)型钢臂式支架,轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架,可用涂漆处

  理.5、电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且符合下列规定:(1)有可能暂时上人时,按900牛的附加集中荷载计。

  (2)机械化施工时,计入纵向拉力,横向推力和滑轮重量等影响。

  6、电缆桥架的组成结构,应满足强度及稳定性要求,且符合下列规定:(1)桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时,最大荷载除以安全系数为1.5的数值。

  (2)桥架在允许均布承载作用下的相对挠度值,对钢制不宜大于1/200,对铝合金不宜大于1/300。

  (3)钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长的比值,不宜大于1/100.(二)施工条件:

  1、电缆桥架安装按已批准的设计进行施工.2、与桥架安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范。

  3、电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束,施工临时设施,模板及建筑垃圾等清理干净,施工道路通畅,盖板齐全。

  4、室内、配电小井粉刷装饰完毕,顶板和墙壁粉刷完并验收合格。

  5、电缆桥架安装用的附件,应采用热镀锌制品,自制吊杆支架必须涂防锈漆两道.6、电缆桥架安装后,抹灰和粉刷不再施工(修补除外)。

  7、施工中的安全技术措施,应事先制定到位。

  (三)工具配置:

  (1)电缆桥架的规格型号,支吊跨距,防腐类型应符合设计.(2)连接件和支吊架附件的质量应符合现行的有关技术标准。

  3、确定桥架位置和划线定位:

  根据桥架、型号、规格和安装路径走向,用粉袋弹线划线,确定固定点位置。

  (1)水平敷设的电缆桥架,应按荷载曲线选择最佳跨距进行支撑吊挂,跨距为1。5m,确定固定点位置。

  (2)垂直敷设时,支固定间距为2m,确定固定点。

  4、安装吊杆和支架:

  固定点确定后,选用M12膨胀螺栓,根据胀管直径,选择钻头,用冲击钻在确定好固定点钻眼,钻眼时,冲击电钻应将钻头垂直钻入顶板或墙体,(为防止钻头损伤原预埋线管,钻前应充分熟悉有关预埋线管位置),钻孔深度为膨胀管长度,钻好孔后,清理孔中灰渣,用手锤将膨胀管均匀砸入孔内,将吊杆固定架(或支架)穿入螺栓中,旋紧锁紧螺母,在吊杆下面安装好托板角铁,调整好标高后,用双螺母固定托板角铁.固定支架时,采用平垫、弹簧垫螺母锁紧装置。

  5、桥架安装:

  桥架如与金属导管联接时,在金属导管焊接40×4镀锌扁钢,镀锌扁钢钻眼直接固定在桥架上连接板螺栓,应固定牢固,金属导管另一端与配电柜内接地干线(PE)连接.非镀锌电缆桥架间连接板的两端,跨接双色铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

  (2)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线,但连接板两端不少于两个防松螺帽,或防松垫圈的联接固定螺栓。

  7、检查安装质量:

  检查标高和连接板,用卷尺检查标高,并检查连接板螺栓是否固定牢固,吊杆支架是否平直,固定牢靠.(六)质量要求:

  1、钢制桥架长度超过30m,设有伸缩节,穿越变形缝时应设置灵活的补偿装置.应留有不少于20mm的伸缩缝。

  2、桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小弯曲半径的最大值.序

  号

  12345注:d为电缆外径.3、电缆桥架吊架和支架应固定牢固,无显著变形,各横撑间的垂直净距与

  6电

  缆

  种

  类

  无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

  有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

  聚氯乙烯绝缘电力电缆

  交联聚氯乙烯电力电缆

  多芯控制电缆

  最小允许半径

  10d20d10d15d10d

  设计偏差不应大于5mm,支架必须进行防腐处理。

  9、电缆桥架安装高度一般不宜低于2。5m,垂直敷设时不低于1.8m。

  10、电缆桥架与各管道平行或交叉最小净距应符合下表:

  管

  道

  类

  别

  一般工艺管道

  具有腐蚀性液体或气体

  有保温层

  热力管道

  无保温层

  1.01。011、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施.12、桥架在交叉、转弯、丁字连接时,应尽量使用厂家配套生产的单通、两通、三通、四通或平面二通、三通等进行变通连接。

  7平

  行

  净

  距(m)

  0.40.50.5交

  叉

  净

  距(m)

  0。30.50.5

  13、桥架支撑点,吊挂点间距要求,线槽规格在100mm及以下者为1.5m,线槽规格在150mm及以上者为1m。

  14、线槽规格在100mm及以下者,吊杆规格不小于?6~?8,150mm及以上者为?10~?12,当线槽沿楼板或沿墙敷设时,线槽宽度在150mm以上时,采用双螺栓固定.三、电缆敷设:

  (一)材料标准:

  1、按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB50231-50237标准生产的产品有安全认证标志.2、外观检查:包装完好,抽验的电线绝缘层完好无损,厚度均匀,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷,耐热,阻燃的电线电缆外护层有明显标识和制造厂标。

  3、按制造标准,检测绝缘厚度和线芯直径,线芯直径误差率不大于标称直径的1%。

  4、对电缆绝缘性能,导线性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

  5、电缆头部件及接线端子符合下列规定:

  (1)查验合格证。

  (2)外观检查部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄露。

  6、预分支电缆主干电缆采用多芯或单芯全塑电力电缆,分支电缆选用单芯铜导体全塑电力电缆。

  在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施.(2)检查桥架:

  ①

  按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆减少电缆接头.④

  三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆,另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作为中性线。

  (4)敷设电缆:

  电缆敷设时,先将电缆盘放在入线支架上,然后将电缆从电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上和地面上摩擦拖拉.多个技术工人,转动支架上电缆盘,技术工人护送电缆端头,从桥架一端,将电缆护送到桥架上,在桥架旁均匀用力,桥架较长时,可分多段敷设,一根放完后,理顺电缆,尤其是在转弯处,应注意电缆最小转弯半径,防止损伤电缆。然后根据电缆出线位置,依次敷设.机械敷设电缆时,速度不宜超过15米/分钟,在复杂路径上敷设电缆速度适当放慢。

  人工和机械敷设电缆时,均应防止用力过猛,损伤电缆和桥架。

  在复杂的条件下,机械敷设大截面电缆时,应按施工组织设计,确定敷设方法,线盘架设位置.

  11

  敷设电缆时,两端均应留一定的裕量。

  (5)固定电缆:

  电缆放线完后,可在电缆桥架上,电缆首末两端及转弯处,电缆接头的两端用电缆卡进行固定,对电缆间距有要求时,每隔1m固定牢固。电缆垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆,每隔1。5m加以固定,多根电缆在桥架内敷设时,应排列整齐,电缆间距不小于35mm,固定电缆时,也可采用尼龙绑扎带绑扎固定.(6)电缆接头:

  电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。本工程主要采用交联聚氯乙烯绝缘电缆.设计好电缆终端与接头长度。

  ①

  制作电缆终端与接头,从剥电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时,应采用斜削法,用电工刀从45°倾斜切入绝缘层,当刀刃接近线芯时,停止用力,接着使刀面的倾斜角度必变为15°角左右,沿着线芯表面向前端部推出,然后把残存的绝缘线芯,用刀口插入背部以45°角剥断。

  ②

  检查保留的绝缘层,清除半导电屏蔽层,对包带石墨屏蔽层,应用溶剂擦去碳迹,对挤出屏蔽层,剥除时不得损伤绝缘层表面,屏蔽层端部应平整.③

接线端子压接端,套上相色标志套管.经检查合格后,将电缆按相序接在相应开关位置上,接线时,用开关专用螺栓,平垫,弹簧螺母锁紧。

  ⑥

  电缆线芯联接时,应去除线芯和连接管内壁油污和氧化层,压接模具与金具应配合恰当,压缩比应符合要求,压接后,将端子或连接管上的凸痕修理光滑,不得残留毛刺,并采用焊锡连接铜芯。连接时应使用中性焊锡膏,不得烧伤绝缘。

  ⑦

  控制电缆终端可采用一般包扎,接头应有防潮措施。

  (五)直埋电缆敷设:本工程10KV高压电力电缆进变电所,从变电所至各楼电力电缆采用直埋敷设。

  1、安装工艺:安装准备

  设计管线位置,放线划线

  开挖电缆沟

  沟底铺砂或软土检查电缆

  敷设电缆

  铺填砂和软土

  铺盖保护板

  填埋回填土回填土夯实平整

  电缆终端制作

  接线

  电缆标志牌预埋

  检查.2、施工方法:

  13

  (1)安装准备:

  ①

  熟悉设计图纸和电缆敷设路径,直埋电缆的路径,临时设施,建筑垃圾,建筑设施材料,应清理干净.施工道路通畅。熟悉直埋区域内各种管线的位置和路径,便于敷设和维修。

  ②

  配齐敷设人员和机具,确定敷设方法。

  ③

  直埋电缆应严格按已批准设计进行施工。

  ④

  电缆及其附件要准备齐全,并附合设计要求.⑤

  避开将要挖掘施工的地方。

  (2)设计管线位置放线划线:

  ①

  按施工管线设计位置,现场放线,宜选择直线位置,避免绕行、交叉、穿越建筑物。

  ②

  设计电缆路径时,电缆与其他管道,道路之间平行和交叉时的最小净距符合规范要求.③

  放线时,应充分考虑电力电缆之间,电力电缆与控制电缆之间平行距离。

  ④

  根据电缆路径,规格与根数,用白灰划线,最小深度(地面至电缆外皮)≥700mm,位于车行道≥1000mm,并应在冻土层以下,宽度根据电缆型号、规格和根数确定,铺设外侧电缆外皮距电缆沟边沿≥50mm,电缆与电缆外皮间距≥100mm,宽度为电缆间距之和.(3)开挖电缆沟:①

  一般采用人工挖沟,开挖后,应将沟底清理平整,沟边尽量挖成斜边,方便电缆铺设。

  14

  ②

  穿越车行道,建筑物时,电力电缆穿石棉水泥管,通信、电视、网络等穿混凝土管块保护,沟底需要夯实处理,管口接口处用混凝土封堵。

  ③

  电缆沟挖好后,再进行修整检查,尤其转弯处,应考虑转弯半径。

  (4)沟底铺砂或软土:电缆沟开挖,检查合格后,在沟底铺≥100mm砂或软土。

  (5)检查电缆:同三(四)2(3)条:

  (6)敷设电缆:

  ①

  将电缆放线支架,稳妥地安放在电缆沟一端,装上电缆盘,电缆应从盘上端引出,放线时,不应使电缆在支架上和地面上摩擦、拖拉,多各技术工人,转动支架上电缆盘,技术工人护送电缆线,在沟边均匀用力,放射线时,尽量减少缆线在地面上拖拉。

  ②

  电缆沟较长时,应有分段护送电缆,在转弯处,应注意不要磨损电缆,并有专人护送.③

  电缆穿护套时,就有专人护送。防护管道口损伤电缆。

  ④

  直埋电缆穿墙时,本工程在结构施工时,进楼墙体已预埋防水套管,在防水套管内穿SC100焊接钢管,钢管与套管之间封堵油麻和沥青。防水套管与SC100穿墙保护钢管用40×4镀锌扁钢,焊接后,将电缆从SC100钢管中穿入,电缆到位后,两端留够裕量,将电缆与钢管间用油麻和沥青封堵严密.⑤

  电缆依次放完后,将电缆理顺,调整电缆间距,经检查合格后,可铺砂盖板。

  (7)铺砂和软土:

  组织人力在电缆上敷盖≥100mm厚砂或软土,整理平整,铺盖平整。铺

  15

  砂土时,严禁将硬杂物填入沟中。

  (8)铺盖保护板:铺盖保护盖板,分布均匀,沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作(见附图)。

  (9)填埋回填土:

  填土时,要清理建筑垃圾,回填时,要分层夯实平整,回填土适当高出地面,防止下陷.(10)电缆终端制作和接线:对号接相应开关,电缆终端制作和接线见三(四)2(6)条。

  (11)电缆标示牌预埋:

  ①

  标示牌用150×150×0.6mm镀锌铁皮制作。

  ②

  预制电缆标示桩,采用C20钢筋混凝土预制,埋设于电缆壕沟中心.③

  2、桥架内电缆敷设应符合下列规定:

  (1)大于45°倾斜敷设和电缆每隔2m处设固定点。

  16

  (2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子口等处,做密封处理.(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端,转弯两侧及每隔5~10m处设固定点,敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表:电

  缆

  种

  类

  全塑型

  电

  力

  电

  缆

  除全塑型外的电缆

  控

  制

  电

  缆

  3、电缆的首端,末端和分支处应设标示牌。

  4、敷设电缆全部路径应满足所有电缆允许弯曲半径要求,见二第(六)条。

  5、电缆支持点间距离,水平敷设时,电力电缆为1m,控制电缆为0.8m;垂直敷设时,电力电缆为1.5m,控制电缆为0.8m.6、电缆穿越隔墙及防火楼板时,采取防火隔离措施.7、线槽敷设电缆电线时,强弱电宜分槽敷设,如敷设在同一线槽内,应在两种线路之间设置金属屏蔽板。

  8、桥架内电缆横断面填充率,电力电缆≤40%,控制电缆≤50%。

  9、直埋电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧以厚度不少于100mm的软土或砂层.沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。

  10、电缆埋深应符合下列规定:

  ①

  电缆外皮到地下构筑物基础不得小于0。3m。

  17固定点的间距(mm)

  100015001000

  ②

  电缆外皮距地面深度不得小于0。7m,当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。

  11、直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。

  12、电力电缆并列敷设时,其接头位置应相互错开,明敷电缆接头,应用托板拖置固定,直埋电缆接头外面应有防止机械损伤的保护盒,位于冻土层的保护盒应注以沥青.13、直埋电缆引入构筑物,经过车行道,在贯穿孔处应设置保护管,且对管口实施阻水堵塞.经过车行道,管线沟或建筑物时必须穿保护套管。

  (1)1千伏以上和1千以下的电缆.(2)同一路径同一级负荷供电的双路电源电路。

  (3)应急照明和其他照明的电缆。

  (4)弱电和强电电缆。

  如受条件限制需安装在同一层桥架上,应用隔板隔开。

  18

  16、穿入管中电缆和数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

  17、直埋电缆路径标志应与实际路径相符,路径标志清晰、牢固、间距适当,且符合直埋电缆在直线段,每隔50~100米处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志.四、预分支电缆安装

  本工程预分支电缆在电气配电竖井安装。

  (一)施工条件:1、配电竖井内土建施工已结束,内粉饰完工。

  2、配电竖井电缆安装通道畅通,电缆过顶板套管预埋,验收合格。

  3、电缆线路的安装按已批准的设计施工,安全技术措施到位。

  4、配电竖井模板及建筑废料等清理干净。

  5、电缆线路敷设后,不再进行建筑工程作业,电缆室的门窗安装完毕。

  6、预分支电缆预支完工到货,附件齐全.(二)材料标准:

  1、电缆必须由正规电缆厂生产制作,有出厂合格证,材质证明和国家安全强制认证“CCC”标志。交流额定电压等于或小于0.6/1KV。预分支电缆的主干电缆,选用多芯和单芯全塑电力电缆,分支电缆选用单芯铜导体全塑电力电缆。

  2、电缆外观质量好,电缆线芯排列整齐,绝缘良好,表面无机械损伤,绝缘电阻:相间、相与工作接地线间,与保护接地线间≥0。5MΩ。

  3、安装所需产品附件有出厂合格证,材质证明,金属附件必须是热镀

  19

  锌件.无弯翅变形,镀锌均匀,无表皮脱落、外观质量好.4、接地线PE线采用40×4镀锌扁钢和分支电缆专用接地线.5、预分支电缆由主干电缆、分支接头、分支电缆三部份组成,每个分支接头均以优于电缆外护套的合成材料采用气密模压,使电缆的外护套材料和注塑合成材料接合在一起而形成气密和防水的分支接头(电缆端头都设有密封的帽套)。

  (三)工具配置:

  放线支架、滑轮组、绳索、液压接线钳、手钳、尖嘴钳、活搬手、冲击电钻、手锤、兆欧表(500V,2500V)、万用表、卷尺.(四)安装工艺:

  安装准备划线定位

  选择预分支电缆

  测试绝缘电阻

  安装附件

  放线

  悬挂电缆

  固定电缆

  安装开关箱

  接线

  接地线安装

  测试。

  (五)施工方法:1、安装准备:

  清理配电小间,清理电缆安装通道,清理杂物,用水泥砂浆修整电缆预留洞口.洞口从底层到顶层,应畅通,洞口符合安装电缆要求.2、划线定位:

  从顶层,用线锤吊线,根据电缆的根数,确定电缆吊钩横担,电缆安装支架的位置,划线后,对照施工图纸检查支架的安装位置是否分布合适,位置确定如下:顶层从电缆吊钩横担隔1.5m安装支架,可用M16膨胀螺栓固定,以下各层在预分支电缆分支接头处,上端0。3m,下端0.3m各安装支架一套,20

  安装电缆支架时,应均匀分布。

  3、选择预分支电缆和测试绝缘电阻:根据设计型号选择预分支电缆,测试绝缘电阻,电缆线芯排列整齐,绝缘良好,表面无机械损伤。检查电缆悬吊端,分支电缆是否牢固。

  4、安装附件:用冲击电钻,按划线定位位置,钻眼,安装膨胀螺栓M16,将吊钩横担,U型吊环,电缆安装支架,安装固定在配电小井顶层顶板和墙体上,要求固定牢固,并有锁紧装置。单芯电缆吊头横担安装在墙体上.(附图)5、电缆放线、悬挂和固定:(1)五芯分支电缆放线时,从底层开始放线,电缆盘安装在放线支架上.在电缆吊钩横担安装滑轮组一套,绳索经过滑轮组合,在底层将电缆悬挂装置固定在绳索下端,上端组织人力,均匀用力,拉动绳索,每层安排技术工人,扶正和向上护送电缆,防止洞口划伤电缆.电缆盘放线时,应从盘上端放线,防止电缆与地磨擦,损坏电缆。放线时,应拉主干电缆,不要过分强拉分支电缆,防止拉脱和松动分支电缆,对分支电缆必须认真保护。

  (2)电缆上端到达吊钩横担处,将端头悬挂在吊钩横担上,依次从上到下,将电缆用电缆卡子固定在电缆支架上,固定时理顺电缆,每层电缆支架,分支电缆标高一致。

  (3)单芯电缆放线时,从底层开始放线,每层安排技术工人扶正和向上护送电缆,防止洞口划伤电缆,电缆悬挂端到达吊钩横担处,按位置相序排列,将端头悬挂在吊钩横担上,依次安装上L1、L2、L3、N和PE电缆,电缆放完后,可依次在电缆支架上用尼龙电缆卡子固定牢固,禁止使用导磁金属夹具,21

  防止涡流效应。

  (4)固定分支电缆时,应注意电缆进配电箱方式,一般采用上进线方式。用电缆卡固定进线位置,每层楼安装标高应一致.6、安装开关箱和接线:

  开关箱采用明装方式,根据设计标高,开关箱下沿距地1。5m,将箱底固定孔用色笔在墙体上划线,根据固定孔大小,选择适配膨胀螺栓,用冲击钻钻眼,用手锤将膨胀螺栓均匀用力砸入孔内,将箱体安装在螺栓,旋紧螺母,将分支电缆电源线穿入箱内。配电箱开孔时应采用液压开孔器开孔,严禁电气焊开孔。按前述电缆端头接线端子压接方法:接线时严格按相序排列接线。

  7、接地线安装:接地线采用40×4镀锌扁钢在配电小间通长敷设,预分支电缆设专用PE分支电缆,在底层配电小间接总控制柜PE端子排,PE端子排与40×4镀锌扁钢用≥70mm2双色线联接。

  在层间开关箱,除联接接地线与双色线接地线联接外,还应与40×4镀锌扁钢牢固联接.8、测试:安装完成后,用兆欧表(500V)检测预分支电缆绝缘电阻.(六)质量要求:

  1、预分支电力电缆主干电缆采用单芯电缆时,应考虑防止涡流效应,禁止用导磁金属夹具.2、电缆垂直和水平敷设时,穿楼板和墙体处,都应按防火规范要求,采用防火涂料将四周封堵.

  22

  3、电缆吊钩横担,支架安装牢固,装置应平直,每隔1。5m安装支架一套,层间均匀分布.4、分支电缆分支接头电缆卡设定,距第一套电缆卡300mm,楼层箱距最近电缆卡300mm。

  3、登高作业时,搭设支架或使用人字梯施工时,支架和人字梯应牢固,经检查合格后,施工人员再使用,在施工时,应配戴安全带头和防护用品,

  23

  如使用冲击电钻钻眼时,应戴护目镜,配戴绝缘防护手套,防止对人身造成损伤,并有专人看护.4、安全员应经常检查施工场所安全生产情况,发现隐患立即整改。

  9、直埋电缆敷设时,应注意电缆路径,在电缆放线时,放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆重量和宽度相配合,防止倒架和断轴,造成不必要的损失.10、在带电区域内敷设电缆时,应有可靠的安全措施.装设防护遮栏和悬挂标示牌。

  11、在复杂的条件下,用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计,确定敷设方法。线盘架设位置,电缆敷设方向,校核机械牵引力和侧压力。配备敷设人员和机具。机械敷设电缆不宜超过15米/分,机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引力钢缆之间装设防捻器。

  24

  12、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定值,低于规定值时,应采取措施.防止损坏电缆。

  电缆类型

  油浸纸绝缘电力电缆

  电缆结构

  充油电缆

  其他油纸低电缆

  橡皮或聚氯乙烯护套

  橡皮绝缘电力电缆

  裸铅套

  铅护套钢带铠装

  塑料绝缘电力电缆

  耐寒护套

  控制电缆

  橡皮绝缘聚氯乙烯护套

  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

  允许敷设最低温度(℃)-100-15-20—70-20-15—1013、用电设备安装好后,通电运行时,严格按规程操作,电缆通电运行时,检查电压和电流,作好记录,并悬挂标示牌。

  六、附图:

  图一:电缆桥架支架,托臂安装形式。

  图二:电缆梯架常用引出装置。

  图三:金属线槽穿墙防火做法。

  图四:电缆桥架穿墙防火做法.图五:10KV及以下电缆直埋最小允许距离示意图.图六:电缆与室外地下设施平行接近敷设示意图。

  25

  图七:电缆与公路铁路平行交叉敷设示意图。

  图八:电缆与一般管道交叉敷设示意图。

  图九:电缆穿墙孔洞的阻火封堵。

  图十:直埋电缆标示牌加工图。

  图十一:电缆标示桩加工图。

  图十二:直埋电缆保护板加工图。

  图十三:预分支电缆安装示意图。

  图十四:预分支电缆附件。

  26

篇十三:室外桥架光纤铺设施工方案

 光纤综合布线工程

  施

  工

  方

  案

  北京隆达信通科技发展有限公司

  2014年11月

  概述2

  第一部分

  综合布线系统2

  1。1建设目标2

  1。2设计依据……………………………………………………………………………。.41。2。1标准3

  1。2。2安装与设计规范…………………………………………………………………。..3

  1。3方案设计…………………………………………………………………………….。41。3.1确定设计目标…………………………………………………………………….。。4

  1。3.2综合布线方案详细说明4

  1。3.2.1综合布线总体说明……………………………………。..……………………….51.3.2.2综合布线路由说明………………………。.……………………………………。。51.4产品选择4

  1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算5

  第二部分

  工程施工与管理6

  2.1工程的组织6

  2.2工程质量管理7

  2.3文档管理7

  2.4工程进度安排8

  第三部分

  系统测试及验收…………………………………………………………93.1综合布线系统测试…………………………………………………………………..9

  3。1.1测试原因………………………………………………………………………….103。1.2测试条件………………………………………………………………………….103.1。3测试标准…………………………………………………………………………。103。1。4测试项目及参数………………………………………………………………….113。2系统验收……………………………………………………………………………11第四部分

  售后服务与承诺10

  概述

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心.该中心通过宽带接入互联网,为满足昌平培训中心将来的电子化管理、信息管理、计划财务管理等应用,建设办公局域网,完善网络基础设施,提高办公和管理效率,同时满足人员的上网需求,将对四栋平房进行弱电光纤综合布线工程.

  本方案要实现的目标主要包括:?

  室外24芯单模光纤铺设

  ?

  室外12芯单模光纤铺设

  ?

  室外8芯单模光纤铺设

  ?

  线缆桥架铺设

  ?

  线缆钢线路由建设

  第一部分

  综合布线系统

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心四栋平房.局域网机房位于平房旁,网络模型为星型结构.各信息点与各平房顶棚内交换机间采用超五类标准通过双绞线连接.顶棚内交换机通过室外四芯多模光纤连接到局域网机房。数据信息点共计21个.语音信息点共计21个。

  1.1建设目标

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心应用现代技术,以网络互联互通、资源共

  享为目标,建立内部局域网络;

  1。2设计依据

  1.2.1标准

3.2综合布线方案详细说明

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心四栋平房内的信息点、语音点及有线电视点的敷设是由装修单位施工完成的,线缆只敷设到各栋平房的顶棚内。由于从信息中心机房到各栋平房再敷设双绞线,会造成线缆中间节点太多,影响数据传输的速度及数据丢失。

  考虑到中国人民银行营业管理部昌平培训中心整体布局,从信息中心机房到各栋平房需由弱电管井敷设管线,因双绞线的使用长度不得超过100米,因此再敷设双绞线超长,所以采用敷设室外多模光纤.来完成办公自动化管理、电脑通讯服务等多媒体综合信息服务。

  1.3.2。1综合布线总体说明

  中国人民银行营业管理部昌平培训中心共计42个信息点,每个信息点连接1条UTP超五类线经水平子系统到顶棚内交换机,在经光纤连接到以太网交换机端口;

  1。3.2.2综合布线路由说明

  本方案将昌平培训中心作为一个布线区域设计,每栋楼光纤经¢50镀锌穿线管进入地下暖气沟.在经¢108的PVC管进入弱电管井至信息机房。所有光缆按照需求连接到猫框。最后21个信息点经跳线,由猫框跳接到相应交换机上.21个语音点,则把相应的线缆跳接到110配线架上,满足用户通话要求.有线电视通过分支分配器连接到主信号放大器。

  1.4产品选择

  楼内布线我们采用超五类澳大利亚奇胜结构化布线系统,端到端采用光纤接

  插件产品,支持Ethernet、TokenRing、FDDI、ATM及多媒体技术,且以开放式的原则,支持众多厂家的产品及设备.?

  传输介质:光纤采用室外四芯多模光纤。

  ?

  电话线:采用星电四芯电话线。

  ?

  跳线:采用超五类模块跳线.1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算

  中国人民银行昌平党校四栋平房综合布线施工费用明细

  2009—04-30序号

  12345678名称

  9DKL8口交换机(10M—100M)自适应

  1011机房光电整修

  四分配器

  四分支器

  1213141516171819202122232425三分支器

  视频线

  星电四芯电话线

  PVC管

  PVC管配件

  机柜及设备配电

  绑扎带

  标签纸

  RJ45头

  测试调试整理文档费

  施工人工费

  合计

  上缴税费(33824×0.07)

  总价

  SYV75-5

  ¢50¢50

  台

  4385400102001507012012020005000

  15215003200200020060014024012020005000372242367。6839591.68米

  300箱

  8米

  200项

  处

  包

  盒

  盒

  项

  项

  1422111

  二部分

  工程施工与管理

  2。1工程的组织

  组织精干力量成立专项工程项目组负责工程的实施,根据整个工程的实际情况和任务成立若干个职能分明的小组,精心设计、精心组织、精心施工,确保优质高效地完成整个工程的圆满完成。

  1、工程领导小组:由专门负责大型项目的经理担任项目经理,负责与用户的洽商、系统方案的审定、人员协调及工作进度安排等。

  2、工程技术小组:具体负责整个网络系统的方案设计(包括总体方案设计

  和分期工程方案设计),设备选型、采购和验收以及布线施工、网络互连调试过程中的技术指导。  为确保整个工程的高质量完成,我们将遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准,从系统的设计,到原料及设备的采购、运输、贮存、现场安装、调试以及网络的调试,全部过程进行严格的质量控制.1)

  严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工.2)

  接受奇胜公司认证的工程师的监督、检查。发现问题及时纠正,及时通报施工情况,保证工程顺利进行.3)

  制定周密的工程计划,协调好各方面的关系,及时通报施工情况使工程能够顺利进行.4)

  文明施工,安全施工,每日施工结束后清理现场。

  5)

  工程带班人员每日填写工作单,掌握进度和施工质量。

  2.3文档管理

  在工程实施过程中,建立完善、准确的文件档案,其中收集有用户需求报告、系统设计方案、工程实施方案、测试报告、竣工验收报告、设备清单以及摆放位置明细表,各种设备、器件的出厂证书、检验报告、技术手册等等文档资料.待整

  个工程通过验收后,将全部文档交由用户保管.文档管理是工程质量管理的一个重要辅助手段,也有助于整个工程建成后的顺利移交。

  2.4工程进度安排

  签定正式合同并收到预付款之日起,项目正式启动,工程实施进度安排如下:

  1)

  所有光纤的敷设及熔接4天.2)

  所有机柜的安装及设备所需电源1天。

  3)

  线缆测试1天。

  4)

  竣工资料撰写、打印1天。

  5)

  验收1天

  上述工程实际工期大约为8日.根据实际工程情况,有些部分可并行施工.施工工期应以现场各工种、专业的施工进展情况等客观实际为前提。考虑到工程中的不可预见因素,建议在实际工作中安排留出一定的余量,因此以10日作预算。

  第三部分

  系统测试及验收

  为确保系统性能,确认系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按照相应的国际、国内标准进行测试,系统测试内容主要包括综合布线系统测试、网络系统功能测试、网络系统性能测试三个方面.(本方案中只涉及第一个方面).

  3.1综合布线系统测试

  1、测试原因

  由于施工过程中加入了很多人为的因素,必将对整个缆线系统在诸如连接正确性,接续性,短路,开路,信号衰减,近端串扰(NEXT),突发性干扰,计算机网络的连接性,误码率及性能等方面产生很大的影响。

  事实上,计算机网络的安装时,所产生的错误有50%是安装问题.因此,有必要在诸方面对整个系统进行全面测试,以向客户证明缆线系统的安装和网络安装是合格的。

  2、测试条件

  对缆线系统的测试应是联合测试,而不是只对某几个部件的测试,测试通路上应真正地模拟实际应用环境,即测试通路中包括缆线,配线架,跳线,连接线,插座和插头。

  3、测试标准

  双绞线连接:根据ISO/11801国际标准ClassD(CAT。6)之要求或EIA/TIA568B标准制定。

  被测线路的定义:

  BasicLink(基本连接)的定义

  4、测试项目及参数

  双绞线连接测试项目及参数

  测试项目

  连接图,Linmap长度,Length回返损耗,ReturnLoss环路电阻,LoopRes串扰,DualNEXT衰减,Attenuation衰减串扰比ACR标准要求

  12345678s〈90m〉10db<40ohm>25.3db<22。6db>4db3。2系统验收

由资深技术工程师提供7*24小时服务.用户可以通过电话或传真、电子邮件报告问题,技术人员将在规定的时间内迅速解答用户的问题。(免费)

  5)

  现场支持。对于重大或严重影响网络服务的故障,将在电话支持的同时,迅速指派技术人员到达用户现场.(壹年内免费)

  6)

  备件支持。及时提供足够的布线器材,替换出现问题的元器件.(以设备厂商提供的服务期为准)

篇十四:室外桥架光纤铺设施工方案

 光纤施工方案

  一.工程概述

  因为原有校园网络中心至教师宿舍接入光纤损坏,经过多天抢修还无法找到光纤断点,为不影响校内教职员工实现校园的网络共享、,现从网络中心布一根8芯单模光纤至教师宿舍三楼接入交换机机柜,实现网络互通。

  施工内容包括:

  1.

  光缆敷设

  由校园网络中心四楼机房到教师宿舍三楼接入交换机机柜。2.

  光缆熔接

  光缆机房内部的熔接,转换为固定的lc光纤接头。

  3.

  光电转换设备及网络联通调试

  使用校园原有光纤模块和跳线。

  二.工程技术

  此次光缆的直线距离为700米左右,考虑到线路传输及成本,我们选用了8芯单模光缆,该光缆最大传输距离为25公里,既保证了冗余由保证了传输效果。

  三.光缆施工

  较长距离的光缆敷设最重要的是根据建筑物的建筑结构及地理环境选择一条合适的路径。

  这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权、架设的或地埋的可能性等。

  按照施工设计和施工图纸合理施工,施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体

  扎伤,光缆弯曲时,其弯曲半径要大于光缆自身直径的

  20倍。

  本次光缆施工包含建筑物内光缆的敷设、户外管道光缆施工、直接地埋光缆的敷设、外墙明线光缆的敷设等敷设方式。

  ?

  建筑物内光缆的敷设:

  此次建筑物内光缆敷设主要沿原有桥架敷设,并用轧带固定。

  ?

  室外地埋光缆的敷设:

  直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘

  不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。

  沟底应保正平缓坚固,需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。

  敷设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。

  ?

  外墙明线光缆的敷设:

  保证光缆处于不轻易被破坏的位置,沿围墙敷设

  按合适位置固定,保证光缆不下垂、不被轻易的拉动

  施工准备及施工

  由甲方确定施工方案,包括非本单位的设备、场地的使用权限。

  四.技术要点:

  短距离滚动光缆盘,应严格按缆盘上标明的箭头方向滚动,并注意地面平滑,以免损坏保护板而伤及光缆,光缆禁止长距离滚动。

  光缆在装卸时宜用叉车或起重设备进行,严禁直接从车上滚下或抛下,以免损坏光缆。

  敷设时应严格控制光缆所受拉力和侧压力,必要时应询问光缆相关机械强度指标。

  敷设时应严格控制光缆的弯曲半径,施工中弯曲半径不得小于光缆允许的动态弯曲半径,定位时弯曲半径不得小于光缆允许的静态弯曲半径。

  光缆穿管或分段施放时应严格控制光缆扭曲,必要时宜采用倒“8”字方法,使光缆始终处于无扭状态,以去除扭绞应力,确保光缆的使用寿命。

  光缆接续前应剪去一段长度,确保接续部分没有受到机械损伤。

  光缆接续过程应采用

  OTDR检测

  五.技术服务

  工程完工后,做好技术图纸交业主保存

  对系统设备进行5*8小时维护

篇十五:室外桥架光纤铺设施工方案

 电缆桥架、电缆安装施工方案

  一、设计要求;

  1、由室外三相四线电缆直埋引入供电,使用电压380V/220V,照明220V电力380V,电表计量接客厅户要求每户设IC卡表,电表统一设在楼梯间.2、照明干线采用预制分支电缆,至电缆机房采用VV—1KV沿墙敷设。

  3、电话由室外电话电缆直埋引至地下室电话分线箱,再配至各层各户,进线采用HQ22型电话电缆直埋敷设,分线箱之间采用HYA型电缆穿钢管敷设.4、有线电视由室外直埋引入,电缆穿钢管在楼梯间暗敷,引至户内穿PVC管埋地暗敷.5、配电小间内强弱电电缆,线槽分别敷设于两侧,小间内通长敷设40×4镀锌扁钢作为接地干线(PE)。

  YJV22—10KV-3×1201高压

  YJV22—10KV—3×95YJV-1KV-4×240

  4×185+1×953电力电缆

  4×70

  4×35+1×16HYA100(2×0。5)50(2×0。5)

  456电话电缆

  HYA30(2×0。5)20(2×0.5)

  电视电缆

  预分支电缆

  SYKV-75-9

  75-7

  75-5YFD—YJV-1KV—4×120+1×70

  二、电缆桥架安装:

  电缆桥架为金属电缆托盘,桥架和金属线槽的统称.(一)材料标准:

  1、电缆桥架必须有国家强制安全认证“CCC"标志,有出厂合格证,材质证明.2、外观检查,部件齐全,表面光滑,不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,镀锌桥架,镀层均匀,良好,无表皮剥落,外观质量好。

  3、电缆桥架应符合下列规定:

  (1)表面光洁无毛刺.(2)适应使用环境耐久稳固。

  (3)满足所需的承载能力.(4)符合工程防火要求。

  4、金属桥架应有防腐处理:

  (1)在强腐蚀环境,宜采用热镀锌等经久性较高的防腐处理。

  (2)型钢臂式支架,轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架,可用涂漆

  处理。

  5、电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且符合下列规定:

  (1)有可能暂时上人时,按900牛的附加集中荷载计.(2)机械化施工时,计入纵向拉力,横向推力和滑轮重量等影响。

  6、电缆桥架的组成结构,应满足强度及稳定性要求,且符合下列规定:

  (1)桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时,最大荷载除以安全系数为1。5的数值。

  (2)桥架在允许均布承载作用下的相对挠度值,对钢制不宜大于1/200,对铝合金不宜大于1/300.(3)钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长的比值,不宜大于1/100。

  (二)施工条件:

  1、电缆桥架安装按已批准的设计进行施工。

  2、与桥架安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范.3、电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束,施工临时设施,模板及建筑垃圾等清理干净,施工道路通畅,盖板齐全.4、室内、配电小井粉刷装饰完毕,顶板和墙壁粉刷完并验收合格。

  5、电缆桥架安装用的附件,应采用热镀锌制品,自制吊杆支架必须涂防锈漆两道.6、电缆桥架安装后,抹灰和粉刷不再施工(修补除外).7、施工中的安全技术措施,应事先制定到位。

  (三)工具配置:

  冲击电钻、钻头、手锤、手钳、尖嘴钳、活搬手、十字螺丝刀、平口螺丝刀、划线粉袋、卷尺。

  (四)安装工艺:

  安装准备

  选择电缆桥架

  确定桥架位置和划线定位

  安装吊杆和支架

  桥架安装

  接地线安装

  检查安装质量。

  (五)施工方法:

  1、安装准备:

  (1)根据设计图纸要求,选择桥架的型号规格和成套吊架支架附件.(2)自制吊杆支架的金属材料,钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛刺.(3)所使用的工具必须到位,冲击电钻、钻头和膨胀螺栓配套。

  (4)根据设计图纸和施工现场,熟悉电缆桥架安装路径。

  2、选择电缆桥架:根据设计选择桥架,桥架的配置应符合下列要求:

  (1)电缆桥架的规格型号,支吊跨距,防腐类型应符合设计。

  (2)连接件和支吊架附件的质量应符合现行的有关技术标准。

  3、确定桥架位置和划线定位:

  根据桥架、型号、规格和安装路径走向,用粉袋弹线划线,确定固定点位置。

  (1)水平敷设的电缆桥架,应按荷载曲线选择最佳跨距进行支撑吊挂,跨距为1.5m,确定固定点位置.

  (1)桥架及其支架和引入引出的金属电缆导管,必须有可靠接地(PE).金属电缆桥架,其支架全长应不少于2处,与接地(PE)干线相联接。

  联接方法如下:

  3、电缆桥架吊架和支架应固定牢固,无显著变形,各横撑间的垂直净

  6电

  缆

  种

  类

  无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

  有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

  聚氯乙烯绝缘电力电缆

  交联聚氯乙烯电力电缆

  多芯控制电缆

  最小允许半径

  10d20d10d15d10d

  距与设计偏差不应大于5mm,支架必须进行防腐处理。

  7、镀锌电缆桥架间连接板两端,不跨接接地线,但连接板两端不少于两个防松螺帽或防松垫圈的联接固定螺栓.8、桥架在每个吊架和支架上,应固定牢固,连接板的固定螺母,应位于桥架外侧,桥架的联接不得穿过楼板或墙板等处。

  9、电缆桥架安装高度一般不宜低于2。5m,垂直敷设时不低于1.8m。

  10、电缆桥架与各管道平行或交叉最小净距应符合下表:

  管

  道

  类

  别

  一般工艺管道

  具有腐蚀性液体或气体

  有保温层

  热力管道

  无保温层

  1.01。011、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施。

  12、桥架在交叉、转弯、丁字连接时,应尽量使用厂家配套生产的单通、两通、三通、四通或平面二通、三通等进行变通连接。

  7平

  行

  净

  距(m)

  0。40。50.5交

  叉

  净

  距(m)0。30。50。5

  13、桥架支撑点,吊挂点间距要求,线槽规格在100mm及以下者为1.5m,线槽规格在150mm及以上者为1m.14、线槽规格在100mm及以下者,吊杆规格不小于?6~?8,150mm及以上者为?10~?12,当线槽沿楼板或沿墙敷设时,线槽宽度在150mm以上时,采用双螺栓固定。

  三、电缆敷设:

  (一)材料标准:

  1、按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB50231—50237标准生产的产品有安全认证标志。

  (2)外观检查部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄露.6、预分支电缆主干电缆采用多芯或单芯全塑电力电缆,分支电缆选用

  单芯铜导体全塑电力电缆。

  7、电缆所需附件,吊钩横担、U型吊环、安装支架,有出厂合格证,材质证明,钢附件必须是热镀锌件,无弯翘变形,镀锌层均匀,无表皮脱落,外观质量好.(二)施工条件:

  1、电缆线路的安装应按已批准的设计施工,安全技术措施到位.2、与电缆线路敷设有关建筑工程施工应符合下列要求:

  (1)与电缆线路安装有关的建筑物,构筑物的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

  (2)建筑工程应具备下列条件:①

  预埋件符合设计要求,安装牢固.②

  电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。

  ③

  电缆配电小井,电缆沟的施工设施,模板及建筑废料等清理干净,施工通畅,盖板齐全.④

  电缆线路敷设后,不再进行建筑工程作业。

  ⑤

  电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。

  (3)电缆线路安装完毕后,投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。

  3、电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺丝外,应用热镀锌制品.4、电缆及其附件到达现场后,按下列要求及时进行检查,合格后方可施工。

  ①

  产品的技术文件齐全.②

  电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全,电缆外观不应伤损。

  ③

  电缆封堵应严密,外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。

  (三)工具配置:

  液压接线钳、手钳、尖嘴钳、手锯、活搬手、滑轮机组、绳索一套、兆欧表500V、兆欧表2500V、冲击电钻、专用钻头、手锤、万用表、卷尺、凡士林膏、电缆放线支架.(四)电缆在桥架中敷设:

  1、安装工艺:安装准备

  检查桥架

  选择和检查电缆

  敷设电缆

  固定电缆

  电缆接头

  检查调试。

  2、施工方法:

  (1)安装准备:

  ①

  熟悉设计图纸和电缆敷设路径,线路的安装应按已批准的设计进行施工,配设敷设人员和机具,确定敷设方法。

  ②

  准备电缆放线支架,并选择电缆放线最佳位置。电缆放线支架应放置稳安,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量的宽度相配合.③

  在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施.(2)检查桥架:

  ①

  检查已安装完毕的电缆桥架,拆卸桥架盖板,清理桥架内杂物,用湿布擦拭干净.

  ②

  检查吊杆和支架是否固定.③

  检查桥架连接板螺栓是否松动,松动应紧固牢固,接地线是否接线牢固.(3)选择和检查电缆:①

  在复杂的条件下,机械敷设大截面电缆时,应按施工组织设计,确定敷

  11

  设方法,线盘架设位置.敷设电缆时,两端均应留一定的裕量。

  (5)固定电缆:电缆放线完后,可在电缆桥架上,电缆首末两端及转弯处,电缆接头的两端用电缆卡进行固定,对电缆间距有要求时,每隔1m固定牢固.电缆垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆,每隔1.5m加以固定,多根电缆在桥架内敷设时,应排列整齐,电缆间距不小于35mm,固定电缆时,也可采用尼龙绑扎带绑扎固定。

  (6)电缆接头:电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。本工程主要采用交联聚氯乙烯绝缘电缆。设计好电缆终端与接头长度。

  ①

  制作电缆终端与接头,从剥电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时,应采用斜削法,用电工刀从45°倾斜切入绝缘层,当刀刃接近线芯时,停止用力,接着使刀面的倾斜角度必变为15°角左右,沿着线芯表面向前端部推出,然后把残存的绝缘线芯,用刀口插入背部以45°角剥断.②

  检查保留的绝缘层,清除半导电屏蔽层,对包带石墨屏蔽层,应用溶剂擦去碳迹,对挤出屏蔽层,剥除时不得损伤绝缘层表面,屏蔽层端部应平整。

  ③

  电缆终端头制作时,对芯线附加绝缘色绕,宜采用自粘带,粘胶带、胶粘剂(热熔胶)等方式密封,选用与电缆型号、规格适配的塑料护套应打毛,粘接表面应用溶剂去油污,然后,用粘胶带密封.

  12

  ④

  电缆线芯联接时,应去除线芯和连接管内壁油污和氧化层,压接模具与金具应配合恰当,压缩比应符合要求,压接后,将端子或连接管上的凸痕修理光滑,不得残留毛刺,并采用焊锡连接铜芯.连接时应使用中性焊锡膏,不得烧伤绝缘。

  ⑦

  控制电缆终端可采用一般包扎,接头应有防潮措施.(五)直埋电缆敷设:本工程10KV高压电力电缆进变电所,从变电所至各楼电力电缆采用直埋敷设.1、安装工艺:

  安装准备

  设计管线位置,放线划线

  开挖电缆沟

  沟底铺砂或软土检查电缆

  敷设电缆

  铺填砂和软土

  铺盖保护板

  填埋回填土回填土夯实平整

  电缆终端制作

  接线

  电缆标志牌预埋

  检查。

  13

  2、施工方法:

  (1)安装准备:

  ①

  熟悉设计图纸和电缆敷设路径,直埋电缆的路径,临时设施,建筑垃圾,建筑设施材料,应清理干净。施工道路通畅.熟悉直埋区域内各种管线的位置和路径,便于敷设和维修。

  ②

  配齐敷设人员和机具,确定敷设方法。

  ③

  直埋电缆应严格按已批准设计进行施工。

  ④

  电缆及其附件要准备齐全,并附合设计要求.⑤

  避开将要挖掘施工的地方.(2)设计管线位置放线划线:

  ①

  按施工管线设计位置,现场放线,宜选择直线位置,避免绕行、交叉、穿越建筑物。

  ②

  设计电缆路径时,电缆与其他管道,道路之间平行和交叉时的最小净距符合规范要求.③

  放线时,应充分考虑电力电缆之间,电力电缆与控制电缆之间平行距离.④

  根据电缆路径,规格与根数,用白灰划线,最小深度(地面至电缆外皮)≥700mm,位于车行道≥1000mm,并应在冻土层以下,宽度根据电缆型号、规格和根数确定,铺设外侧电缆外皮距电缆沟边沿≥50mm,电缆与电缆外皮间距≥100mm,宽度为电缆间距之和。

  (3)开挖电缆沟:

  ①

  一般采用人工挖沟,开挖后,应将沟底清理平整,沟边尽量挖成斜边,14

  方便电缆铺设。

  ②

  穿越车行道,建筑物时,电力电缆穿石棉水泥管,通信、电视、网络等穿混凝土管块保护,沟底需要夯实处理,管口接口处用混凝土封堵。

  ③

  电缆沟挖好后,再进行修整检查,尤其转弯处,应考虑转弯半径。

  (4)沟底铺砂或软土:电缆沟开挖,检查合格后,在沟底铺≥100mm砂或软土.(5)检查电缆:同三(四)2(3)条:

  (6)敷设电缆:

  ①

  直埋电缆穿墙时,本工程在结构施工时,进楼墙体已预埋防水套管,在防水套管内穿SC100焊接钢管,钢管与套管之间封堵油麻和沥青.防水套管与SC100穿墙保护钢管用40×4镀锌扁钢,焊接后,将电缆从SC100钢管中穿入,电缆到位后,两端留够裕量,将电缆与钢管间用油麻和沥青封堵严密.⑤

  填土时,要清理建筑垃圾,回填时,要分层夯实平整,回填土适当高出地面,防止下陷.(10)电缆终端制作和接线:对号接相应开关,电缆终端制作和接线见三(四)2(6)条.(11)电缆标示牌预埋:

  ①

  5、电缆支持点间距离,水平敷设时,电力电缆为1m,控制电缆为0.8m;垂直敷设时,电力电缆为1.5m,控制电缆为0。8m.6、电缆穿越隔墙及防火楼板时,采取防火隔离措施.7、线槽敷设电缆电线时,强弱电宜分槽敷设,如敷设在同一线槽内,应在两种线路之间设置金属屏蔽板。

  8、桥架内电缆横断面填充率,电力电缆≤40%,控制电缆≤50%。

  9、直埋电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧以厚度不少于100mm的软土或砂层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。

  10、电缆埋深应符合下列规定:

  17固定点的间距(mm)100015001000

  ①

  电缆外皮到地下构筑物基础不得小于0.3m。

  ②

  电缆外皮距地面深度不得小于0。7m,当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m.11、直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。

  12、电力电缆并列敷设时,其接头位置应相互错开,明敷电缆接头,应用托板拖置固定,直埋电缆接头外面应有防止机械损伤的保护盒,位于冻土层的保护盒应注以沥青。

  13、直埋电缆引入构筑物,经过车行道,在贯穿孔处应设置保护管,且对管口实施阻水堵塞。经过车行道,管线沟或建筑物时必须穿保护套管。

  14、直埋电缆的接头配置,应符合下列规定:①

  接头与邻近电缆的净距,不得小于0。25m。

  ②

  并列电缆的接头宜互相错开,且不得小于0.5m净距。

  ③

  斜坡地形处的接头安置,应呈水平状.④

交流额定电压等于或小于0。6/1KV。预分支电缆的主干电缆,选用多芯和单芯全塑电力电缆,分支电缆选用单芯铜导体全塑电力电缆.2、电缆外观质量好,电缆线芯排列整齐,绝缘良好,表面无机械损伤,绝缘电阻:相间、相与工作接地线间,与保护接地线间≥0.5MΩ。

  19

  3、安装所需产品附件有出厂合格证,材质证明,金属附件必须是热镀锌件.无弯翅变形,镀锌均匀,无表皮脱落、外观质量好.4、接地线PE线采用40×4镀锌扁钢和分支电缆专用接地线。

  5、预分支电缆由主干电缆、分支接头、分支电缆三部份组成,每个分支接头均以优于电缆外护套的合成材料采用气密模压,使电缆的外护套材料和注塑合成材料接合在一起而形成气密和防水的分支接头(电缆端头都设有密封的帽套)。

  (三)工具配置:放线支架、滑轮组、绳索、液压接线钳、手钳、尖嘴钳、活搬手、冲击电钻、手锤、兆欧表(500V,2500V)、万用表、卷尺。

  (四)安装工艺:

  安装准备划线定位

  选择预分支电缆

  测试绝缘电阻

  安装附件

  放线

  悬挂电缆

  固定电缆

  安装开关箱

  接线

  接地线安装

  测试。

  (五)施工方法:

  1、安装准备:

  清理配电小间,清理电缆安装通道,清理杂物,用水泥砂浆修整电缆预留洞口。洞口从底层到顶层,应畅通,洞口符合安装电缆要求。

  2、划线定位:

  从顶层,用线锤吊线,根据电缆的根数,确定电缆吊钩横担,电缆安装支架的位置,划线后,对照施工图纸检查支架的安装位置是否分布合适,位置确定如下:顶层从电缆吊钩横担隔1.5m安装支架,可用M16膨胀螺栓固定,20

  以下各层在预分支电缆分支接头处,上端0。3m,下端0。3m各安装支架一套,安装电缆支架时,应均匀分布。

  3、选择预分支电缆和测试绝缘电阻:

  根据设计型号选择预分支电缆,测试绝缘电阻,电缆线芯排列整齐,绝缘良好,表面无机械损伤。检查电缆悬吊端,分支电缆是否牢固。

  4、安装附件:用冲击电钻,按划线定位位置,钻眼,安装膨胀螺栓M16,将吊钩横担,U型吊环,电缆安装支架,安装固定在配电小井顶层顶板和墙体上,要求固定牢固,并有锁紧装置.单芯电缆吊头横担安装在墙体上。(附图)

  (2)电缆上端到达吊钩横担处,将端头悬挂在吊钩横担上,依次从上到下,将电缆用电缆卡子固定在电缆支架上,固定时理顺电缆,每层电缆支架,分支电缆标高一致.(3)单芯电缆放线时,从底层开始放线,每层安排技术工人扶正和向上护送电缆,防止洞口划伤电缆,电缆悬挂端到达吊钩横担处,按位置相序排列,将端头悬挂在吊钩横担上,依次安装上L1、L2、L3、N和PE电缆,电缆放

  21

  完后,可依次在电缆支架上用尼龙电缆卡子固定牢固,禁止使用导磁金属夹具,防止涡流效应.(4)固定分支电缆时,应注意电缆进配电箱方式,一般采用上进线方式。用电缆卡固定进线位置,每层楼安装标高应一致。

  6、安装开关箱和接线:开关箱采用明装方式,根据设计标高,开关箱下沿距地1.5m,将箱底固定孔用色笔在墙体上划线,根据固定孔大小,选择适配膨胀螺栓,用冲击钻钻眼,用手锤将膨胀螺栓均匀用力砸入孔内,将箱体安装在螺栓,旋紧螺母,将分支电缆电源线穿入箱内。配电箱开孔时应采用液压开孔器开孔,严禁电气焊开孔。按前述电缆端头接线端子压接方法:接线时严格按相序排列接线。

  7、接地线安装:

  接地线采用40×4镀锌扁钢在配电小间通长敷设,预分支电缆设专用PE分支电缆,在底层配电小间接总控制柜PE端子排,PE端子排与40×4镀锌扁钢用≥70mm2双色线联接。

  在层间开关箱,除联接接地线与双色线接地线联接外,还应与40×4镀锌扁钢牢固联接.8、测试:

  安装完成后,用兆欧表(500V)检测预分支电缆绝缘电阻。

  (六)质量要求:

  1、预分支电力电缆主干电缆采用单芯电缆时,应考虑防止涡流效应,禁止用导磁金属夹具.2、电缆垂直和水平敷设时,穿楼板和墙体处,都应按防火规范要求,采用

  22

  防火涂料将四周封堵。

  6、电缆支架应可靠接地,一般采用40×4镀锌扁钢对电缆支架钻扎打眼,将镀锌扁钢,用M10镀锌螺栓,加平垫弹簧垫,螺母与电缆支架紧固,镀锌扁钢下端与重复接地板可靠焊接,并与配电箱接地线联接.7、分支电缆分支接头出线长度≤3m,配电箱安装接线时,尽量留够余量。

  8、每层预分支电缆,分支电缆固定高度与接线配电箱安装位置,接线长度,安装标高应一致。

  9、电缆安装好后,检查绝缘电阻,合格后,可进行通电试验。

  五、安全生产和成品保护:

  1、施工时,严格按施工组织,技术安全规范施工,施工人员应遵照“安全第一”的思想,作好安全文明施工.2、电气安装人员,严格按规范操作,不得采用熔焊连接,固定电气线路,设备开孔,器具的支架螺栓等部件安装开孔,严禁热加工开孔。

  3、登高作业时,搭设支架或使用人字梯施工时,支架和人字梯应牢固,

  23

  经检查合格后,施工人员再使用,在施工时,应配戴安全带头和防护用品,如使用冲击电钻钻眼时,应戴护目镜,配戴绝缘防护手套,防止对人身造成损伤,并有专人看护。

  4、安全员应经常检查施工场所安全生产情况,发现隐患立即整改。

  5、使用兆欧表测量电阻时,尤其是摇测电缆电线时,要注意电线电缆另一端,安装人员脱离导线时,再摇测.6、安装技术工人在使用液压弯管器,液压开孔器,液压压线钳时,注意人身安全,防止挤伤手指,使用机械弯管器时,要用力均匀,注意四周人员安全。

  7、使用手持电动工具时,要检查电动工具完好无缺。保护接地线是否牢固,开关是否灵活,严禁使用无保护接地和有故障的电动工具。严禁使用电缆破皮,绝缘损坏的用电设备.使用时穿戴防护用品。

线盘架设位置,电缆敷设方向,校核机械牵引力和侧压力.配备敷设人员和机具。机械敷设电缆不宜超过15米/分,机械敷设电缆时,24

  应在牵引头或钢丝网套与牵引力钢缆之间装设防捻器。

  12、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定值,低于规定值时,应采取措施。防止损坏电缆。

  电缆类型

  油浸纸绝缘电力电缆

  电缆结构

  充油电缆

  其他油纸低电缆

  橡皮或聚氯乙烯护套

  橡皮绝缘电力电缆

  裸铅套

  铅护套钢带铠装

  塑料绝缘电力电缆

  耐寒护套

  控制电缆

  橡皮绝缘聚氯乙烯护套

  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

  允许敷设最低温度(℃)

  —100-15-20—70—20—15-1013、用电设备安装好后,通电运行时,严格按规程操作,电缆通电运行时,检查电压和电流,作好记录,并悬挂标示牌.六、附图:

  图一:电缆桥架支架,托臂安装形式。

  图二:电缆梯架常用引出装置。

  图三:金属线槽穿墙防火做法。

  图四:电缆桥架穿墙防火做法。

  图五:10KV及以下电缆直埋最小允许距离示意图。

  25

  图六:电缆与室外地下设施平行接近敷设示意图。

  图七:电缆与公路铁路平行交叉敷设示意图。

  图八:电缆与一般管道交叉敷设示意图。

  图九:电缆穿墙孔洞的阻火封堵。

  图十:直埋电缆标示牌加工图。

  图十一:电缆标示桩加工图。

  图十二:直埋电缆保护板加工图.图十三:预分支电缆安装示意图.图十四:预分支电缆附件.

  26

推荐访问:室外桥架光纤铺设施工方案 铺设 光纤 室外

最新推荐